> Необходимо ли проектировать дымоудаление в данном случае
Dari
сообщение 18.7.2015, 16:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 18.2.2015
Пользователь №: 260001



Здравствуйте!
Помогите разобраться.
Имеется 3х этажное здание, административно бытовое.
На первом этаже имеется угловой коридор, без естественного проветривания, в нем я запроектировала Вытяжную систему дымоудаления.
На втором этаже прямолинейный коридор 36,5 метров, с окошками с двух сторон.Помещения выходящие в этот коридор- учебные классы и одно помещение "Кабинет командира части".
Вот и вопрос: Стоит ли предусматривать дымоудаление на втором этаже.
Ведь подходит пункт из СП 7,

"7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более:
производственных и складских категорий А, Б, В;
общественных и административнобытовых;
многофункциональных;"

У меня проветриваемый коридор, ДУ не нужно


и подходит под пункт

"б) из коридоров и пешеходных тоннелей подвальных и цокольных этажей жилых, общественных, административнобытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры (тоннели) из помещений с постоянным пребыванием людей;"

Ведь там расположен один кабинет командира, ведь этот кабинет, с постоянным пребыванием людей.

Подскажите, стоит предусматривать ДУ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Etudiant
сообщение 18.7.2015, 17:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 3.11.2013
Пользователь №: 211651



Цитата(Dari @ 18.7.2015, 9:50) *
У меня проветриваемый коридор, ДУ не нужно

не все так просто, есть требования к размеру окон

Цитата(Dari @ 18.7.2015, 9:50) *
и подходит под пункт
"б) из коридоров и пешеходных тоннелей подвальных и цокольных этажей жилых, общественных, административнобытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры (тоннели) из помещений с постоянным пребыванием людей;"

пункт относится к подвалам и цок эт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dari
сообщение 18.7.2015, 17:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 18.2.2015
Пользователь №: 260001



Цитата(Etudiant @ 18.7.2015, 18:22) *
не все так просто, есть требования к размеру окон


пункт относится к подвалам и цок эт

Получается, если размеры окон проходят по требованиям, то в моем случае на втором этаже не делаю ДУ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Etudiant
сообщение 18.7.2015, 17:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 3.11.2013
Пользователь №: 211651



Цитата(Dari @ 18.7.2015, 10:29) *
Получается, если размеры окон проходят по требованиям, то в моем случае на втором этаже не делаю ДУ?

ответ см. п.7.2, в
требования к окнам п.8.5


Сообщение отредактировал Etudiant - 18.7.2015, 17:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dari
сообщение 18.7.2015, 17:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 18.2.2015
Пользователь №: 260001



[quote name='Etudiant' post='1133801' date='18.7.2015, 18:22']не все так просто, есть требования к размеру окон


Спасибо за ответ

И ещё подскажите, пожалуйста, не очен понятен пункт 8.5 из СП7
Получается вверх окна должен быть не ниже чем 2,5 от пола, а ширина 1,6 на каждые 30 м.
А если коридор всего 35м, окна два, но ширина 1,2 м каждого окна.
Как поступить?

Сообщение отредактировал Dari - 18.7.2015, 17:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Etudiant
сообщение 18.7.2015, 17:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 3.11.2013
Пользователь №: 211651



Цитата(Dari @ 18.7.2015, 10:42) *
И ещё подскажите, пожалуйста, не очен понятен пункт 8.5 из СП7
Получается вверх окна должен быть не ниже чем 2,5 от пола, а ширина 1,6 на каждые 30 м.
А если коридор всего 35м, окна два, но ширина 1,2 м каждого окна.
Как поступить?

а что именно не понятно?
мое мнение, с шириной все норм, 1.2+1.2=2.4 м - хватает с избытком
а, про верх окна однозначно написано


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dari
сообщение 18.7.2015, 18:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 18.2.2015
Пользователь №: 260001



Цитата(Etudiant @ 18.7.2015, 18:54) *
а что именно не понятно?
мое мнение, с шириной все норм, 1.2+1.2=2.4 м - хватает с избытком
а, про верх окна однозначно написано


Спасибо!
Я просто думала, что каждое окно должно быть шириной 1.6, запуталась. Спасибо, что помогли разобраться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MBAV
сообщение 30.7.2015, 11:43
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 16.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10710



Неверно считаете. Сказано 1,6 м на каждые 30 м коридора. При 35 м это значит два куска по 30 м (здесь мы не интерполируем), итого 2х1,6=3,2 м окон
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 23:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных