Водогрейный котел Vitoplex 100 SX1 1400 кВт готовлю к химочистке, снял датчики максимального и минимального давления, запускаю котел обеспечивая циркуляцию своим насосом. Контроллер Vitotronic 100 gs1 старенький беленький такой. Показывает ошибку С1, почитал инструкцию
зашунтировал в 150-м разъеме клеммы STB- STB. Ошибка С1 снялась, но выскочила d1 по списку неисправностей это неисправность в блоке управления, горелка не загорается, хотя заслонка на ней шевелится, че еще можно зашунтировать. Наладчика вызвать нет возможности, в командировке.
Если вопрос не для этого форума подскажите куда адреснуться
tiptop
Цитата(Евгений Буш @ 18.7.2015, 22:31) *
выскочила d1 по списку неисправностей это неисправность в блоке управления

d1 - "неисправность горелки".
Повидимому, из-за этого:
Цитата(Евгений Буш @ 18.7.2015, 22:31) *
снял датчики максимального и минимального давления


Цитата(Евгений Буш @ 18.7.2015, 22:31) *
Контроллер Vitotronic 100 gs1

На случай, если там "GC1":

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

На разъёме "41" надо соединить L и T1.
Если что, попробуйте позвонить:
Цитата
Служба информационной поддержки по телефону для технических специалистов сервисных служб, монтажных и проектных организаций
+ 7 495 921 36 87
Евгений Буш
Спасибо за совет и телефон, завтра попробую...
tiptop
Пожалуйста. smile.gif

Забыл я написАть перед номером телефона то, что это - ООО «Виссманн».