Engineer90
сообщение 3.8.2015, 16:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 5.10.2013
Из: Москва
Пользователь №: 208019



Добрый день! Помогите разобраться, архитектор считает, что неразрешимых проблем не бывает, а я не знаю как решить его. На втором этаже имеются четыре лаборатории, два с ферментерами к которым нужно подвести и отвести воду, две с мойками. На первом этаже под ними помещение электрощитовой. Архитектор говорит нужно делать гидроизоляцию пола и все сливать в трапы, потом в полу уводить в сторону от электрощитовой. Так можно делать? Я как-то с трудом представляю такое
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 3.8.2015, 16:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



пусть АР делает разуклонку к краю помещения, там ставь трап, и под стеной в полу, через стену (прям как в снипе пишу)) уводи с уклоном. или насос)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.8.2015, 16:33
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Engineer90 @ 3.8.2015, 16:26) *
Добрый день! Помогите разобраться, архитектор считает, что неразрешимых проблем не бывает, а я не знаю как решить его. На втором этаже имеются четыре лаборатории, два с ферментерами к которым нужно подвести и отвести воду, две с мойками. На первом этаже под ними помещение электрощитовой. Архитектор говорит нужно делать гидроизоляцию пола и все сливать в трапы, потом в полу уводить в сторону от электрощитовой. Так можно делать? Я как-то с трудом представляю такое

Пусть арх это согласует с электриками. Они Вам потом могут не согласовать. ПУЭ большое искать долго - но так нельзя.

Хех! Быстро нашёл:ПРАВИЛА
УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
ПУЭ
Издание седьмое
Цитата
7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать
под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками,
моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с
мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты
специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в
помещения, где установлены распределительные устройства.
Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения
не рекомендуется.
Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба,
прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в
пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого
щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.
Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями,
канализации и внутренних водостоков не допускается.
Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу.

Нормальные электрики не согласуют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 19:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных