> Сгорела плата - В чем причина?, нужна помощь грамотных электриков
Gr.
сообщение 30.6.2015, 22:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 31.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 101214



Прошу подсказки у людей, разбирающихся в электрических подключениях.
Сегодня к наружному блоку ККБ подключали щит доп. оборудования (состав: автомат, программируемое реле и две релюшки). При включении щитка реле подключенные к выходам программируемого реле стали дребезжать, затем вроде включились, а затем взорвался конденсатор на плате ККБ, перегорел предохранитель L1 на плате же и выбило автомат в щитке доп. оборудования... При повторном включении автомата задымились клеммы питания программируемого реле в доп. щитке.
Напряжения L1-N - 230 замеряли уже после...
Может ли причиной выгорания платы ККБ быть щиток с доп. оборудованием (он подключен как показано на рисунке прямо на клеммы вводного кабеля)?
Прикрепленный файл  1.png ( 4,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8


P.S. Ошибок подключения нет, аналогичный щиток на соседнем ККБ работает нормально.

Сообщение отредактировал Gr. - 30.6.2015, 22:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 30.6.2015, 22:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



а программируемое реле не на 24 вольта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gr.
сообщение 1.7.2015, 9:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 31.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 101214



Нет, 220, Зелио шнайдера. Повторю, полностью аналогичное подключение работает на соседнем ККБ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 1.7.2015, 13:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2122
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Полностью аналогичное или только внешне ? с допущенными ошибками монтажа щитка допоборудования, где просто сделали КЗ по какой-то из линий ?
Копайте щит допоборудования.

Сообщение отредактировал manjey73 - 1.7.2015, 13:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 1.7.2015, 13:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Тщательно проверьте надёжность подключения нулевого питающего провода по всей его трассе, начиная от распредщита. Признаки - точь в точь напоминают обрыв нуля в трёхфазной питающей сети с однофазными нагрузками. Наверное, каждый слышал истории про отгорание нуля в подъездных стояках с последующими светотехническими и светомузыкальными эффектами?

Сообщение отредактировал Kotlovoy - 1.7.2015, 13:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 4:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных