Водогрейный котел Vitoplex 100 SX1 1400 кВт готовлю к химочистке, снял датчики максимального и минимального давления, запускаю котел обеспечивая циркуляцию своим насосом. Контроллер Vitotronic 100 gs1 старенький беленький такой. Показывает ошибку С1, почитал инструкцию
зашунтировал в 150-м разъеме клеммы STB- STB. Ошибка С1 снялась, но выскочила d1 по списку неисправностей это неисправность в блоке управления, горелка не загорается, хотя заслонка на ней шевелится, че еще можно зашунтировать. Наладчика вызвать нет возможности, в командировке.
Если вопрос не для этого форума подскажите куда адреснуться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.7.2015, 7:30
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Евгений Буш @ 18.7.2015, 22:31) *
выскочила d1 по списку неисправностей это неисправность в блоке управления

d1 - "неисправность горелки".
Повидимому, из-за этого:
Цитата(Евгений Буш @ 18.7.2015, 22:31) *
снял датчики максимального и минимального давления


Цитата(Евгений Буш @ 18.7.2015, 22:31) *
Контроллер Vitotronic 100 gs1

На случай, если там "GC1":

Прикрепленный файл  stb_tr_k1.png ( 2,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7


На разъёме "41" надо соединить L и T1.
Если что, попробуйте позвонить:
Цитата
Служба информационной поддержки по телефону для технических специалистов сервисных служб, монтажных и проектных организаций
+ 7 495 921 36 87
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 19.7.2015, 22:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Спасибо за совет и телефон, завтра попробую...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.7.2015, 4:51
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Пожалуйста. smile.gif

Забыл я написАть перед номером телефона то, что это - ООО «Виссманн».
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 20.7.2015, 11:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Я уже вышел на их сайт, спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 0:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных