Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Zelio Sr3b261bd и Sr3net01bd
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Ivan_P
Привет, товарищам!

Помогите разобраться как считывать данные входов/выходов по modbus.
Имеется Zelio SR3B261BD и коммуникационный модуль SR3NET01BD.
В методичке по Zelio, я так понял, адреса входов/выходов можно получить по фиксированным адресам, то есть входа соответствуют 0000, а выхода 0002.
Хочу получить данные по OPC, использую Insat Master OPC. В нём требуется прописать модбасовский адрес устройства, но в ZelioSoft задаётся только IP...
Новичок в zelio.
В модбас не совсем чайник biggrin.gif По крайней мере смог настроить и подключить ОВЕН ПЛК100.
dark_cradle
если разодрала - не стесняйся, опиши!
TEA_S7
Модуль добавляет возможность обмена по сети Modbus, в качестве Slave устройства, при этом у вас доступно 4 слова на прием и 4 на передачу. Про возможность чтения входов/выходов по прямым адресам, я не знаю, но вы можете упаковать входа/выхода в доступные сетевые регистры.
Адресацию регистров найдете в Help(в ZelioSoft), если я не ошибаюсь, раздел Modbus Inputs/Outputs.
Ivan_P
Спасибо, уже разобрался.
В хелпе есть описание регистров для входов и выходов.
Действительно 4 регистра на вход и 4 на выход. Входы или выходы можно запаковать и отправить на 1 регистр.
Если кому надо, то могу растолковать в подробностях.
vladun
все просто на самом деле:

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.