Здравствуйте уважаемые инженеры.
Человек я совсем новый и может немного не там пишу но все же переду к делу.
Делаю расчет ЦТП ПО СП41-101-95.
Там в приложении 5 описана МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ РАСЧЕТА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ПРИСОЕДИНЕННЫХ ПО ДВУХСТУПЕНЧАТОЙ СХЕМЕ там есть пункт в котором производится расчет тепловой производительности 1 й и 2 ступени там формула имеет вид Q=G(t1-t2)c/3.6 так вот в обьяснении сказано что t1 определяемой технико-экономическим расчетом или принимаемой на 5 °С менее температуры сетевой воды в обратном трубопроводе в точке излома графика, я так понял что имеется виду температура в обратном трубопроводе теплосети в летний период тобишь 30 - 5 = 25. Вычисляю по формулам у меня получается 2 ступень 61кВт а первая 35 кВт.
Если не сильно утомил скажите что я делаю не так?

Alchemical
Решил продолжить по фактическим параметрам. Взял 40 градусов пока более менее похоже.
Dima_UA
Вам скорее всего на форум Отопления.
ВК расчитывает расход ГВС л/с, м3/час, а ОВ уже думает как подогреть такое количества воды.