Цитата(Евгений Буш @ 18.7.2015, 22:31)

выскочила d1 по списку неисправностей это неисправность в блоке управления
d1 - "неисправность горелки".
Повидимому, из-за этого:
Цитата(Евгений Буш @ 18.7.2015, 22:31)

снял датчики максимального и минимального давления
Цитата(Евгений Буш @ 18.7.2015, 22:31)

Контроллер Vitotronic 100 gs1
На случай, если там "GC1":
stb_tr_k1.png ( 2,87 килобайт )
Кол-во скачиваний: 7На разъёме "41" надо соединить L и T1.
Если что, попробуйте позвонить:
Цитата
Служба информационной поддержки по телефону для технических специалистов сервисных служб, монтажных и проектных организаций
+ 7 495 921 36 87