Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ГВС в гостинице
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Stanton
Здравствуйте! Перейду сразу к делу. Строится гостиница, не большая, 2 этажа, 46 номеров. Нужно организовать систему ГВС, с циркуляцией через полотенчики. Котельной не будет, и от теплосети просили тоже не делать. Подскажите советом, как лучше поступить в такой ситуации, какие водонагреватели или аккумулятор ГВС. Макс. расход в час получается 2.72м3 горячей воды.
Serg Ivanov
В сутки сколько?
Stanton
Цитата(Serg Ivanov @ 25.6.2015, 18:43) *
В сутки сколько?

Горячей воды в сутки 11.25 м3
Dima_UA
Цитата(Stanton @ 25.6.2015, 14:08) *
Здравствуйте! Перейду сразу к делу. Строится гостиница, не большая, 2 этажа, 46 номеров. Нужно организовать систему ГВС, с циркуляцией через полотенчики. Котельной не будет, и от теплосети просили тоже не делать. Подскажите советом, как лучше поступить в такой ситуации, какие водонагреватели или аккумулятор ГВС. Макс. расход в час получается 2.72м3 горячей воды.


это что в каждый номер по 80 л бойлеру впихнуть зак хочет?
Serg Ivanov
Цитата(Stanton @ 26.6.2015, 5:59) *
Горячей воды в сутки 11.25 м3

Ну тогда получается при емкости аккумулятора ГВС в 4000л Вам нужен водоподогреватель мощностью 55кВт.

Цитата(Dima_UA @ 26.6.2015, 9:18) *
это что в каждый номер по 80 л бойлеру впихнуть зак хочет?

Надо много больше. Это гостиница. За $100 в сутки чел потребует горячую воду всегда.
Считайте по СНиП - по крайней мере всегда им отобьётесь. Или все хотелки зака в ТЗ от зака.
Dima_UA
Цитата(Serg Ivanov @ 26.6.2015, 11:11) *
Ну тогда получается при емкости аккумулятора ГВС в 4000л Вам нужен водоподогреватель мощностью 55кВт.


Надо много больше. Это гостиница. За $100 в сутки чел потребует горячую воду всегда.
Считайте по СНиП - по крайней мере всегда им отобьётесь. Или все хотелки зака в ТЗ от зака.

если только душ в номере то как раз. толька полотенчики не повешать на ГВ...только электрические.

а так конешно надо делать свой ИТП или котельную.
Алексс
2 бойлера по 6 квт по 1м3.
Serg Ivanov
Цитата(Алексс @ 26.6.2015, 13:13) *
2 бойлера по 6 квт по 1м3.

Смотря сколько звёзд у гостиницы. Можно и вообще без ГВС. Ну и смотря какая заселённость планируется.
Stanton
Про бойлеры в каждый номер предложение было изначально отклонено заказчиком. А когда предложили нагреватель на 1.2м3 и аккумулятор на 1.5м3, чтобы ночью могли нагревать(дешевле), заказчик посчитал что этого будет мало, и попросил еще поработать над этим моментом ) Расчет бака аккумулятора производился по СНиП, объем получился порядка 1.5м3. Так вот , делалось это все впервые, мб где ошибка допущена в расчетах. Так вот если взять 4м3 аккумулятор и нагреватель 55кВт, как вообще поступить здесь с обраткой . Или действительно вешать электрические полотенцесушители ?
Serg Ivanov
Цитата(Stanton @ 29.6.2015, 6:04) *
Так вот если взять 4м3 аккумулятор и нагреватель 55кВт, как вообще поступить здесь с обраткой .

Так же как всегда.
Алексс

Так же как всегда.
Зачем 4 м3 ? Вы же бойлер нагреваете до 85 гр.
И даже если брать 4 м3 от +5 до 85 это 40 кВт за 10 часов
Serg Ivanov
Цитата(Алексс @ 29.6.2015, 10:15) *
Так же как всегда.
Зачем 4 м3 ? Вы же бойлер нагреваете до 85 гр.
И даже если брать 4 м3 от +5 до 85 это 40 кВт за 10 часов

Не более 75град по СНиП. Да и какая разница? В эти 10 часов вода тоже расходуется.
Надо 11,25м3 горячей воды в сутки с температурой 60 град и от того, что Вы её перегреете до 85, а потом разбавите холодной ничего не изменится. Средняя мощность 30кВт.
В час максимального водопотребления (2,72м3/час) мощность нужна 174кВт
Расчёт аккумулирующей ёмкости по СНиП 2.04.01-85 пп 13.4в)
см. выше.
Я не применяю доморощенные расчёты - экспертиза не пропускает.
Vano
А почему от теплосети тоже не делать?
Есть водонагреватели, у которых двойной нагрев и змеевиком от теплосети и электрой.
И резервирование и позволяет например ночью греть по минимальному тарифу электрой, днем теплосетью.
И еще лучше два водонагревателя, выйдет из строя - постояльцы без ГВС.
Serg Ivanov
Цитата(Vano @ 29.6.2015, 11:09) *
А почему от теплосети тоже не делать?
Есть водонагреватели, у которых двойной нагрев и змеевиком от теплосети и электрой.
И резервирование и позволяет например ночью греть по минимальному тарифу электрой, днем теплосетью.
И еще лучше два водонагревателя, выйдет из строя - постояльцы без ГВС.

Ну вот это и было бы самое правильное решение. Всё равно к нему придут когда счета за электричество получат.
Алексс

Надо 11,25м3 горячей воды в сутки с температурой 60 град и от того, что Вы её перегреете до 85, а потом разбавите холодной
это 140 человек ???
Serg Ivanov
Цитата(Алексс @ 29.6.2015, 11:33) *
Надо 11,25м3 горячей воды в сутки с температурой 60 град и от того, что Вы её перегреете до 85, а потом разбавите холодной
это 140 человек ???

Это Вы тему прочитайте сначала.
Stanton
Цитата(Vano @ 29.6.2015, 14:09) *
А почему от теплосети тоже не делать?
Есть водонагреватели, у которых двойной нагрев и змеевиком от теплосети и электрой.
И резервирование и позволяет например ночью греть по минимальному тарифу электрой, днем теплосетью.
И еще лучше два водонагревателя, выйдет из строя - постояльцы без ГВС.


Встреча с заказчиком в четверг, еще будет разговор, уточним. Но про теплосеть говорил сразу, почему то нет...

Ну а в целом, всем спасибо что откликнулись. Отдельное спасибо Serg Ivanov за предоставленный расчет.
Stanton
Еще такая просьба, может быть есть у кого нибудь примеры схем обвязки нагревателя с аккумулятором ГВС и циркуляцией,буду очень признателен!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.