Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Лаборатория над электрощитовой
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Engineer90
Добрый день! Помогите разобраться, архитектор считает, что неразрешимых проблем не бывает, а я не знаю как решить его. На втором этаже имеются четыре лаборатории, два с ферментерами к которым нужно подвести и отвести воду, две с мойками. На первом этаже под ними помещение электрощитовой. Архитектор говорит нужно делать гидроизоляцию пола и все сливать в трапы, потом в полу уводить в сторону от электрощитовой. Так можно делать? Я как-то с трудом представляю такое
PesPes
пусть АР делает разуклонку к краю помещения, там ставь трап, и под стеной в полу, через стену (прям как в снипе пишу)) уводи с уклоном. или насос)
Serg Ivanov
Цитата(Engineer90 @ 3.8.2015, 16:26) *
Добрый день! Помогите разобраться, архитектор считает, что неразрешимых проблем не бывает, а я не знаю как решить его. На втором этаже имеются четыре лаборатории, два с ферментерами к которым нужно подвести и отвести воду, две с мойками. На первом этаже под ними помещение электрощитовой. Архитектор говорит нужно делать гидроизоляцию пола и все сливать в трапы, потом в полу уводить в сторону от электрощитовой. Так можно делать? Я как-то с трудом представляю такое

Пусть арх это согласует с электриками. Они Вам потом могут не согласовать. ПУЭ большое искать долго - но так нельзя.

Хех! Быстро нашёл:ПРАВИЛА
УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
ПУЭ
Издание седьмое
Цитата
7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать
под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками,
моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с
мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты
специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в
помещения, где установлены распределительные устройства.
Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения
не рекомендуется.
Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба,
прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в
пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого
щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.
Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями,
канализации и внутренних водостоков не допускается.
Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу.

Нормальные электрики не согласуют.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.