Здравствуйте!
Помогите разобраться.
Имеется 3х этажное здание, административно бытовое.
На первом этаже имеется угловой коридор, без естественного проветривания, в нем я запроектировала Вытяжную систему дымоудаления.
На втором этаже прямолинейный коридор 36,5 метров, с окошками с двух сторон.Помещения выходящие в этот коридор- учебные классы и одно помещение "Кабинет командира части".
Вот и вопрос: Стоит ли предусматривать дымоудаление на втором этаже.
Ведь подходит пункт из СП 7,
"7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более:
производственных и складских категорий А, Б, В;
общественных и административнобытовых;
многофункциональных;"
У меня проветриваемый коридор, ДУ не нужно
и подходит под пункт
"б) из коридоров и пешеходных тоннелей подвальных и цокольных этажей жилых, общественных, административнобытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры (тоннели) из помещений с постоянным пребыванием людей;"
Ведь там расположен один кабинет командира, ведь этот кабинет, с постоянным пребыванием людей.
Подскажите, стоит предусматривать ДУ?