> Zelio Sr3b261bd и Sr3net01bd, Помогите разобраться по Modbus 'у
Ivan_P
сообщение 5.8.2015, 11:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 7.5.2015
Пользователь №: 267215



Привет, товарищам!

Помогите разобраться как считывать данные входов/выходов по modbus.
Имеется Zelio SR3B261BD и коммуникационный модуль SR3NET01BD.
В методичке по Zelio, я так понял, адреса входов/выходов можно получить по фиксированным адресам, то есть входа соответствуют 0000, а выхода 0002.
Хочу получить данные по OPC, использую Insat Master OPC. В нём требуется прописать модбасовский адрес устройства, но в ZelioSoft задаётся только IP...
Новичок в zelio.
В модбас не совсем чайник biggrin.gif По крайней мере смог настроить и подключить ОВЕН ПЛК100.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dark_cradle
сообщение 16.8.2015, 23:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 19.2.2011
Пользователь №: 95225



если разодрала - не стесняйся, опиши!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TEA_S7
сообщение 17.8.2015, 7:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 12.11.2012
Пользователь №: 170062



Модуль добавляет возможность обмена по сети Modbus, в качестве Slave устройства, при этом у вас доступно 4 слова на прием и 4 на передачу. Про возможность чтения входов/выходов по прямым адресам, я не знаю, но вы можете упаковать входа/выхода в доступные сетевые регистры.
Адресацию регистров найдете в Help(в ZelioSoft), если я не ошибаюсь, раздел Modbus Inputs/Outputs.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan_P
сообщение 28.8.2015, 9:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 7.5.2015
Пользователь №: 267215



Спасибо, уже разобрался.
В хелпе есть описание регистров для входов и выходов.
Действительно 4 регистра на вход и 4 на выход. Входы или выходы можно запаковать и отправить на 1 регистр.
Если кому надо, то могу растолковать в подробностях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 11.9.2015, 1:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



все просто на самом деле:

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 7:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных