Tino
Добрый вечер. Интересует отличие системы автоматизации S7-1200 от S7-300. Сигналов около 50 аналоговых и 20 дискретных. Предлагают S7-200 с модулями расширения, но актуально ли это? И большая ли ценовая разница выйдет? Хочу услышать мнение знающих людей, чем лучше и чем хуже та или иная система. Заранее спасибо.
Сергей Долганов
Ваша задача не имеет решения в чистом виде на S7-1200 и тем более на S7-200.
Двенадцать сотен имеет возможность подключения 8 сигнальных модулей, максимальный модуль аналогового входа - 8AI, итого на 50 аналогов надо 7 модулей, модули дискретного входа подключать уже некуда. Аналогичная ситуация с S7-200.
Варианты решения - S7-300, S7-1200 + ET200sp, S7-1500.
Ka3ax
Цитата(Сергей Долганов @ 17.6.2015, 15:50) *
модули дискретного входа подключать уже некуда.


расширять можно практически до бесконечности. было бы место шкафу
m3F
Цитата(Сергей Долганов @ 17.6.2015, 15:50) *
Ваша задача не имеет решения в чистом виде на S7-1200 и тем более на S7-200.
Двенадцать сотен имеет возможность подключения 8 сигнальных модулей, максимальный модуль аналогового входа - 8AI, итого на 50 аналогов надо 7 модулей, модули дискретного входа подключать уже некуда. Аналогичная ситуация с S7-200.
Варианты решения - S7-300, S7-1200 + ET200sp, S7-1500.


На борту 1200: 2AI, 14DI. C 6 модулями = 48 + 2 = 50.
Итого у нас еще остается 2 модуля под дискреты и плюс фронтальный модуль. Более чем достаточно.

По поводу сравнения 1200 и 300, немного разные классы устройств и сравнивать их не очень корректно. Все будет завис от уровня вашей автоматизации. Если вам только собирать и обрабатывать сигналы то дешевле и проще взять 1200.
На данный момент 200 дороже 1200 (политика Siemens), но многие распродают со складов по старым ценам, поэтому надо смотреть, что будет выгодней брать.
wild
Берите ET200s с встроенным CPU. Дешево и функционально.

Цитата(Tino @ 17.6.2015, 1:07) *
Добрый вечер. Интересует отличие системы автоматизации S7-1200 от S7-300. Сигналов около 50 аналоговых и 20 дискретных. Предлагают S7-200 с модулями расширения, но актуально ли это? И большая ли ценовая разница выйдет? Хочу услышать мнение знающих людей, чем лучше и чем хуже та или иная система. Заранее спасибо.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Михайло
S7-1500 вместо S7-300 однозначно. 300-ка - это будущий мертвяк через 5 лет, когда S7-1500 станет реальным флагманом.
Ka3ax
Цитата(Михайло @ 19.6.2015, 21:22) *
S7-1500 вместо S7-300 однозначно. 300-ка - это будущий мертвяк через 5 лет, когда S7-1500 станет реальным флагманом.


300 й минум 15 лет еще. Если редактор TIA не переделают по уму, что бы суперкомпьютера не нужно было, то спрос на 300 е продержится лет 30.

300 еще не снят и не намечается снятие с производства.
Солидные конторы попрежнему применяют 300 е.
От финов приехал недавно, объект сдавал, так ничего из 1500 го, не надежно, наработок еще нет и не придвитдится.
Ведь не применяются1500 е, от куда наработкам взяться.
Да и рисковать не будут подобные организации пока на рынке 300 й будет.
словакам такой же объект "страбак" поставляет, в нем наши железяки, все на es и 300 х.
wild
Цитата(Ka3ax @ 19.6.2015, 22:48) *
Ведь не применяются1500 е, от куда наработкам взяться.


Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Михайло
Через 5 лет, через 5 лет... Время быстро пройдет. Для контор, которые впервые выбирают контроллер, я бы из Сименса рекомендовал именно 1500-ки. Если конечно существующей функциональности хватает.