Снижение расхода в спринклерной АУП, Что делать? Что делать!!?! |
|
|
|
31.7.2015, 17:45
|
Думаю...
Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717

|
Товарищи, комрады!!! Нужна ваша помощь!
Проектируем спринклерную АУП для существующего торгового центра. Здание изначально на это не расчитывалось, потолки низкие, мест под подшивным потолком нет. Короче надо сделать чудо. Вертели так и всяк, но не ужимается труба по гидравлике меньше 80 диаметра. Не можем ни потери сократить, ни расходы уменьшить. А Заказчик ни в какую не хочет 80 трубу видеть, мол не больше 50, а лучше 32 ему подавай.
Сократить кол-во спринклеров нельзя - площадь нормируется.
Сократить расход из-за роста давления на рядке тож не понятно как - менять тип спринклеров СП 5 запрещает. Шайбы к каждому спринклеру прицепить тож вроде нельзя - не понятно как это осуществить на монтаже, да и вроде как зарастут они нафиг. Да и в умных пособиях пишут "признано нецелесообразным применение перед оросителями диафрагм разного диаметра, обеспечивающих одинаковый расход из оросителей. Причина заключается в том, что в процессе эксплуатации АУП не исключена вероятность перестановки диафрагм, что существенно нарушит равномерность орошения."
Давление заоблачное выжать опять же нельзя, даже с учетом того что ВГП трубы держат 24 атм, по СП 5 давление в трубопроводах не может превышать 1 МПа.
Есть мыслишки трубы стальные на пластиковые поменять, уж больно в СП шероховатость и сопротивление большие для расчета задает, может через пластик побольше расход продавить удастся. Да и с монтажом проще, всеж на действующем объекте огневых работ не будет. Только не все понятно с пластиковыми трубами. Ладно пожарный сертификат производители насочиняют, всяких в интернете много. Пугает другое, что в соответствии с п. 5.7.3 СП 5 "Проектирование таких видов трубопроводов и их соединений должно осуществляться по техническим условиям, разработанным для каждого конкретного объекта или группы однородных объектов". У меня естественно для захолустного магазина никто ТУ не делал - что все, не смогу я никак применить пластик?
Короче, борода. Уже закрадывается мысль, а не использовать ли установки ТРВ, у них там расходы в разы меньше (правда там опять же про ТУ требование)...
Сообщение отредактировал dvortsov - 31.7.2015, 17:49
|
|
|
|
|
31.7.2015, 18:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Не факт,что получится,но можно попробовать следующее: 1.Найдите с сети документ ТКП EN 12845-2013(русский перевод EN-12845,сделанный в Белоруссии). 2.На стр 77 сверху есть рис.25. Это иногда применяемая за рубежом "решётчатая" кольцевая схема(grid arrangement).Такая схема даёт уменьшение диаметров и весовой нагрузки на конструкции. Рассчитывать такую сеть без специально заточенной программы непросто, но главное в том,чтобы было вообще осуществимо.
|
|
|
|
|
1.8.2015, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 25.3.2015
Пользователь №: 263247

|
попробуйте применить объемное ПТ на ГВП, один раз пришлось посчитать объемное и сплинклерное тушение на один и тот же склад, на объемное приходится меньший расход.
|
|
|
|
|
1.8.2015, 18:44
|
Думаю...
Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717

|
Цитата(BTS @ 1.8.2015, 1:27)  Не факт,что получится,но можно попробовать следующее: 1.Найдите с сети документ ТКП EN 12845-2013(русский перевод EN-12845,сделанный в Белоруссии). 2.На стр 77 сверху есть рис.25. Это иногда применяемая за рубежом "решётчатая" кольцевая схема(grid arrangement).Такая схема даёт уменьшение диаметров и весовой нагрузки на конструкции. Рассчитывать такую сеть без специально заточенной программы непросто, но главное в том,чтобы было вообще осуществимо. BTS, СПАСИБО! За идею! Сетевидную сеть не факт что впихнем в нашу конфигурацию помещений, но самое главное - это кольцевая схема. Про потокораспределение то я и забыл. Честно говоря изначально старались только тупиковую применять, чтобы с расчетами на заморачиваться. Вот пришлось сейчас снова ковырятся в учебниках и методичках по расчету кольцевой сети. С учетом того, что все они для городских сетей написаны, крыша едет. Но на удивление на этот раз авторы СП 5 не усложнили жизнь, а даже наоборот! По п. В.2.12.1 при расчете кольцевой сети тупо принимают 50% расхода на полукольцо! Ура!! Долой половину расхода! В понедельник будем колдовать! Цитата(artemwtf @ 1.8.2015, 17:12)  попробуйте применить объемное ПТ на ГВП, один раз пришлось посчитать объемное и сплинклерное тушение на один и тот же склад, на объемное приходится меньший расход. Тоже вариант, если не выйдет со спринклерами можно попробовать. Но с пеной свои заморочки, под оборудование нужны нормальные помещения, а у нас с ними напряг, насосы то впихнуть и то сложно. Ну и в догонку: и все-таки, по пластиковым трубам - кто-то применял? Если без техусловий "для каждого конкретного объекта" то нереально? Объект эксплуатируемый, сварка не очень радует Заказчика. Можно конечно ВГП трубы на резьбе применить. Как резьбовые соединения в эксплуатации себя ведут, не текут?
Сообщение отредактировал dvortsov - 1.8.2015, 18:44
|
|
|
|
|
1.8.2015, 20:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(dvortsov @ 1.8.2015, 18:44)  По п. В.2.12.1 при расчете кольцевой сети тупо принимают 50% расхода на полукольцо! Ура!! Долой половину расхода! В понедельник будем колдовать!
Объект эксплуатируемый, сварка не очень радует Заказчика. Можно конечно ВГП трубы на резьбе применить. Как резьбовые соединения в эксплуатации себя ведут, не текут? По поводу 50%.Это не просто тупо, это не по-инженерски, я бы сказал антинаучно. Свидетельство того,что написавший глубоко в тему не вникал. В новой версии СП5 ,будем надеяться,этой...ерунды не будет. Хотя в отдельных случаях одноконтурных колец погрешность не будет велика.Текут резьбовые соединения или нет зависит от того, какие руки монтируют. Если умелые,то не текут.От заслуженного ветерана когда-то слышал,что в СССР при монтаже спринклерных систем переход с резьбовых соединений на сварные произошёл то ли в конце пятидесятых, то ли в начале шестидесятых.Ув. dvortsov, если у Вас установлен маткад, на firesprinkler.ru можно найти шаблоны расчёта кольцевых спринклерных систем до 4 контуров.
|
|
|
|
|
2.8.2015, 6:28
|
Думаю...
Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717

|
Цитата(BTS @ 2.8.2015, 3:16)  По поводу 50%.Это не просто тупо, это не по-инженерски, я бы сказал антинаучно. Свидетельство того,что написавший глубоко в тему не вникал. То что это антинаучно я догадываюсь. Хотя если принять допущения что рядки на ветках одинаковые, диаметры одинаковые, размеры полуколец одинаковые, короче все "квадратно и симметрично", то по каждому полукольцу потери будут 50% только в центральной точке, а для любой произвольной точке потери в полукольцах будут 50%-Х для короткого пути и 50%+Х для длинного. Поскольку сумма потерь будет одна и та же для подбора диаметра вполне сойдет. Цитата(BTS @ 2.8.2015, 3:16)  На firesprinkler.ru можно найти шаблоны расчёта кольцевых спринклерных систем до 4 контуров. А вот за это спасибо! Кланяюсь в ножки! Маткад только на работе, так что будем разбираться завтра. Цитата(BTS @ 2.8.2015, 3:16)  Текут резьбовые соединения или нет зависит от того, какие руки монтируют. Если умелые,то не текут.От заслуженного ветерана когда-то слышал,что в СССР при монтаже спринклерных систем переход с резьбовых соединений на сварные произошёл то ли в конце пятидесятых, то ли в начале шестидесятых. Ну тады будем надеятся на прямые руки монтажников. А то спалим ТЦ в процессе, так сказать, пожаротушения.
Сообщение отредактировал dvortsov - 2.8.2015, 6:30
|
|
|
|
|
2.8.2015, 10:27
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
почему нельзя тонкораспыленку сделать?
|
|
|
|
|
2.8.2015, 11:20
|
Думаю...
Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717

|
Цитата(Водяной @ 2.8.2015, 17:27)  почему нельзя тонкораспыленку сделать? Нельзя, я не говорил. Можно, но "проектирование таких установок должно осуществляться по техническим условиям, разрабатываемым применительно к конкретному защищаемому объекту", которых нет это раз. Во-вторых, врать не буду, ТРВ ни разу не делал. Насколько я понимаю, давления там побольше, для них нужны специальные трубы (не ВГП), и насосы помощнее, фильтра, сосуды под давлением (кстати Ростехнадзор за такими следит?) и куча всяких приблуд. Ну и ТРВ дороже. Короче, одни проблемы. Ну в смысле, с "настоящими" ТРВ, а не с баллонами на 15 литров, что к потолку подвешиваются. Если конечно спринклер не пройдет, будем думать от ТРВ, но вот что с ТУ делать?
|
|
|
|
|
2.8.2015, 12:59
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
http://akvamaster-gpb.ru/page.php?id=24У них есть ТУ на тонкораспыленку. Сам не делал по ним, но знаю, что проходило экспертизу в подземном паркинге. Из оборудования там ничего особенного не нужно. Расходы маленькие, диаметры маленькие. Расчет по методике СП5. Скорости нужно принимать близкие к максимальным, чтобы диаметры были маленькими. В проекте были спринлеры аквамастер 5, давление перед диктующим - 60м. Расход - 0,55 л/с. При площади 180 кв.м. это расход 15 л/с примерно.
|
|
|
|
|
2.8.2015, 13:28
|
Думаю...
Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717

|
Благодарствую, изучим!
|
|
|
|
|
2.8.2015, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(dvortsov @ 2.8.2015, 6:28)  Ну тады будем надеятся на прямые руки монтажников. А то спалим ТЦ в процессе, так сказать, пожаротушения. Цитата(dvortsov @ 2.8.2015, 11:20)  Насколько я понимаю, давления там побольше, для них нужны специальные трубы (не ВГП), Если сделают плохо, потечёт при опрессовке.Всё зависит от того, в какое давление под УУ уложитесь. Если до 10 кГс/см2, можно и лёгкие ВГП. А усиленные ВГП можно и более чем на 10 кГс/см2. Бийские спринклеры для тонкораспылёнки требуют 6кгс/см2
|
|
|
|
|
3.8.2015, 7:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
Для пластиковых труб нужны СТУ. без них никак, а вот для ТРВ что нужно СТУ,то честно впервые слышу. .... я бы смотрел в сторону тонкораспыленной. ..
Сообщение отредактировал дмитрий01 - 3.8.2015, 7:53
|
|
|
|
|
3.8.2015, 13:34
|
Думаю...
Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717

|
Цитата(dvortsov @ 2.8.2015, 13:28)  Ну тады будем надеятся на прямые руки монтажников. А то спалим ТЦ в процессе, так сказать, пожаротушения. Цитата(BTS @ 2.8.2015, 21:04)  Если сделают плохо, потечёт при опрессовке. Да я в смысле, сварка на действующем объекте. Сгорит магазин нафиг, пока пожарку собирают. Цитата(дмитрий01 @ 3.8.2015, 14:53)  Для пластиковых труб нужны СТУ. без них никак, а вот для ТРВ что нужно СТУ,то честно впервые слышу. .... я бы смотрел в сторону тонкораспыленной. .. В соответствии с СП 5.13330 что для пластиковых труб нужны СТУ (п. 5.3.7), что для тонкораспыленной воды (п. 5.4.4). В принципе СТУ от производителей есть и на то и на другое, беда в том, что они не к "к конкретному защищаемому объекту". Удалось поджать до 50 диаметра, притом разница между тупиком и кольцом оказалась всего в 20-30 м напора - доля поэтажной разводки в общих потерях невелика. Так что до 50 мы и тупиком прошли, а до 32 поджать - никакое кольцо не поможет. В общем если Зак не удовлетворится полтинничком, придется ТРВ делать, не знаю, правда его можно до 32 ужать, или проще Заказчику по башке 32 трубой дать...
|
|
|
|
|
3.8.2015, 15:23
|
Думаю...
Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717

|
Проштудировал СТУ на ТРВ "аквамастер" и главу СП5... Особой разницы не вижу. Если не считать разницы по расходам оросителей, и расчетной площади, те же спринклеры... Даже давление примерно в одном диапазоне
|
|
|
|
|
3.8.2015, 17:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(dvortsov @ 3.8.2015, 15:23)  Проштудировал СТУ на ТРВ "аквамастер" и главу СП5... Особой разницы не вижу. Если не считать разницы по расходам оросителей, и расчетной площади, те же спринклеры... Даже давление примерно в одном диапазоне  Вот уж вряд ли. Для обычного спринклера нужно существенно меньшее давление, чем для спринклера ТРВ.
|
|
|
|
|
4.8.2015, 15:06
|
Думаю...
Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717

|
Цитата(BTS @ 4.8.2015, 0:46)  Вот уж вряд ли. Для обычного спринклера нужно существенно меньшее давление, чем для спринклера ТРВ. Для спринклера да - 10 метров для обычного, 50 метров для ТРВ. Но мы вот рассчитали обычную спринклерную систему, с учетом пожеланий "ужать диаметры" по самое небалуйся (удалось до Ду50 на поэтажной), требуемый напор получился у нас порядка 140 м. Рассчитали ТРВ при этом диаметр "вжали" до Ду32 на поэтажной, требуемый напор около 160 м. Так что напоры одного порядка. Но согласен, в общем случае, когда объект только проектируется, и туда можно засунуть диаметры и 100 и 150, напор нужен в разы меньше. Вот думаю теперь, что с арматурой делать, она вся на 16 кгс/см2
|
|
|
|
|
4.8.2015, 15:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(dvortsov @ 4.8.2015, 15:06)  Вот думаю теперь, что с арматурой делать, она вся на 16 кгс/см2 По спецзаказу TYCO поставит на 25, если нужно, да и другие производители скорее всего тоже.
|
|
|
|
|
4.8.2015, 18:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
Цитата(BTS @ 4.8.2015, 15:36)  По спецзаказу TYCO поставит на 25, если нужно, да и другие производители скорее всего тоже. Не только тайко, другие тоже поставляют на 25  но вот цена у них.... у всех очень высокая...
|
|
|
|
|
5.8.2015, 14:45
|
Думаю...
Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717

|
Заказчик приходил. Посмотрел на схемы, потом посмотрел на цену и энергопотребление насосов, и сказал: "Да нафиг мне эти диаметры маленькие нужны. Да и потолки подшивные опустить в общем-то не проблема". Решил делать ТРВ но с нормальными диаметрами. Так что давление уже меньше 16 кгс/см2 =)
|
|
|
|
|
  |