ГВС в гостинице, помогите советом |
|
|
|
25.6.2015, 14:08
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 7.10.2013
Пользователь №: 208203

|
Здравствуйте! Перейду сразу к делу. Строится гостиница, не большая, 2 этажа, 46 номеров. Нужно организовать систему ГВС, с циркуляцией через полотенчики. Котельной не будет, и от теплосети просили тоже не делать. Подскажите советом, как лучше поступить в такой ситуации, какие водонагреватели или аккумулятор ГВС. Макс. расход в час получается 2.72м3 горячей воды.
|
|
|
|
|
25.6.2015, 15:43
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
В сутки сколько?
|
|
|
|
|
26.6.2015, 5:59
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 7.10.2013
Пользователь №: 208203

|
Цитата(Serg Ivanov @ 25.6.2015, 18:43)  В сутки сколько? Горячей воды в сутки 11.25 м3
|
|
|
|
|
26.6.2015, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(Stanton @ 25.6.2015, 14:08)  Здравствуйте! Перейду сразу к делу. Строится гостиница, не большая, 2 этажа, 46 номеров. Нужно организовать систему ГВС, с циркуляцией через полотенчики. Котельной не будет, и от теплосети просили тоже не делать. Подскажите советом, как лучше поступить в такой ситуации, какие водонагреватели или аккумулятор ГВС. Макс. расход в час получается 2.72м3 горячей воды. это что в каждый номер по 80 л бойлеру впихнуть зак хочет?
|
|
|
|
|
26.6.2015, 11:11
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Stanton @ 26.6.2015, 5:59)  Горячей воды в сутки 11.25 м3 Ну тогда получается при емкости аккумулятора ГВС в 4000л Вам нужен водоподогреватель мощностью 55кВт. Цитата(Dima_UA @ 26.6.2015, 9:18)  это что в каждый номер по 80 л бойлеру впихнуть зак хочет? Надо много больше. Это гостиница. За $100 в сутки чел потребует горячую воду всегда. Считайте по СНиП - по крайней мере всегда им отобьётесь. Или все хотелки зака в ТЗ от зака.
|
|
|
|
|
26.6.2015, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(Serg Ivanov @ 26.6.2015, 11:11)  Ну тогда получается при емкости аккумулятора ГВС в 4000л Вам нужен водоподогреватель мощностью 55кВт.
Надо много больше. Это гостиница. За $100 в сутки чел потребует горячую воду всегда. Считайте по СНиП - по крайней мере всегда им отобьётесь. Или все хотелки зака в ТЗ от зака. если только душ в номере то как раз. толька полотенчики не повешать на ГВ...только электрические. а так конешно надо делать свой ИТП или котельную.
|
|
|
|
|
26.6.2015, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 17.6.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 236924

|
2 бойлера по 6 квт по 1м3.
|
|
|
|
|
26.6.2015, 13:54
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Алексс @ 26.6.2015, 13:13)  2 бойлера по 6 квт по 1м3. Смотря сколько звёзд у гостиницы. Можно и вообще без ГВС. Ну и смотря какая заселённость планируется.
|
|
|
|
|
29.6.2015, 6:04
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 7.10.2013
Пользователь №: 208203

|
Про бойлеры в каждый номер предложение было изначально отклонено заказчиком. А когда предложили нагреватель на 1.2м3 и аккумулятор на 1.5м3, чтобы ночью могли нагревать(дешевле), заказчик посчитал что этого будет мало, и попросил еще поработать над этим моментом ) Расчет бака аккумулятора производился по СНиП, объем получился порядка 1.5м3. Так вот , делалось это все впервые, мб где ошибка допущена в расчетах. Так вот если взять 4м3 аккумулятор и нагреватель 55кВт, как вообще поступить здесь с обраткой . Или действительно вешать электрические полотенцесушители ?
Сообщение отредактировал Stanton - 29.6.2015, 6:11
|
|
|
|
|
29.6.2015, 8:16
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Stanton @ 29.6.2015, 6:04)  Так вот если взять 4м3 аккумулятор и нагреватель 55кВт, как вообще поступить здесь с обраткой . Так же как всегда.
|
|
|
|
|
29.6.2015, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 17.6.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 236924

|
Так же как всегда. Зачем 4 м3 ? Вы же бойлер нагреваете до 85 гр. И даже если брать 4 м3 от +5 до 85 это 40 кВт за 10 часов
Сообщение отредактировал Алексс - 29.6.2015, 10:16
|
|
|
|
|
29.6.2015, 10:48
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Алексс @ 29.6.2015, 10:15)  Так же как всегда. Зачем 4 м3 ? Вы же бойлер нагреваете до 85 гр. И даже если брать 4 м3 от +5 до 85 это 40 кВт за 10 часов Не более 75град по СНиП. Да и какая разница? В эти 10 часов вода тоже расходуется. Надо 11,25м3 горячей воды в сутки с температурой 60 град и от того, что Вы её перегреете до 85, а потом разбавите холодной ничего не изменится. Средняя мощность 30кВт. В час максимального водопотребления (2,72м3/час) мощность нужна 174кВт Расчёт аккумулирующей ёмкости по СНиП 2.04.01-85 пп 13.4в) см. выше. Я не применяю доморощенные расчёты - экспертиза не пропускает.
|
|
|
|
|
29.6.2015, 11:09
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
А почему от теплосети тоже не делать? Есть водонагреватели, у которых двойной нагрев и змеевиком от теплосети и электрой. И резервирование и позволяет например ночью греть по минимальному тарифу электрой, днем теплосетью. И еще лучше два водонагревателя, выйдет из строя - постояльцы без ГВС.
|
|
|
|
|
29.6.2015, 11:28
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Vano @ 29.6.2015, 11:09)  А почему от теплосети тоже не делать? Есть водонагреватели, у которых двойной нагрев и змеевиком от теплосети и электрой. И резервирование и позволяет например ночью греть по минимальному тарифу электрой, днем теплосетью. И еще лучше два водонагревателя, выйдет из строя - постояльцы без ГВС. Ну вот это и было бы самое правильное решение. Всё равно к нему придут когда счета за электричество получат.
|
|
|
|
|
29.6.2015, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 17.6.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 236924

|
Надо 11,25м3 горячей воды в сутки с температурой 60 град и от того, что Вы её перегреете до 85, а потом разбавите холодной это 140 человек ???
|
|
|
|
|
29.6.2015, 12:49
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Алексс @ 29.6.2015, 11:33)  Надо 11,25м3 горячей воды в сутки с температурой 60 град и от того, что Вы её перегреете до 85, а потом разбавите холодной это 140 человек ??? Это Вы тему прочитайте сначала.
|
|
|
|
|
30.6.2015, 7:18
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 7.10.2013
Пользователь №: 208203

|
Цитата(Vano @ 29.6.2015, 14:09)  А почему от теплосети тоже не делать? Есть водонагреватели, у которых двойной нагрев и змеевиком от теплосети и электрой. И резервирование и позволяет например ночью греть по минимальному тарифу электрой, днем теплосетью. И еще лучше два водонагревателя, выйдет из строя - постояльцы без ГВС. Встреча с заказчиком в четверг, еще будет разговор, уточним. Но про теплосеть говорил сразу, почему то нет... Ну а в целом, всем спасибо что откликнулись. Отдельное спасибо Serg Ivanov за предоставленный расчет.
|
|
|
|
|
30.6.2015, 10:41
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 7.10.2013
Пользователь №: 208203

|
Еще такая просьба, может быть есть у кого нибудь примеры схем обвязки нагревателя с аккумулятором ГВС и циркуляцией,буду очень признателен!
|
|
|
|
|
  |