Схема ИТП |
|
|
|
24.6.2015, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 23.10.2012
Из: Уфа
Пользователь №: 167596

|
Здравствуйте.Хочу узнать работоспособна ли данная схема.Ставлю 3-ходовой клапан Ду32 Danfoss с электроприводом для разбавления Т1 из Т2. Циркуляционные насосы расположил на обратке, не на перемычке,хочу добиться подмешивания и циркуляции всей системы. Потеря напора в контурах отопления 0,6-0,9 м. Прилагаю схему ИТП детского сада.
|
|
|
|
|
24.6.2015, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
1. 90-70 это график теплосети или системы отопления, до каких параметров снижаете то? 2. Располагаемый перепад очень небольшой 1 м.в.ст. потеряется на грязевиках, еще 0,5 м.в.ст. на расходомерах и остается совсем ничего 3,5 м.в.ст. Надеюсь потери в подводящей тепловой сети уже учтены? Возможно потребуется установка подкачивающего насоса на вводе. 3. Клапан Ду32 Kvs=16 м3/ч великоват, потери очень маленькие 13 кПа, а Ду25 с Kvs=10 м3/ч уже превышение по скорости потока в сечении 3,3 м/с. 4. На контурах возможно необходимо установить балансировочные клапаны. 5. При подборе насоса отопления нужно обязательно учитывать потери в 3хходовом клапане.
|
|
|
|
|
24.6.2015, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 23.10.2012
Из: Уфа
Пользователь №: 167596

|
Большое спасибо за исчерпывающий ответ.Схема жизнеспособна и это не может радовать  1. На случай перетопа.Заявлен 90-70, но бывают превышения до 100. В детсадах допускается не более 90.Разводку делаю из PPRT.Вообще планируется 90-70, систему считаю на этот график.Делаю погодозависимое управление.По сути сейчас в детсаду полностью разбалансировонная система с кучей проблем, будем этим летом предпринимать меры. 2. Клапан принял с запасом, в будущем появится здание прачечной.
|
|
|
|
|
24.6.2015, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
1. Будущее может и не наступить. Клапан с учетом перспективной нагрузки можно ставить в случае наличия проекта, не угадаете. 2. По поводу применения труб PPR см. Таблица 5 ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия". Применение ограничено рабочей температурой 80 гр.
Сообщение отредактировал shadow - 24.6.2015, 13:25
|
|
|
|
|
24.6.2015, 14:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 23.10.2012
Из: Уфа
Пользователь №: 167596

|
Спасибо за наблюдение.Прилагаю каталог из PPRT(армированная стекловолокном) труб,обратите внимание на класс 5. Здесь ссылаются на ГОСТ Р52134, в нем описываются различные пластмассы.
Прикрепленные файлы
pprct.pdf ( 16,17 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 59
|
|
|
|
|
24.6.2015, 14:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 382
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210

|
Поищите по форуму, разбиралось уже много раз. Срок службы труб 25 лет в этом случае не обеспечивается.
|
|
|
|
|
24.6.2015, 15:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 23.10.2012
Из: Уфа
Пользователь №: 167596

|
Почитал, посчитал чудес на свете не бывает.Нужно тогда график занижать.
|
|
|
|
|
24.6.2015, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 23.10.2012
Из: Уфа
Пользователь №: 167596

|
Хотя 90 температура максимальной пятидневки, на экспертизу проект не идет, считаю выбор оптимальный.Узел смешения есть. Спасибо за помощь
|
|
|
|
|
24.6.2015, 16:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142

|
Вы же сами говорили, что бывает больше 100 С. Тем более детский сад!!!
|
|
|
|
|
24.6.2015, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 23.10.2012
Из: Уфа
Пользователь №: 167596

|
Сейчас нет никакого узла смешения. В проектной схеме подобран 3-х ходовой клапан с эл.приводом с управлением от контроллера, будет осуществляться подмес Т2 в Т1, можно выводить температуру до нужных параметров.
|
|
|
|
|
24.6.2015, 18:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(Marsel84 @ 24.6.2015, 14:57)  Хочу узнать работоспособна ли данная схема.Ставлю 3-ходовой клапан Ду32 Danfoss с электроприводом для разбавления Т1 из Т2. Циркуляционные насосы расположил на обратке, не на перемычке,хочу добиться подмешивания и циркуляции всей системы. Потеря напора в контурах отопления 0,6-0,9 м. Прилагаю схему ИТП детского сада. Насосы надо поставить на подаче. Температурный график 80-60С. А как подключается ГВС, схема открытая?
|
|
|
|
|
24.6.2015, 18:50
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
Цитата(awlan @ 24.6.2015, 18:20)  Насосы надо поставить на подаче. можно узнать почему?
|
|
|
|
|
24.6.2015, 19:26
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Marsel84 @ 24.6.2015, 9:57)  Потеря напора в контурах отопления 0,6-0,9 м. Прилагаю схему ИТП детского сада. Думаю, что для 6 м3/ч можно взять 3-ходовой клапан с Kvs и 25, и 40.
|
|
|
|
|
24.6.2015, 21:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 2.1.2009
Пользователь №: 27315

|
Цитата(ssn @ 24.6.2015, 20:50)  можно узнать почему? Да насосы на обратке тоже нормально, всегда так ставим они работают на более низкой температуре для них это лучше, особенно где график выше чем 90/70, единственно обратные клапаны после насоса нарисованы в обратную сторону и фильтра перед насосом тоже нужно развернуть по направлению потока жидкости ну это так чисто графика....
|
|
|
|
|
24.6.2015, 21:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(doktor-5 @ 24.6.2015, 21:27)  Да насосы на обратке тоже нормально, всегда так ставим они работают на более низкой температуре для них это лучше, . Лучше,а на пьезометр лучше не смотреть,а то порой нехорошо делается.
|
|
|
|
|
25.6.2015, 6:16
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(инж323 @ 24.6.2015, 21:48)  Лучше,а на пьезометр лучше не смотреть,а то порой нехорошо делается. Детский сад, наверное, не 9-этажный? По-видимому, насос понизит на несколько метров давление в системе отопления относительно "5,2 бар"... Что с пьезометром, из-за чего "нехорошо делается"?
|
|
|
|
|
25.6.2015, 7:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(ssn @ 24.6.2015, 23:50)  можно узнать почему? Да, ответ тут. Цитата(инж323 @ 25.6.2015, 2:48)  Лучше,а на пьезометр лучше не смотреть,а то порой нехорошо делается. Цитата(tiptop @ 25.6.2015, 11:16)  1.Детский сад, наверное, не 9-этажный? 2.По-видимому, насос понизит на несколько метров давление в системе отопления относительно "5,2 бар"...
3.Что с пьезометром, из-за чего "нехорошо делается"? 1.Это к чему? Здесь давление в обратке 52 м.вод.ст., так что и для 9-ти эт. дома, высотой 27 м. спокойно хватает. 2. Это смотря в какую точку на схеме ткнуть пальцем  . 3. Если слово " пьезометр" для Вас не матершинное(в смысле понимаете о чем речь), то постройте его(хотя бы мысленно), с учетом рабочих характеристик циркуляционного насоса. ЗЫ. Да, по схеме. Врезки на ГВС надо перенести в точки перед задвижками отопления. SK видимо не 702, а 712.
Сообщение отредактировал awlan - 25.6.2015, 7:23
|
|
|
|
|
25.6.2015, 9:07
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
какой пьезометр, а чем вы говорите... когда давления тепловых сетей как у топикстартера. зачем ставить насос на подачу (да и рег клапан тоже) когда все можно поставить на обратку - не понятно.
а вот когда давления тепловых сетей недостаточно для заполнения внутренних систем, тогда уже можно подумать об установке насоса на подаче. хотя я лучше подумал бы о независимом присоединении в таком случае.
|
|
|
|
|
25.6.2015, 9:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(ssn @ 25.6.2015, 14:07)  1.какой пьезометр, а чем вы говорите... 2.когда давления тепловых сетей как у топикстартера. зачем ставить насос на подачу (да и рег клапан тоже) когда все можно поставить на обратку - не понятно.
3.а вот когда давления тепловых сетей недостаточно для заполнения внутренних систем, 4.тогда уже можно подумать об установке насоса на подаче. 5. хотя я лучше подумал бы о независимом присоединении в таком случае. 1. М-да, видимо все-таки слово " пьезометр" для Вас матершинное. 2. Система отопления работает не от давления в сети, а от ПЕРЕПАДА между подачей и обраткой. 3. За это отвечает "обратка". 4. Это не обязательно, есть и другие способы. Один из них см.п. 5. Загляните в учебники, справочники, освежите знания по теме "Пьезометрический график тепловой сети", "Режимы работы ". ЗЫ. Автор куда-то пропал, нет ответа по ГВС.
|
|
|
|
|
25.6.2015, 9:46
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
эх. ещё один умник. а вы наверно для каждой системы отопления строите пьезометр? дайте посмотреть пожалуйста на это чудо.
я вот сознаюсь честно. строил один раз в институте, потому как не проектирую наружные сети...
и так же наверно знаете, что основное назначение повысительно циркуляционного насоса на подаче - это обеспечение возможности заполнения системы. эта возможность зависит не от перепада давления, а от статического давления.для больших сетей бывает статика сильно не совпадает с рабочими давлениями. если тут не указана отдельно статика, могу предположить, что её значение где то между давлением подачи и обратки. с точки зрения обеспечения циркуляции в в замкнутом кольце не важно место установки насоса.
|
|
|
|
|
25.6.2015, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(ssn @ 25.6.2015, 14:46)  1. ещё один умник. 2.а вы наверно для каждой системы отопления строите пьезометр? дайте посмотреть пожалуйста на это чудо.
3.я вот сознаюсь честно. строил один раз в институте, потому как не проектирую наружные сети...
4.и так же наверно знаете, что основное назначение повысительно циркуляционного насоса на подаче - это обеспечение возможности заполнения системы. эта возможность зависит не от перепада давления, 5. а от статического давления.для больших сетей бывает статика сильно не совпадает с рабочими давлениями. если тут не указана отдельно статика, могу предположить, что её значение где то между давлением подачи и обратки. 1.Это да, согласен  . 2. В данный момент я больше монтажник. 3. Это заметно, поэтому и написал про "освежение памяти". 4. Вот этого точно не знаю. Что за зверь такой повысительно циркуляционного. За заполнение СО всегда отвечает "обратка" и статика. 5. Параметры сети указываются в тех.условиях на подключение( это бумажка такая, которую выдаёт теплоснабжающая организация), на основе которой все и проектируется, а предполагать не надо, чревато это  .
|
|
|
|
|
25.6.2015, 12:02
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
удачи.
|
|
|
|
|
29.2.2016, 20:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 21.1.2016
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 287927

|
Добрый день! Подскажите пожалуйста с ИТП(если с такой нагрузкой можно его назвать). Здание КНС Нагрузка на отопление 4,5 кВт НА вентиляцию 9 кВт. ГВС 0 По заданию никакой автоматике в ИТП. Только регулятор перепада давления. Температурный график 110/70. Перуд приточкой стоит водосмесительный узел Smex. Могу ли я Сделать узел ввода с регулятором перепада давления, общий коллектор на систему отопления и вентиляцию. При чем диаметры на вентиляцию и отопления ду 15. Коллектор ду 32. Будет ли работать нормально или нет ?
|
|
|
|
|
29.2.2016, 20:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Лучше поставить по одному РПД (автоматический балансировочный клапан) на каждую ветку для отопления и вентиляции, т.к. с таким узлом обвязки при одном РПД вентиляция перетащит все к себе. Другой вопрос не зная внешнего перепада и требуемого перепада в ветках как вы его подберете....
|
|
|
|
|
29.2.2016, 21:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 21.1.2016
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 287927

|
Цитата(Wiz @ 29.2.2016, 21:37)  Лучше поставить по одному РПД (автоматический балансировочный клапан) на каждую ветку для отопления и вентиляции, т.к. с таким узлом обвязки при одном РПД вентиляция перетащит все к себе. Другой вопрос не зная внешнего перепада и требуемого перепада в ветках как вы его подберете.... Спасибо,я смотрел старые типовые проекты там просто задвижки стояли. Буду значит убеждать , о двух регуляторах .
|
|
|
|
|
1.3.2016, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 21.1.2016
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 287927

|
Если ставлю два регулятора на обратном коллекторе один на отопление другой на вентиляцию, на обратке тогда нет смысла ставить 3регулятор
|
|
|
|
|
1.3.2016, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 21.1.2016
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 287927

|
Если ставлю два регулятора на обратном коллекторе один на отопление другой на вентиляцию, на обратке тогда нет смысла ставить 3регулятор
|
|
|
|
|
1.3.2016, 14:03
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
этож кнс нафига там рпд, шайба не проканает? если без них никак ставьте один и коллектор на вент + отопление
|
|
|
|
|
1.3.2016, 20:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Цитата(ssn @ 25.6.2015, 15:46)  и так же наверно знаете, что основное назначение повысительно циркуляционного насоса на подаче - это обеспечение возможности заполнения системы. эта возможность зависит не от перепада давления, а от статического давления.для больших сетей бывает статика сильно не совпадает с рабочими давлениями. если тут не указана отдельно статика, могу предположить, что её значение где то между давлением подачи и обратки. может что-то я неправильно понимаю, или не понял.. СТАТИКУ сети проверяют, чтобы система отопление здания не порвалась или не слилась, при отключении насосов в теплосетях. а когда сеть в ДИНАМИКЕ, ее обратка должна быть не ниже гидроСТАТИКЕ системы отопления здания
|
|
|
|
|
1.3.2016, 20:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 21.1.2016
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 287927

|
Цитата(ivan-l-ing @ 1.3.2016, 15:03)  этож кнс нафига там рпд, шайба не проканает? если без них никак ставьте один и коллектор на вент + отопление Спрашивал ,написан регулятор в ТЗ , Значит ставь регулятор, примерно такой ответ. Обычно ИТП заказывал блочного исполнения,поэтому много чего не знаю. Вот Схему предоставляю. Все так?
Сообщение отредактировал Proektant9 - 1.3.2016, 20:43
Прикрепленные файлы
____1.pdf ( 50,59 килобайт )
Кол-во скачиваний: 45
|
|
|
|