Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Учет доп. быт. теплопоступлений при расчете нагрузки помещений, Учитывать ли доп. поступления (от электрооборудования, освещения и тд)
unga
сообщение 10.8.2015, 0:34
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 16.11.2010
Пользователь №: 81405



Доброго дня!

В связи с отсутствием нормативки в Украине по расчету тепловой нагрузки на отопление помещений, прошу проконсультировать, надо ли учитывать дополнительные теплопоступления от освещения, электрооборудования и людей при расчете тепловой нагрузки системы отопления (не вентиляции!!!) общественного учреждения (кафе), встроенного в 1-м этаже жилого дома.

Т.е. тепловая нагрузка отопления Qоп = ∑Qог + Qв – Qб.
где Qб - дополнительные "бытовые" теплопоступления (от освещение, людей, электрооборудования).

В Пособии "Проектування систем водяного опалення. Посібник для проектувальників, інженерів і студентів технічних ВНЗ. Переклад з російського видання, перероблене та доповнене/ Любарец О.П., Зайцев О.М., Любарец В.О. - Відень-Київ-Сімфереполь: HERZ– 2010 -201 с." указывается (цитата):
"* основною відмінністю сучасних розрахунків і складання теплових балансів є необхідність врахування в холодний період року всіх теплонадходжень у приміщення, у тому числі і від сонячної радіації, освітлення, людей у всіх типах будинків, поза залежністю від їх функціонального призначення;
* при визначенні теплового балансу завищення розрахункових показників по тепловтратах приведе до підбору устаткування, що працює в іншому діапазоні, тобто для даного випадку - неефективно, а завищення теплонадходжень - не дозволить системі опалення покрити тепловтрати."

Основное замечание инспекции - ночью посетителей нет, т.е. основное электрооборудование (мармиты, грили, компьютеры и тд) и освещение не работает (кроме холодильных витрин и холодильников), а значит произойдет понижение температуры воздуха внутри помещений кафе и, как следствие, падение температуры воздуха жилых квартир над кафе (на 2-м этаже).

Дополнительные "бытовые" теплопоступления - где-то 50 % от теплопотерь ограждающих конструкций (кафе небольшое).

Как вариант - предлагаю инспекции выполнить в проекте теплоизоляцию потолочного перекрытия между кафе и жилыми квартирами с учетом ночного понижения температуры кафе.
Или лучше дополнительные "бытовые" теплопоступления в расчете тепловой нагрузки на отопление не учитывать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.8.2015, 1:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Непостоянные тепловыделения от любых источников в расчёте тепловой нагрузки для СО не учитывают. Предусматривают регулирование СО, возможность отключения веток СО или отдельных нагревательных приборов в режиме эксплуатации предприятия общепита.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ulana
сообщение 10.8.2015, 2:06
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 11.4.2015
Пользователь №: 265037



не надо учитывать rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 18:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных