Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Вентиляция компрессорной
Гость_Андрей111_*
сообщение 29.11.2005, 12:50
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите, кто знает как правильно посчитать воздухообмен для теплого периода (t=27,4) в компрессорной и до каких пределов нагреется температура в помещении, работают 5 компрессоров по 50 кВт, 22 ч. в сутки, рабочая температура компрессора 80С.
1стена S=8.7m2 ППУ 60мм
2стена S=8.7m2 ППУ 60мм
3стена S=19.2m2 ППУ 60мм
4стена S=19.2m2 кирпичная кладка 300мм
потолок-крыша S=28.8m2 ППУ60мм
Стены 1-3 граничат с улицей, 4-с помещением с температурой 16 С. helpsmilie.gif
Размер дверного проема 2000*1200
Вентиляции и кондиционирования нет.Как добиться температуры не выше 30-35С,без охлаждения воздуха.
Я только приступил к работе после института, а тут такая задача подскажите может где-нибудь можно прочитать про вентиляцию в компрессорных.
Заранее спасибо всем кто ответит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V  < 1 2  
Открыть тему
Ответов (30 - 35)
nevin
сообщение 17.2.2010, 16:08
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 1.3.2008
Из: Ставрополь
Пользователь №: 16117



Надо уточнить когда компрессорная будет работать (зимой, летом или круглый год).
Для начала надо посчитать объемы воздуха на охлаждение, а судя по мощности каждого компрессора, объемы будут немаленькие.
Если будет работать зимой, посчитайте тепловые потери помещения. Может получиться так, если осушка работает постоянно, то тепловыделений от нее хватит для обогрева.
От компрессоров воздуховодом на улицу, посчитайте все потери (на приточной решетке и в воздуховоде), если больше 30 Па. то или сечения увеличивайте или вентилятор ставьте (производительность согласуйте с фирмой изготовителем компрессоров), или можно еще вытяжные зонты (но зонты хуже). Над осушкой или зонт или общеобменной вентиляцией.
Но сначала,, т.к. воздуха много, я бы определился с местом установки приточных решеток и куда теплый воздух выбрасывать. И с архитекторами, технологами и заказчиком соглосовал бы.
Ну и само собой автоматизация, общеобменка и дежурное отопление если надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vera0504861212@m...
сообщение 30.7.2015, 8:46
Сообщение #32





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 30.7.2015
Пользователь №: 274273



Добрый день! Помогите пожалуйста с расчетом приточно-вытяжной вентиляции в компрессорной. Стоят 2 компрессора модели WP4351. Известно по паспорту что производительность 1=103 нм3/ч,рабочее давление 250 бар. БОЛЬШЕЙ ЧАСТЬЮ интересует вытяжка. Возможно ли ее делать,как местную. И как расчитать L выт.? Заранее спасибо за помощь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 30.7.2015, 8:53
Сообщение #33


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вытяжка на удаление избытков тепла? Тогда в чём проблема? И что понимаете под "местной", организацию местного отсоса?
А если вытяжка будет, считаете приток сам собой получится?

Ну и основное. Правила почитать потрудились или "подмахнули не глядя"?
Цитата
4. Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема ещё не обсуждалась. Для этого пользуйтесь поиском и фильтром по Форуму. Создавайте темы в форумах соответствующей тематики. В случае, если проблема освещалась, но найденное решение не удовлетворяет, желательно продолжить уже начатую тему. Запрещается создание тем, обращенных к конкретным участникам форума.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERG_RMOS
сообщение 30.7.2015, 16:21
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 27.8.2007
Из: Пермь
Пользователь №: 10913



Цитата(Андрей111 @ 30.11.2005, 12:30) *
После последнего сообщения даже и не знаю что и думать, я пересчитал тепловыделения от оборудования по Богословскому у меня получилось по14.64 кВт от 1 компрессора может ли это соответствовать действительности.При таких тепловыделениях 10кр. воздухообмена достаточно-ли будет. Хотелось бы узнать откуда 180кВт
Спасибо что откликаетесь


1. местная вытяжка над компрессорами, с удалением на улицу
2. Приток, на возмещение если возможно из цеха в размере удаляемой вытяжки
3. Вытяжка из зала верхней зоны (20% от получаемых тепловыделений), т.к. эффективность зонта не более 80%


Не найдешь ответов пиши в личку, только напиши марки компрессоров (данная тема здесь уже где то была)

P/S 10 крат не всегда решают проблему (компрессоры многие встают при температуре около +40 С)

Цитата(vera0504861212@mail.ru @ 30.7.2015, 10:46) *
Добрый день! Помогите пожалуйста с расчетом приточно-вытяжной вентиляции в компрессорной. Стоят 2 компрессора модели WP4351. Известно по паспорту что производительность 1=103 нм3/ч,рабочее давление 250 бар. БОЛЬШЕЙ ЧАСТЬЮ интересует вытяжка. Возможно ли ее делать,как местную. И как расчитать L выт.? Заранее спасибо за помощь


Запросите паспорт, там есть выхлоп и расход воздуха и даже напор осевого вентилятора. По нему и делаете выхлоп, часто собственного вентилятора компрессора хватает продавить систему
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Climavent
сообщение 18.1.2016, 19:38
Сообщение #35





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 16.6.2014
Пользователь №: 236846



Есть методика расчета http://www.abok.ru/pages.php?block=gold7
Как мне кажется все описано грамотно, считаю что нужно в компрессорной устанавливать осевой вентилятор для общеобменной вытяжной и возможно приточной вентиляции, сблокированный с датчиком температуры и канальный аварийный вытяжной вентилятор с нижней и верхней зоны помещения сблокированный с датчиком фреона.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
insiderx89
сообщение 17.5.2017, 14:57
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 22.6.2015
Из: Рязань
Пользователь №: 271187



а если на улице -30, а температура удаляемого воздуха 25, тогда получается складывать значения температуры нужно, и уже затем делить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 9:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных