> Схема ИТП
Marsel84
сообщение 24.6.2015, 9:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 23.10.2012
Из: Уфа
Пользователь №: 167596



Здравствуйте.Хочу узнать работоспособна ли данная схема.Ставлю 3-ходовой клапан Ду32 Danfoss с электроприводом для разбавления Т1 из Т2. Циркуляционные насосы расположил на обратке, не на перемычке,хочу добиться подмешивания и циркуляции всей системы.
Потеря напора в контурах отопления 0,6-0,9 м. Прилагаю схему ИТП детского сада.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________Model.pdf ( 68,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 263
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 24.6.2015, 11:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



1. 90-70 это график теплосети или системы отопления, до каких параметров снижаете то?
2. Располагаемый перепад очень небольшой 1 м.в.ст. потеряется на грязевиках, еще 0,5 м.в.ст. на расходомерах и остается совсем ничего 3,5 м.в.ст.
Надеюсь потери в подводящей тепловой сети уже учтены? Возможно потребуется установка подкачивающего насоса на вводе.
3. Клапан Ду32 Kvs=16 м3/ч великоват, потери очень маленькие 13 кПа, а Ду25 с Kvs=10 м3/ч уже превышение по скорости потока в сечении 3,3 м/с.
4. На контурах возможно необходимо установить балансировочные клапаны.
5. При подборе насоса отопления нужно обязательно учитывать потери в 3хходовом клапане.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marsel84
сообщение 24.6.2015, 13:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 23.10.2012
Из: Уфа
Пользователь №: 167596



Большое спасибо за исчерпывающий ответ.Схема жизнеспособна и это не может радоватьsmile.gif
1. На случай перетопа.Заявлен 90-70, но бывают превышения до 100. В детсадах допускается не более 90.Разводку делаю из PPRT.Вообще планируется 90-70, систему считаю на этот график.Делаю погодозависимое управление.По сути сейчас в детсаду полностью разбалансировонная система с кучей проблем, будем этим летом предпринимать меры.
2. Клапан принял с запасом, в будущем появится здание прачечной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 24.6.2015, 13:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



1. Будущее может и не наступить. Клапан с учетом перспективной нагрузки можно ставить в случае наличия проекта, не угадаете.
2. По поводу применения труб PPR см. Таблица 5 ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия". Применение ограничено рабочей температурой 80 гр.

Сообщение отредактировал shadow - 24.6.2015, 13:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marsel84
сообщение 24.6.2015, 14:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 23.10.2012
Из: Уфа
Пользователь №: 167596



Спасибо за наблюдение.Прилагаю каталог из PPRT(армированная стекловолокном) труб,обратите внимание на класс 5. Здесь ссылаются на ГОСТ Р52134, в нем описываются различные пластмассы.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  pprct.pdf ( 16,17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 59
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PaGal
сообщение 24.6.2015, 14:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 382
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210



Поищите по форуму, разбиралось уже много раз. Срок службы труб 25 лет в этом случае не обеспечивается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marsel84
сообщение 24.6.2015, 15:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 23.10.2012
Из: Уфа
Пользователь №: 167596



Почитал, посчитал чудес на свете не бывает.Нужно тогда график занижать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marsel84
сообщение 24.6.2015, 16:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 23.10.2012
Из: Уфа
Пользователь №: 167596



Хотя 90 температура максимальной пятидневки, на экспертизу проект не идет, считаю выбор оптимальный.Узел смешения есть. Спасибо за помощь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 24.6.2015, 16:12
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Вы же сами говорили, что бывает больше 100 С. Тем более детский сад!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marsel84
сообщение 24.6.2015, 16:21
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 23.10.2012
Из: Уфа
Пользователь №: 167596



Сейчас нет никакого узла смешения. В проектной схеме подобран 3-х ходовой клапан с эл.приводом с управлением от контроллера, будет осуществляться подмес Т2 в Т1, можно выводить температуру до нужных параметров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 24.6.2015, 18:20
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(Marsel84 @ 24.6.2015, 14:57) *
Хочу узнать работоспособна ли данная схема.Ставлю 3-ходовой клапан Ду32 Danfoss с электроприводом для разбавления Т1 из Т2. Циркуляционные насосы расположил на обратке, не на перемычке,хочу добиться подмешивания и циркуляции всей системы.
Потеря напора в контурах отопления 0,6-0,9 м. Прилагаю схему ИТП детского сада.


Насосы надо поставить на подаче.
Температурный график 80-60С.
А как подключается ГВС, схема открытая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 24.6.2015, 18:50
Сообщение #12


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Цитата(awlan @ 24.6.2015, 18:20) *
Насосы надо поставить на подаче.

можно узнать почему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 24.6.2015, 19:26
Сообщение #13


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Marsel84 @ 24.6.2015, 9:57) *
Потеря напора в контурах отопления 0,6-0,9 м. Прилагаю схему ИТП детского сада.


Думаю, что для 6 м3/ч можно взять 3-ходовой клапан с Kvs и 25, и 40.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
doktor-5
сообщение 24.6.2015, 21:27
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 2.1.2009
Пользователь №: 27315



Цитата(ssn @ 24.6.2015, 20:50) *
можно узнать почему?

Да насосы на обратке тоже нормально, всегда так ставим они работают на более низкой температуре
для них это лучше, особенно где график выше чем 90/70, единственно обратные клапаны после насоса
нарисованы в обратную сторону и фильтра перед насосом тоже нужно развернуть по направлению потока жидкости
ну это так чисто графика....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 24.6.2015, 21:48
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(doktor-5 @ 24.6.2015, 21:27) *
Да насосы на обратке тоже нормально, всегда так ставим они работают на более низкой температуре
для них это лучше, .

Лучше,а на пьезометр лучше не смотреть,а то порой нехорошо делается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 25.6.2015, 6:16
Сообщение #16


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(инж323 @ 24.6.2015, 21:48) *
Лучше,а на пьезометр лучше не смотреть,а то порой нехорошо делается.

Детский сад, наверное, не 9-этажный?
По-видимому, насос понизит на несколько метров давление в системе отопления относительно "5,2 бар"...

Что с пьезометром, из-за чего "нехорошо делается"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 25.6.2015, 7:20
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(ssn @ 24.6.2015, 23:50) *
можно узнать почему?

Да, ответ тут.
Цитата(инж323 @ 25.6.2015, 2:48) *
Лучше,а на пьезометр лучше не смотреть,а то порой нехорошо делается.




Цитата(tiptop @ 25.6.2015, 11:16) *
1.Детский сад, наверное, не 9-этажный?
2.По-видимому, насос понизит на несколько метров давление в системе отопления относительно "5,2 бар"...

3.Что с пьезометром, из-за чего "нехорошо делается"?


1.Это к чему? Здесь давление в обратке 52 м.вод.ст., так что и для 9-ти эт. дома, высотой 27 м. спокойно хватает.
2. Это смотря в какую точку на схеме ткнуть пальцем rolleyes.gif .
3. Если слово " пьезометр" для Вас не матершинное(в смысле понимаете о чем речь), то постройте его(хотя бы мысленно), с учетом рабочих характеристик циркуляционного насоса.

ЗЫ. Да, по схеме. Врезки на ГВС надо перенести в точки перед задвижками отопления.
SK видимо не 702, а 712.

Сообщение отредактировал awlan - 25.6.2015, 7:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 25.6.2015, 9:07
Сообщение #18


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



какой пьезометр, а чем вы говорите... когда давления тепловых сетей как у топикстартера.
зачем ставить насос на подачу (да и рег клапан тоже) когда все можно поставить на обратку - не понятно.

а вот когда давления тепловых сетей недостаточно для заполнения внутренних систем, тогда уже можно подумать об установке насоса на подаче. хотя я лучше подумал бы о независимом присоединении в таком случае.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 25.6.2015, 9:39
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(ssn @ 25.6.2015, 14:07) *
1.какой пьезометр, а чем вы говорите...
2.когда давления тепловых сетей как у топикстартера.
зачем ставить насос на подачу (да и рег клапан тоже) когда все можно поставить на обратку - не понятно.

3.а вот когда давления тепловых сетей недостаточно для заполнения внутренних систем,
4.тогда уже можно подумать об установке насоса на подаче.
5. хотя я лучше подумал бы о независимом присоединении в таком случае.


1. М-да, видимо все-таки слово " пьезометр" для Вас матершинное.
2. Система отопления работает не от давления в сети, а от ПЕРЕПАДА между подачей и обраткой.
3. За это отвечает "обратка".
4. Это не обязательно, есть и другие способы. Один из них см.п. 5.

Загляните в учебники, справочники, освежите знания по теме "Пьезометрический график тепловой сети", "Режимы работы ".


ЗЫ. Автор куда-то пропал, нет ответа по ГВС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 25.6.2015, 9:46
Сообщение #20


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



эх. ещё один умник.
а вы наверно для каждой системы отопления строите пьезометр? дайте посмотреть пожалуйста на это чудо.

я вот сознаюсь честно. строил один раз в институте, потому как не проектирую наружные сети...

и так же наверно знаете, что основное назначение повысительно циркуляционного насоса на подаче - это обеспечение возможности заполнения системы. эта возможность зависит не от перепада давления, а от статического давления.для больших сетей бывает статика сильно не совпадает с рабочими давлениями. если тут не указана отдельно статика, могу предположить, что её значение где то между давлением подачи и обратки.
с точки зрения обеспечения циркуляции в в замкнутом кольце не важно место установки насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 25.6.2015, 12:01
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(ssn @ 25.6.2015, 14:46) *
1. ещё один умник.
2.а вы наверно для каждой системы отопления строите пьезометр? дайте посмотреть пожалуйста на это чудо.

3.я вот сознаюсь честно. строил один раз в институте, потому как не проектирую наружные сети...

4.и так же наверно знаете, что основное назначение повысительно циркуляционного насоса на подаче - это обеспечение возможности заполнения системы. эта возможность зависит не от перепада давления,
5. а от статического давления.для больших сетей бывает статика сильно не совпадает с рабочими давлениями. если тут не указана отдельно статика, могу предположить, что её значение где то между давлением подачи и обратки.


1.Это да, согласен rolleyes.gif .
2. В данный момент я больше монтажник.
3. Это заметно, поэтому и написал про "освежение памяти".
4. Вот этого точно не знаю. Что за зверь такой повысительно циркуляционного. За заполнение СО всегда отвечает "обратка" и статика.
5. Параметры сети указываются в тех.условиях на подключение( это бумажка такая, которую выдаёт теплоснабжающая организация), на основе которой все и проектируется, а предполагать не надо, чревато это dry.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 25.6.2015, 12:02
Сообщение #22


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



удачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Proektant9
сообщение 29.2.2016, 20:09
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 21.1.2016
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 287927



Добрый день! Подскажите пожалуйста с ИТП(если с такой нагрузкой можно его назвать).
Здание КНС
Нагрузка на отопление 4,5 кВт
НА вентиляцию 9 кВт.
ГВС 0
По заданию никакой автоматике в ИТП. Только регулятор перепада давления.
Температурный график 110/70.
Перуд приточкой стоит водосмесительный узел Smex.
Могу ли я Сделать узел ввода с регулятором перепада давления, общий коллектор на систему отопления и вентиляцию. При чем диаметры на вентиляцию и отопления ду 15. Коллектор ду 32.
Будет ли работать нормально или нет ?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 29.2.2016, 20:37
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Лучше поставить по одному РПД (автоматический балансировочный клапан) на каждую ветку для отопления и вентиляции, т.к. с таким узлом обвязки при одном РПД вентиляция перетащит все к себе. Другой вопрос не зная внешнего перепада и требуемого перепада в ветках как вы его подберете....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Proektant9
сообщение 29.2.2016, 21:30
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 21.1.2016
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 287927



Цитата(Wiz @ 29.2.2016, 21:37) *
Лучше поставить по одному РПД (автоматический балансировочный клапан) на каждую ветку для отопления и вентиляции, т.к. с таким узлом обвязки при одном РПД вентиляция перетащит все к себе. Другой вопрос не зная внешнего перепада и требуемого перепада в ветках как вы его подберете....

Спасибо,я смотрел старые типовые проекты там просто задвижки стояли.
Буду значит убеждать , о двух регуляторах .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Proektant9
сообщение 1.3.2016, 13:42
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 21.1.2016
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 287927



Если ставлю два регулятора на обратном коллекторе один на отопление другой на вентиляцию, на обратке тогда нет смысла ставить 3регулятор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Proektant9
сообщение 1.3.2016, 13:42
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 21.1.2016
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 287927



Если ставлю два регулятора на обратном коллекторе один на отопление другой на вентиляцию, на обратке тогда нет смысла ставить 3регулятор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 1.3.2016, 14:03
Сообщение #28


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



этож кнс нафига там рпд, шайба не проканает?
если без них никак ставьте один и коллектор на вент + отопление
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 1.3.2016, 20:11
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата(ssn @ 25.6.2015, 15:46) *
и так же наверно знаете, что основное назначение повысительно циркуляционного насоса на подаче - это обеспечение возможности заполнения системы. эта возможность зависит не от перепада давления, а от статического давления.для больших сетей бывает статика сильно не совпадает с рабочими давлениями. если тут не указана отдельно статика, могу предположить, что её значение где то между давлением подачи и обратки.

может что-то я неправильно понимаю, или не понял..
СТАТИКУ сети проверяют, чтобы система отопление здания не порвалась или не слилась, при отключении насосов в теплосетях. а когда сеть в ДИНАМИКЕ, ее обратка должна быть не ниже гидроСТАТИКЕ системы отопления здания blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Proektant9
сообщение 1.3.2016, 20:41
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 21.1.2016
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 287927



Цитата(ivan-l-ing @ 1.3.2016, 15:03) *
этож кнс нафига там рпд, шайба не проканает?
если без них никак ставьте один и коллектор на вент + отопление


Спрашивал ,написан регулятор в ТЗ , Значит ставь регулятор, примерно такой ответ. Обычно ИТП заказывал блочного исполнения,поэтому много чего не знаю. Вот Схему предоставляю. Все так?

Сообщение отредактировал Proektant9 - 1.3.2016, 20:43
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____1.pdf ( 50,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных