> Расчет теплообменников ГВС ЦТП, Не могу разобраться с мощностями первой и второй ступени.
Alchemical
сообщение 23.6.2015, 18:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 16.6.2015
Пользователь №: 270803



Здравствуйте уважаемые инженеры.
Человек я совсем новый и может немного не там пишу но все же переду к делу.
Делаю расчет ЦТП ПО СП41-101-95.
Там в приложении 5 описана МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ РАСЧЕТА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ПРИСОЕДИНЕННЫХ ПО ДВУХСТУПЕНЧАТОЙ СХЕМЕ там есть пункт в котором производится расчет тепловой производительности 1 й и 2 ступени там формула имеет вид Q=G(t1-t2)c/3.6 так вот в обьяснении сказано что t1 определяемой технико-экономическим расчетом или принимаемой на 5 °С менее температуры сетевой воды в обратном трубопроводе в точке излома графика, я так понял что имеется виду температура в обратном трубопроводе теплосети в летний период тобишь 30 - 5 = 25. Вычисляю по формулам у меня получается 2 ступень 61кВт а первая 35 кВт.
Если не сильно утомил скажите что я делаю не так?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alchemical
сообщение 25.6.2015, 17:28
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 16.6.2015
Пользователь №: 270803



Решил продолжить по фактическим параметрам. Взял 40 градусов пока более менее похоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 25.6.2015, 21:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Вам скорее всего на форум Отопления.
ВК расчитывает расход ГВС л/с, м3/час, а ОВ уже думает как подогреть такое количества воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных