Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Монтаж лотков автоматизации
mrfz
сообщение 16.7.2015, 18:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.5.2015
Пользователь №: 269063



Добрый день уважаемые Специалисты!
Интересует следующий вопрос: какие нормативные документы определяют каким образом должны монтироваться лотки для кабельных линий систем автоматизации.
Если быть более конкретным, то может ли на металлическом корпусе вент. установки металлический лоток для силовых кабелей закреплен саморезом, конечно при условии заземления лотка.
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрик
сообщение 16.7.2015, 18:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 2.12.2008
Из: Московская область
Пользователь №: 26135



СП 60.13330.2012

7.11.12 Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку, токоотводы и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации.

Думаю ответил на ваш вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 17.7.2015, 6:04
Сообщение #3


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Автору: обратите внимание, требования СП 60.13330.2012 описывают взаимную прокладку воздуховодов с другими коммуникациями, а не самой вент-установки. Металлический лоток по самой вент установки думаю проложить можно (что почти всегда и делается для управления всей "хохламой" - датчики, жалюзи и пр. разбросанными по всей установке). Тут нюанс в другом - при прокладке сплошным металл. лотком обязательно нужно использовать заводские повороты лотка, а не просто резать лоток болгаркой и стыковать; поскольку без использования заводской "фасонины" вы получите очень острые края лотка на поворотах, которые потом с успехом прорежут изоляцию проложенного в них кабеля и создадут КЗ на корпус-землю жил кабеля! Ещё надо учесть вибрацию вент-установки при монтаже лотка, хотя-бы использованием шайб с напрессованной резиновой прокладкой под саморезы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mrfz
сообщение 17.7.2015, 9:11
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.5.2015
Пользователь №: 269063



Спасибо за ответы. По поводу вент. систем я понял, что нормативы лотки в принципе не запрещают, но лучше если они будут на расстоянии 100 мм.
Но, например для клапанов ОЗК кнопки "тест ОЗК" зачастую монтируются на воздуховод, то есть это нарушение СП 60.13330.2012, правильно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 14:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных