Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подскажите как составить температурный график.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
ratm1rez
Добрый день подскажите как составить температурный график.
-ПО Т/У параметры теплоносителя от котельной 95/70.
-Подключение по независимой схеме
-параметры теплоносителя в системе отопления приняты 90/70
-температура внутри здания 18 С
-температура наружного -24 С

Лыткин
Цитата(ratm1rez @ 10.8.2015, 13:01) *
Добрый день подскажите как составить температурный график.
-ПО Т/У параметры теплоносителя от котельной 95/70.
-Подключение по независимой схеме
-параметры теплоносителя в системе отопления приняты 90/70
-температура внутри здания 18 С
-температура наружного -24 С

М.М. Апарцев "Наладка водяных систем централизованного теплоснабжения" 1983 г. Раздел IV, стр. 33-40.
ratm1rez
Цитата(Лыткин @ 10.8.2015, 13:48) *
М.М. Апарцев "Наладка водяных систем централизованного теплоснабжения" 1983 г. Раздел IV, стр. 33-40.

А можно по конкретнее:
Теплообменник подогревается котельной по графику 95-70, как происходит расчет на примере предпоследнего значения
значений подачи и обратки внешнего контура и внутреннего контура

t(н.в.) (tп.) (to) (tвн.п.) (tвн.о)
-24 95 70 90 70
-23 ? ? ? ?
tiptop
Цитата(ratm1rez @ 10.8.2015, 13:01) *
-Подключение по независимой схеме


Цитата(ratm1rez @ 10.8.2015, 15:42) *
t(н.в.) (tп.) (to) (tвн.п.) (tвн.о)
-24 95 70 90 70

Если температура у обратки системы отопления 70*С, то температура обратной сетевой воды будет выше неё - 77*С, например...
Лыткин
Цитата(ratm1rez @ 10.8.2015, 15:42) *
А можно по конкретнее:
Теплообменник подогревается котельной по графику 95-70, как происходит расчет на примере предпоследнего значения
значений подачи и обратки внешнего контура и внутреннего контура

t(н.в.) (tп.) (to) (tвн.п.) (tвн.о)
-24 95 70 90 70
-23 ? ? ? ?

Строим график. По оси Х откладываем т-ру наружного в-ха от +8 гр.С до -24 гр.С, по оси У т-ру воды от 0 гр.С до +95 гр.С. Определяем по табл. т-ру "прямой и обратки" при +8. На линии -24 гр.С ставим точки 90/70 и соединяем прямыми линиями т-ры от +8 до -24.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.