Приветствую, Друзья!
Необходимо смонтировать узел учета на объекте, запросили тех.условия у котельной базы отдыха, а сумели получить от них лишь годовую тепловую нагрузку на отопление и ГВС. Как перевести эти годовые нагрузки в часовые???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 30.7.2015, 11:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Можно получить только какие-то среднечасовые за год.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lamo
сообщение 30.7.2015, 11:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116570



Ну вот я так и посчитал. Среднечасовые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 30.7.2015, 11:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Если узел учета на топливо (газ), то надо знать максимальную и минимальную нагрузки на отопление + ГВС. Если учет по тепловой энергии, то расчет по максимальной нагрузке при отсутствии данных по тепловым сетям. Лучше конечно запросить подключенную нагрузку, сравнить данные с установленным насосным оборудованием по ТС.

Сообщение отредактировал KYV86 - 30.7.2015, 11:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 30.7.2015, 11:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(Lamo @ 30.7.2015, 13:52) *
Как перевести эти годовые нагрузки в часовые???


Ориентировочно можно умножить среднегодовую часовую на 2,0 - 2,2 получите расчетную для отопления.
Для более точного подсчета надо знать вашу температуру наружного воздуха, расчетную для отопления и среднюю за отопительный период.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zelenoff
сообщение 30.7.2015, 15:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 1.9.2013
Пользователь №: 204080



Если есть справочник проектировщика по тепловым сетям, автор А. Николаев, открой страницу 88, там есть формулы для годовых нагрузок, из них высчитаешь максимальные часовые расходы и нагрузки

Сообщение отредактировал Zelenoff - 30.7.2015, 15:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proff28
сообщение 30.7.2015, 15:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 14.7.2015
Из: г. Выборг
Пользователь №: 272921



Максимальная часовая нагрузка рассчитывается исходя из максимального теплопотребления здания при минимальной температуре наружного воздуха по вашей климатической карте, т. е. тепловой расчет здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssk
сообщение 30.7.2015, 21:43
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 11.3.2011
Пользователь №: 97826



В этом случае можно по расчету на основании данных технического паспорта здания согласно Методических указаний по определению расходов топлива, электроэнергии и воды для выработки теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 12:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных