Необходимо ли проектировать дымоудаление в данном случае |
|
|
|
18.7.2015, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 18.2.2015
Пользователь №: 260001

|
Здравствуйте! Помогите разобраться. Имеется 3х этажное здание, административно бытовое. На первом этаже имеется угловой коридор, без естественного проветривания, в нем я запроектировала Вытяжную систему дымоудаления. На втором этаже прямолинейный коридор 36,5 метров, с окошками с двух сторон.Помещения выходящие в этот коридор- учебные классы и одно помещение "Кабинет командира части". Вот и вопрос: Стоит ли предусматривать дымоудаление на втором этаже. Ведь подходит пункт из СП 7,
"7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать: в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более: производственных и складских категорий А, Б, В; общественных и административнобытовых; многофункциональных;"
У меня проветриваемый коридор, ДУ не нужно
и подходит под пункт
"б) из коридоров и пешеходных тоннелей подвальных и цокольных этажей жилых, общественных, административнобытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры (тоннели) из помещений с постоянным пребыванием людей;"
Ведь там расположен один кабинет командира, ведь этот кабинет, с постоянным пребыванием людей.
Подскажите, стоит предусматривать ДУ?
|
|
|
|
|
18.7.2015, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 3.11.2013
Пользователь №: 211651

|
Цитата(Dari @ 18.7.2015, 9:50)  У меня проветриваемый коридор, ДУ не нужно не все так просто, есть требования к размеру окон Цитата(Dari @ 18.7.2015, 9:50)  и подходит под пункт "б) из коридоров и пешеходных тоннелей подвальных и цокольных этажей жилых, общественных, административнобытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры (тоннели) из помещений с постоянным пребыванием людей;" пункт относится к подвалам и цок эт
|
|
|
|
|
18.7.2015, 17:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 18.2.2015
Пользователь №: 260001

|
Цитата(Etudiant @ 18.7.2015, 18:22)  не все так просто, есть требования к размеру окон
пункт относится к подвалам и цок эт Получается, если размеры окон проходят по требованиям, то в моем случае на втором этаже не делаю ДУ?
|
|
|
|
|
18.7.2015, 17:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 3.11.2013
Пользователь №: 211651

|
Цитата(Dari @ 18.7.2015, 10:29)  Получается, если размеры окон проходят по требованиям, то в моем случае на втором этаже не делаю ДУ? ответ см. п.7.2, в требования к окнам п.8.5
Сообщение отредактировал Etudiant - 18.7.2015, 17:39
|
|
|
|
|
18.7.2015, 17:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 18.2.2015
Пользователь №: 260001

|
[quote name='Etudiant' post='1133801' date='18.7.2015, 18:22']не все так просто, есть требования к размеру окон
Спасибо за ответ
И ещё подскажите, пожалуйста, не очен понятен пункт 8.5 из СП7 Получается вверх окна должен быть не ниже чем 2,5 от пола, а ширина 1,6 на каждые 30 м. А если коридор всего 35м, окна два, но ширина 1,2 м каждого окна. Как поступить?
Сообщение отредактировал Dari - 18.7.2015, 17:43
|
|
|
|
|
18.7.2015, 17:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 3.11.2013
Пользователь №: 211651

|
Цитата(Dari @ 18.7.2015, 10:42)  И ещё подскажите, пожалуйста, не очен понятен пункт 8.5 из СП7 Получается вверх окна должен быть не ниже чем 2,5 от пола, а ширина 1,6 на каждые 30 м. А если коридор всего 35м, окна два, но ширина 1,2 м каждого окна. Как поступить? а что именно не понятно? мое мнение, с шириной все норм, 1.2+1.2=2.4 м - хватает с избытком а, про верх окна однозначно написано
|
|
|
|
|
18.7.2015, 18:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 18.2.2015
Пользователь №: 260001

|
Цитата(Etudiant @ 18.7.2015, 18:54)  а что именно не понятно? мое мнение, с шириной все норм, 1.2+1.2=2.4 м - хватает с избытком а, про верх окна однозначно написано Спасибо! Я просто думала, что каждое окно должно быть шириной 1.6, запуталась. Спасибо, что помогли разобраться
|
|
|
|
|
30.7.2015, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 16.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10710

|
Неверно считаете. Сказано 1,6 м на каждые 30 м коридора. При 35 м это значит два куска по 30 м (здесь мы не интерполируем), итого 2х1,6=3,2 м окон
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc