	   Необходимо ли проектировать дымоудаление в данном случае | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.7.2015, 16:50
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 139 
        		Регистрация: 18.2.2015 
        		
        		Пользователь №: 260001 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Здравствуйте! Помогите разобраться. Имеется 3х этажное здание, административно бытовое. На первом этаже имеется угловой коридор, без естественного проветривания, в нем я запроектировала Вытяжную систему дымоудаления. На втором этаже прямолинейный коридор 36,5 метров, с окошками с двух сторон.Помещения выходящие в этот коридор- учебные классы и одно помещение "Кабинет командира части". Вот и вопрос: Стоит ли предусматривать дымоудаление на втором этаже. Ведь подходит пункт из СП 7, 
  "7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать: в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более: производственных и складских категорий А, Б, В; общественных и административнобытовых; многофункциональных;"
  У меня проветриваемый коридор, ДУ не нужно
 
  и подходит под пункт 
  "б) из коридоров и пешеходных тоннелей подвальных и цокольных этажей жилых, общественных, административнобытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры (тоннели) из помещений с постоянным пребыванием людей;"
  Ведь там расположен один кабинет командира, ведь этот кабинет, с постоянным пребыванием людей.
  Подскажите, стоит предусматривать ДУ? 
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.7.2015, 17:22
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 28 
        		Регистрация: 3.11.2013 
        		
        		Пользователь №: 211651 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Dari @ 18.7.2015, 9:50)   У меня проветриваемый коридор, ДУ не нужно не все так просто, есть требования к размеру окон Цитата(Dari @ 18.7.2015, 9:50)   и подходит под пункт  "б) из коридоров и пешеходных тоннелей подвальных и цокольных этажей жилых, общественных, административнобытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры (тоннели) из помещений с постоянным пребыванием людей;" пункт относится к подвалам и цок эт
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.7.2015, 17:29
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 139 
        		Регистрация: 18.2.2015 
        		
        		Пользователь №: 260001 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Etudiant @ 18.7.2015, 18:22)   не все так просто, есть требования к размеру окон
 
  пункт относится к подвалам и цок эт Получается, если размеры окон проходят по требованиям, то в моем случае на втором этаже не делаю ДУ?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.7.2015, 17:37
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 28 
        		Регистрация: 3.11.2013 
        		
        		Пользователь №: 211651 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Dari @ 18.7.2015, 10:29)   Получается, если размеры окон проходят по требованиям, то в моем случае на втором этаже не делаю ДУ? ответ см. п.7.2, в требования к окнам п.8.5
				 Сообщение отредактировал Etudiant - 18.7.2015, 17:39
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.7.2015, 17:42
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 139 
        		Регистрация: 18.2.2015 
        		
        		Пользователь №: 260001 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				[quote name='Etudiant' post='1133801' date='18.7.2015, 18:22']не все так просто, есть требования к размеру окон
 
  Спасибо за ответ
  И ещё подскажите, пожалуйста, не очен понятен пункт 8.5 из СП7 Получается вверх окна должен быть не ниже чем 2,5 от пола, а ширина 1,6 на каждые 30 м. А если коридор всего 35м, окна два, но ширина 1,2 м каждого окна.  Как поступить?
				
  Сообщение отредактировал Dari - 18.7.2015, 17:43
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.7.2015, 17:54
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 28 
        		Регистрация: 3.11.2013 
        		
        		Пользователь №: 211651 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Dari @ 18.7.2015, 10:42)   И ещё подскажите, пожалуйста, не очен понятен пункт 8.5 из СП7 Получается вверх окна должен быть не ниже чем 2,5 от пола, а ширина 1,6 на каждые 30 м. А если коридор всего 35м, окна два, но ширина 1,2 м каждого окна.  Как поступить? а что именно не понятно? мое мнение, с шириной все норм, 1.2+1.2=2.4 м - хватает с избытком а, про верх окна однозначно написано
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.7.2015, 18:01
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 139 
        		Регистрация: 18.2.2015 
        		
        		Пользователь №: 260001 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Etudiant @ 18.7.2015, 18:54)   а что именно не понятно? мое мнение, с шириной все норм, 1.2+1.2=2.4 м - хватает с избытком а, про верх окна однозначно написано Спасибо! Я просто думала, что каждое окно должно быть шириной 1.6, запуталась. Спасибо, что помогли разобраться
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   30.7.2015, 11:43
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 48 
        		Регистрация: 16.8.2007 
        		Из: СПб 
        		Пользователь №: 10710 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Неверно считаете. Сказано 1,6 м на каждые 30 м коридора. При 35 м это значит два куска по 30 м (здесь мы не интерполируем), итого 2х1,6=3,2 м окон
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |