Вентиляция соляриев
Доброго времени суток!
Строится салон красоты в жилом доме на первом этаже. Общая площадь помещения 290 кв.м., высота потолка 2,7 м. В нем будут установлены 4 солярия. Каждый солярий греет воздух как 7-10 кВт. печка (имеют различную мощность). На каждом солярие есть технологическое отверстие для забора воздуха. Суммарная максимальная мощность вытяжки 4000 кубов в час. Необходима ли приточка, или достаточно естественных притоков? Как можно реализовать рециркуляцию воздуха приточки и вытяжки для подогрева в зимний период? Кто вообще сталкивался с подобными задачами, поделитесь опытом.
Skaramush
8.7.2015, 12:07
Озадачьтесь прикидкой скоростей в "проёмах для естественных притоков" и получите полный ответ на один из вопросов.
В зимний период не очень желательно возвращать воздух, охлаждающий оборудование солярия, в помещение. Лучше предусмотреть отбор тепла через теплообменник (рекуператор).
Места для установки теплообменника нет.
Skaramush
8.7.2015, 13:22
А каким, тогда, образом собирались делать рециркуляцию? Без смесительной камеры?
Целесообразно предусмотреть механическую приточно-вытяжную систему на базе вент.установки с пластинчатым рекуператором.
Но тут очень много нюансев..., связанных с согласованием наружных решеток, местом размещения оборудования, выделением эл.мощности (для преднагрева в холодный период года), шумом в самом салоне красоты и т.п.
Skaramush
8.7.2015, 18:52
Установку не обязательно. Можно и "домино", даже более целесообразно.
Или так... может даже лучше будет. В любом случае перед разработкой целесообразно составить ТЭО.
Skaramush
8.7.2015, 19:25
Конечно. Всё надо считать. При самом грустном (по средствам) варианте можно и смесительной камерой выкрутиться, но это, как писал, не очень желательный вариант.
Что-то автор поста молчит...
Сталкивался с соляриями три раза. Вот что могу сказать: первым делом, вам необходимо предусмотреть отвод воздуха от самого солярия (они оснащены осевым вентилятором, относительно низкого напора). Отсутствие оной означает постоянные сбои в работе аппарата. Солярий наотрез отказывается запускаться при перегреве его ламп. Потому на стадии ремонта помещения необходимо выяснить расположение соляриев и постараться максимально точно предусмотреть трассировку. Только учтите производительность каждого солярия, а она равна он 5000- 14 000 куб.м. Что касается практики, ни в одном из моих случаев клиент не позаботился о вентиляции заблаговременно.
Первый - подвальное помещение 160 кв.м. без естественного освещения с отметкой -3.200. Установлено четыре солярия (2 горизонтальных и 2 вертикальных - разница между ними в присоединении воздуховода, у вертикального его попросту нет))). В этом случае заказчику сказочно повезло, т.к. через его помещение проходит воздуховод от ЦК, производительностью 9000 кубов.Нарезали решёток с регуляторами расхода, стало всем хорошо. Удаление воздуха происходит за натяжной потолок, а дальше в коридор. Была попытка привязать солярии к вытяжной "общеобменке" - неудачно, слишком большой объём воздуха от 4-х аппаратов, поступает в воздуховод (если не ошибаюсь, 800х400)
Второй случай, самый примитивный - Три солярия - три 315 гофры выведены через сэндвич-панель на улицу. Притока в помещение нет, забор из смежных помещений (коридор, соседние отделы)
Третий, самый проблемный. ТЦ - Третий этаж - помещение 70 кв.м. - Три солярия. Выхода на улицу нет (Собственник запретил трогать стены). Единственный выход сброса воздуха в коридор ТЦ за потолком. Механического притока так же нет. Как и нет пока замечаний от руководства ТЦ на предмет запахов и температуры, но до поры до времени, думаю.
Skaramush
20.7.2015, 9:39
Насчёт типа вентилятора (осевой) насколько уверены?
Цитата(Skaramush @ 20.7.2015, 9:39)

Насчёт типа вентилятора (осевой) насколько уверены?
В шести вертикальных, которые подключал к вытяжке - 100% стоял "осевик", навскидку 400 мм (Хотя, может он фирмы зависит)
В горизонтальных стоит пластиковый короб с 315 отверстием под гофру, т.е. самой крыльчатки не видно, но судя по габаритам ничего другого туда не войдёт. Вентилятор стоит вертикально за крышкой с лампами, внутри пласт. короба.
MARINA RO
14.12.2015, 6:06
Добрый день!
Собираюсь открыть солярий в торговом центе,общая площадь помещения 28.кв.м,для самого салярия 4,5кв.м (один солярий) Солярий марки Doctor Kern turbo 8000 (48 ламп).
Подскажите пожалуйста,что делать с вентиляцией? достаточно ли будет обычной вытяжки или нет?
ivan.56ru
14.12.2015, 11:54
Цитата(MARINA RO @ 14.12.2015, 9:06)

достаточно ли будет обычной вытяжки или нет?
А что такое "обычная вытяжка" по-Вашему? И откуда будете брать приточный воздух для компенсации удаленного? Из смежных помещений? Если да, то оттуда же возьмете пыль и запахи.
Судя по описанию установки, в ней есть "Центральный мощный вентилятор для тела для отвода горячего воздуха" (с). Но что производитель подразумевает под "мощным вентилятором", остается только гадать. Вы лучше сначала выложите план помещения,
требования производителя по вентиляции,
характеристики встроенного вентилятора, а потом уже спрашивайте. Потому что вместо ответов Вы получите только новые вопросы.
А если хочется быстрых и простых ответов - это на ответы.майл.ру. Там очень много спецов, которые сразу отвечают на любой вопрос без дополнительной информации - хоть по воспитанию детей, хоть по устройству фундамента.