|
  |
Расчет вентиляции МКС, Помогите рассчитать вентиляцию |
|
|
|
26.6.2015, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 22.6.2015
Из: Рязань
Пользователь №: 271187

|
Здравствуйте! Я начал заниматься проектированием модульных КС совсем недавно. Вопрос задаю, потому что учился на двигателиста, а теперь вот занимаюсь этим. Дайте пожалуйста формулу для расчета вентиляции, а то в литературе расчеты коровников только нашел. В мкс (20ти футовый контейнер) будет стоять один компрессор производительностью 7 кубов в минуту с воздушным охлаждением, рефрижераторный осушитель и ресивер, температурный диапазон плюс, минус 40, имеется ввиду температура за мкс. Остальные параметры пока не известны, но у производителя могу запросить. Нужно ли ставить вытяжной вентилятор в канал для отвода нагретого воздуха от компрессора? Выброс воздуха будет осуществляться непосредственно на улицу. Правильно ли я понимаю, что должен быть канал для подвода воздуха(как рассчитать его размеры тоже не знаю) канал для отвода с кожухом непосредственно от компрессора и еще один канал для вентиляции помещения, или в нем нет необходимости? И еще о расположении канала для притока воздуха, где лучше его расположить? У компрессора забор воздуха осуществляется с низу с двух сторон, делать канал напротив есть смысл или нет( летом температура может достигнуть высоких значений и компрессор перегреется) В помещении планируется поддерживание температуры на уровне 20 градусов. Помогите пожалуйста, или посоветуйте хорошую литературу, применимую к мкс.
|
|
|
|
|
26.6.2015, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.1.2011
Пользователь №: 91808

|
В первую очередь посмотрите паспорт на компрессор, в некоторых есть очень полные указания по организации воздухообмена, даже считать ничего не придется.
|
|
|
|
|
26.6.2015, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 22.6.2015
Из: Рязань
Пользователь №: 271187

|
Цитата(Nosorog @ 26.6.2015, 10:20)  В первую очередь посмотрите паспорт на компрессор, в некоторых есть очень полные указания по организации воздухообмена, даже считать ничего не придется. 1. Вентиляция помещения основывается на: (1) Температура помещения, в которой установлен компрессор, контролируется в пределах 9°F (2) Статическое давление вентиляционного воздуха должно составлять 0 МПа. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: - установите изделие в защищенном от пыли помещении с низкой влажностью на уровне бетонного пола. - никогда не устанавливайте изделие на деревянный брус или опору. Высокая влажность может привести к короткому замыканию и коррозии. - частицы пыли, содержащие железо или песок могут привести к слабому сопротивлению двигателя и повреждениям компрессорной головки. - вентилятор должен обеспечивать температуру окружающей среды в пределах 40°С или ниже. вот все что есть по вентиляции в паспорте. используются компрессоры марки coaire южная корея
|
|
|
|
|
26.6.2015, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.1.2011
Пользователь №: 91808

|
Тогда можно посмотреть паспорта других производителей аналогичного оборудования. Где-то у меня был такой, поищу, кину ссылку, чтобы не быть голословным.
|
|
|
|
|
26.6.2015, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 22.6.2015
Из: Рязань
Пользователь №: 271187

|
Цитата(Nosorog @ 26.6.2015, 11:41)  Тогда можно посмотреть паспорта других производителей аналогичного оборудования. Где-то у меня был такой, поищу, кину ссылку, чтобы не быть голословным. буду очень благодарен.
|
|
|
|
|
26.6.2015, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.1.2011
Пользователь №: 91808

|
|
|
|
|
|
29.6.2015, 17:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 22.6.2015
Из: Рязань
Пользователь №: 271187

|
Цитата(Nosorog @ 26.6.2015, 12:04)  Спасибо. Информация полезная. Вопрос еще такой, есть ли необходимость ставить вытяжные вентиляторы в каналах для отвода тепла от компрессора, если есть кожух? Выброс воздуха производится на улицу.
|
|
|
|
|
30.6.2015, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.1.2011
Пользователь №: 91808

|
Зависит от протяженности канала. Если длина канала не превышает 3 метра, то установка дополнительного вентилятора не требуется (это опять же из паспорта на какой-то компрессор, но по памяти, сам паспорт к сожалению не нашел).
|
|
|
|
|
30.6.2015, 10:50
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
...При условии, что канал полного сечения, прямой, без изменения сечения и направления. А лучше, всё равно, характеристику вентилятора и считать. Чтобы не было мучительно больно, за бесцельно угробленное оборудование.
|
|
|
|
|
30.6.2015, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505

|
Обычно компрессор справляется, если сети нет почти, если сеть протяженная, то может и понадобится доп. вентилятор. Данные по вентилятору, наверное, только у производителя можно добыть.... В Вашем случае, скорее всего вентилятор не потребуется, модульная ж, стены рядом... Помнится видел проект просто выброс за ближайшую стену либо в помещение, чтоб тепло зимой не выкидывать. рядом проем воздухозаборный тоже с клапаном. Все клапана с приводами, вручную или по датчикам клапана работали, не помню ток...
|
|
|
|
|
30.6.2015, 11:15
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Тройник на выхлопе + либо два клапана с работой в противоходе, либо один, в "основании тройника" и открывающий одну половину, закрывая вторую. Управление по температуре внутри и voila - получаем поддержание температуры в помещении. Работает на двух объектах, компрессоры AtlasCopco.
|
|
|
|
|
30.6.2015, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 22.6.2015
Из: Рязань
Пользователь №: 271187

|
Цитата(defuser @ 30.6.2015, 11:09)  Обычно компрессор справляется, если сети нет почти, если сеть протяженная, то может и понадобится доп. вентилятор. Данные по вентилятору, наверное, только у производителя можно добыть.... В Вашем случае, скорее всего вентилятор не потребуется, модульная ж, стены рядом... Помнится видел проект просто выброс за ближайшую стену либо в помещение, чтоб тепло зимой не выкидывать. рядом проем воздухозаборный тоже с клапаном. Все клапана с приводами, вручную или по датчикам клапана работали, не помню ток... там под углом 90 градусов будет канал идти, протяженность канала в пределах метра. В самом компрессоре уже есть вентилятор, вопрос в том стоит ли в стене на выходе самого канала монтировать еще один осевой, но большей мощности. Цитата(Skaramush @ 30.6.2015, 11:15)  Тройник на выхлопе + либо два клапана с работой в противоходе, либо один, в "основании тройника" и открывающий одну половину, закрывая вторую. Управление по температуре внутри и voila - получаем поддержание температуры в помещении. Работает на двух объектах, компрессоры AtlasCopco. канал для отводв нагретого воздуха будет выводиться в стену, ну а сам воздух соответственно удаляться на улицу. жалюзи на выходе управляемые. плюс сбоку байпасные жалюзи для обогрева помещения компрессорной в зимнее время. Цитата(Nosorog @ 30.6.2015, 10:44)  Зависит от протяженности канала. Если длина канала не превышает 3 метра, то установка дополнительного вентилятора не требуется (это опять же из паспорта на какой-то компрессор, но по памяти, сам паспорт к сожалению не нашел). а где лучше расположить каналы для входа воздуха в помещение. каналы для забора воздуха у компрессора внизу, плюс компрессор находится на расстоянии 400 мм от стены. если сделать каналы в стене внизу, то, скорее всего зимой могут возникнуть проблемы с нагревом воздуха с улицы( ну либо можно прямо напротив каналов в стене поставить конвектор?) насколько я знаю, если каналы для забора воздуха будут внизу, а каналы для отвода вверху бокса, то вроде как процесс циркуляции улучшается?
|
|
|
|
|
6.7.2015, 8:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 22.6.2015
Из: Рязань
Пользователь №: 271187

|
Цитата(Nosorog @ 30.6.2015, 10:44)  Зависит от протяженности канала. Если длина канала не превышает 3 метра, то установка дополнительного вентилятора не требуется (это опять же из паспорта на какой-то компрессор, но по памяти, сам паспорт к сожалению не нашел). В тех документах, которые вы мне скинули, имеется расчет длины трубопровода. Имеется ввиду длина трубопровода после КС?
|
|
|
|
|
6.7.2015, 8:57
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Входящий с улицы можно греть с использованием "смесительной форкамеры", вариант также реализован и работает. Зимняя температура "за бортом" до -24 (по факту).
|
|
|
|
|
6.7.2015, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.1.2011
Пользователь №: 91808

|
Цитата(insiderx89 @ 6.7.2015, 9:47)  В тех документах, которые вы мне скинули, имеется расчет длины трубопровода. Имеется ввиду длина трубопровода после КС? Где именно ? Скорее всего имеются ввиду трубопроводы сжатого воздуха.
|
|
|
|
|
4.8.2015, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 22.6.2015
Из: Рязань
Пользователь №: 271187

|
да, там оказывается перепутана длина с диаметром. идет расчет диаметра трубы сжатого воздуха, но это я так понял нужно делать, если несколько компрессоров в общий коллектор накачивают, а для одного можно обойтись диаметром трубы равным диаметру выходного отверстия?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|