Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Расстояние между ТП,ДЭС и РУ, Какое минимальное расстояние между ТП,ДЭС и РУ
veb86
сообщение 29.7.2015, 12:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74846



Пожалуйста помогите разобратся. Есть площадка на ней устанавливает ТП за ним идет ДЭС и после РУ.
Все сооружения у нас III степени огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности С1
Так вот исходя из СП 4.13130.2013 п. 6.1.2 Таблица 3 получаем что расстояние между ними должно быть не менее 12 метров. Я правильно мыслю?
Но если я правильно мыслю, то почему по городу ДЭС прям к ТП чуть ли не в плотную ставят, как люди обходят норматив или расстояние между нашими энергетическими сооружениями регламентируются другими спец нормами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 8:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных