Доброго дня!
В связи с отсутствием нормативки в Украине по расчету тепловой нагрузки на отопление помещений, прошу проконсультировать, надо ли учитывать дополнительные теплопоступления от освещения, электрооборудования и людей при расчете тепловой нагрузки системы отопления (не вентиляции!!!) общественного учреждения (кафе), встроенного в 1-м этаже жилого дома.
Т.е. тепловая нагрузка отопления Qоп = ∑Qог + Qв – Qб.
где Qб - дополнительные "бытовые" теплопоступления (от освещение, людей, электрооборудования).
В Пособии "Проектування систем водяного опалення. Посібник для проектувальників, інженерів і студентів технічних ВНЗ. Переклад з російського видання, перероблене та доповнене/ Любарец О.П., Зайцев О.М., Любарец В.О. - Відень-Київ-Сімфереполь: HERZ– 2010 -201 с." указывается (цитата):
"* основною відмінністю сучасних розрахунків і складання теплових балансів є необхідність врахування в холодний період року всіх теплонадходжень у приміщення, у тому числі і від сонячної радіації, освітлення, людей у всіх типах будинків, поза залежністю від їх функціонального призначення;
* при визначенні теплового балансу завищення розрахункових показників по тепловтратах приведе до підбору устаткування, що працює в іншому діапазоні, тобто для даного випадку - неефективно, а завищення теплонадходжень - не дозволить системі опалення покрити тепловтрати."
Основное замечание инспекции - ночью посетителей нет, т.е. основное электрооборудование (мармиты, грили, компьютеры и тд) и освещение не работает (кроме холодильных витрин и холодильников), а значит произойдет понижение температуры воздуха внутри помещений кафе и, как следствие, падение температуры воздуха жилых квартир над кафе (на 2-м этаже).
Дополнительные "бытовые" теплопоступления - где-то 50 % от теплопотерь ограждающих конструкций (кафе небольшое).
Как вариант - предлагаю инспекции выполнить в проекте теплоизоляцию потолочного перекрытия между кафе и жилыми квартирами с учетом ночного понижения температуры кафе.
Или лучше дополнительные "бытовые" теплопоступления в расчете тепловой нагрузки на отопление не учитывать?