Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция соляриев
kvadimas
сообщение 8.7.2015, 11:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 23.5.2014
Пользователь №: 234537



Доброго времени суток!
Строится салон красоты в жилом доме на первом этаже. Общая площадь помещения 290 кв.м., высота потолка 2,7 м. В нем будут установлены 4 солярия. Каждый солярий греет воздух как 7-10 кВт. печка (имеют различную мощность). На каждом солярие есть технологическое отверстие для забора воздуха. Суммарная максимальная мощность вытяжки 4000 кубов в час. Необходима ли приточка, или достаточно естественных притоков? Как можно реализовать рециркуляцию воздуха приточки и вытяжки для подогрева в зимний период? Кто вообще сталкивался с подобными задачами, поделитесь опытом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.7.2015, 12:07
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Озадачьтесь прикидкой скоростей в "проёмах для естественных притоков" и получите полный ответ на один из вопросов.
В зимний период не очень желательно возвращать воздух, охлаждающий оборудование солярия, в помещение. Лучше предусмотреть отбор тепла через теплообменник (рекуператор).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvadimas
сообщение 8.7.2015, 13:01
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 23.5.2014
Пользователь №: 234537



Места для установки теплообменника нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.7.2015, 13:22
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А каким, тогда, образом собирались делать рециркуляцию? Без смесительной камеры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 8.7.2015, 16:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Целесообразно предусмотреть механическую приточно-вытяжную систему на базе вент.установки с пластинчатым рекуператором.
Но тут очень много нюансев..., связанных с согласованием наружных решеток, местом размещения оборудования, выделением эл.мощности (для преднагрева в холодный период года), шумом в самом салоне красоты и т.п.

Сообщение отредактировал Злой - 8.7.2015, 16:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.7.2015, 18:52
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Установку не обязательно. Можно и "домино", даже более целесообразно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 8.7.2015, 18:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Или так... может даже лучше будет. В любом случае перед разработкой целесообразно составить ТЭО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.7.2015, 19:25
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Конечно. Всё надо считать. При самом грустном (по средствам) варианте можно и смесительной камерой выкрутиться, но это, как писал, не очень желательный вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 8.7.2015, 23:39
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Что-то автор поста молчит...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТГВик
сообщение 18.7.2015, 12:24
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 18.8.2010
Пользователь №: 68767



Сталкивался с соляриями три раза. Вот что могу сказать: первым делом, вам необходимо предусмотреть отвод воздуха от самого солярия (они оснащены осевым вентилятором, относительно низкого напора). Отсутствие оной означает постоянные сбои в работе аппарата. Солярий наотрез отказывается запускаться при перегреве его ламп. Потому на стадии ремонта помещения необходимо выяснить расположение соляриев и постараться максимально точно предусмотреть трассировку. Только учтите производительность каждого солярия, а она равна он 5000- 14 000 куб.м. Что касается практики, ни в одном из моих случаев клиент не позаботился о вентиляции заблаговременно.
Первый - подвальное помещение 160 кв.м. без естественного освещения с отметкой -3.200. Установлено четыре солярия (2 горизонтальных и 2 вертикальных - разница между ними в присоединении воздуховода, у вертикального его попросту нет))). В этом случае заказчику сказочно повезло, т.к. через его помещение проходит воздуховод от ЦК, производительностью 9000 кубов.Нарезали решёток с регуляторами расхода, стало всем хорошо. Удаление воздуха происходит за натяжной потолок, а дальше в коридор. Была попытка привязать солярии к вытяжной "общеобменке" - неудачно, слишком большой объём воздуха от 4-х аппаратов, поступает в воздуховод (если не ошибаюсь, 800х400)
Второй случай, самый примитивный - Три солярия - три 315 гофры выведены через сэндвич-панель на улицу. Притока в помещение нет, забор из смежных помещений (коридор, соседние отделы)
Третий, самый проблемный. ТЦ - Третий этаж - помещение 70 кв.м. - Три солярия. Выхода на улицу нет (Собственник запретил трогать стены). Единственный выход сброса воздуха в коридор ТЦ за потолком. Механического притока так же нет. Как и нет пока замечаний от руководства ТЦ на предмет запахов и температуры, но до поры до времени, думаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 20.7.2015, 9:39
Сообщение #11


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Насчёт типа вентилятора (осевой) насколько уверены?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТГВик
сообщение 20.7.2015, 21:16
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 18.8.2010
Пользователь №: 68767



Цитата(Skaramush @ 20.7.2015, 9:39) *
Насчёт типа вентилятора (осевой) насколько уверены?

В шести вертикальных, которые подключал к вытяжке - 100% стоял "осевик", навскидку 400 мм (Хотя, может он фирмы зависит)
В горизонтальных стоит пластиковый короб с 315 отверстием под гофру, т.е. самой крыльчатки не видно, но судя по габаритам ничего другого туда не войдёт. Вентилятор стоит вертикально за крышкой с лампами, внутри пласт. короба.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MARINA RO
сообщение 14.12.2015, 6:06
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.12.2015
Пользователь №: 285373



Добрый день!
Собираюсь открыть солярий в торговом центе,общая площадь помещения 28.кв.м,для самого салярия 4,5кв.м (один солярий) Солярий марки Doctor Kern turbo 8000 (48 ламп).
Подскажите пожалуйста,что делать с вентиляцией? достаточно ли будет обычной вытяжки или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan.56ru
сообщение 14.12.2015, 11:54
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 30.5.2013
Из: Оренбург
Пользователь №: 194309



Цитата(MARINA RO @ 14.12.2015, 9:06) *
достаточно ли будет обычной вытяжки или нет?
А что такое "обычная вытяжка" по-Вашему? И откуда будете брать приточный воздух для компенсации удаленного? Из смежных помещений? Если да, то оттуда же возьмете пыль и запахи.
Судя по описанию установки, в ней есть "Центральный мощный вентилятор для тела для отвода горячего воздуха" (с). Но что производитель подразумевает под "мощным вентилятором", остается только гадать. Вы лучше сначала выложите план помещения, требования производителя по вентиляции, характеристики встроенного вентилятора, а потом уже спрашивайте. Потому что вместо ответов Вы получите только новые вопросы.
А если хочется быстрых и простых ответов - это на ответы.майл.ру. Там очень много спецов, которые сразу отвечают на любой вопрос без дополнительной информации - хоть по воспитанию детей, хоть по устройству фундамента.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 16:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных