ratm1rez
сообщение 10.8.2015, 13:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 10.8.2015
Пользователь №: 275103



Добрый день подскажите как составить температурный график.
-ПО Т/У параметры теплоносителя от котельной 95/70.
-Подключение по независимой схеме
-параметры теплоносителя в системе отопления приняты 90/70
-температура внутри здания 18 С
-температура наружного -24 С

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 10.8.2015, 13:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(ratm1rez @ 10.8.2015, 13:01) *
Добрый день подскажите как составить температурный график.
-ПО Т/У параметры теплоносителя от котельной 95/70.
-Подключение по независимой схеме
-параметры теплоносителя в системе отопления приняты 90/70
-температура внутри здания 18 С
-температура наружного -24 С

М.М. Апарцев "Наладка водяных систем централизованного теплоснабжения" 1983 г. Раздел IV, стр. 33-40.

Сообщение отредактировал Лыткин - 10.8.2015, 13:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ratm1rez
сообщение 10.8.2015, 15:42
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 10.8.2015
Пользователь №: 275103



Цитата(Лыткин @ 10.8.2015, 13:48) *
М.М. Апарцев "Наладка водяных систем централизованного теплоснабжения" 1983 г. Раздел IV, стр. 33-40.

А можно по конкретнее:
Теплообменник подогревается котельной по графику 95-70, как происходит расчет на примере предпоследнего значения
значений подачи и обратки внешнего контура и внутреннего контура

t(н.в.) (tп.) (to) (tвн.п.) (tвн.о)
-24 95 70 90 70
-23 ? ? ? ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 10.8.2015, 17:04
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ratm1rez @ 10.8.2015, 13:01) *
-Подключение по независимой схеме


Цитата(ratm1rez @ 10.8.2015, 15:42) *
t(н.в.) (tп.) (to) (tвн.п.) (tвн.о)
-24 95 70 90 70

Если температура у обратки системы отопления 70*С, то температура обратной сетевой воды будет выше неё - 77*С, например...

Сообщение отредактировал tiptop - 10.8.2015, 17:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 11.8.2015, 9:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(ratm1rez @ 10.8.2015, 15:42) *
А можно по конкретнее:
Теплообменник подогревается котельной по графику 95-70, как происходит расчет на примере предпоследнего значения
значений подачи и обратки внешнего контура и внутреннего контура

t(н.в.) (tп.) (to) (tвн.п.) (tвн.о)
-24 95 70 90 70
-23 ? ? ? ?

Строим график. По оси Х откладываем т-ру наружного в-ха от +8 гр.С до -24 гр.С, по оси У т-ру воды от 0 гр.С до +95 гр.С. Определяем по табл. т-ру "прямой и обратки" при +8. На линии -24 гр.С ставим точки 90/70 и соединяем прямыми линиями т-ры от +8 до -24.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 14:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных