Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Мощность котельной, Как правильно подобрать мощность котла
SAMTGV
сообщение 11.8.2015, 14:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.6.2011
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 111551



Товарищи проектировщики!!!! Зашел в тупик. Есть небольшой 2-х этажный многоквартирный жилой дом, от него в 15 метрах будет стоять блочная котельная(обслуживающая только этот дом).
Нагрузка для дома на отопление 75кВт, мощность котельной 96кВт (В котельной стоят два котла по 48кВт).

Вопрос вот в чем: Как правильно подобрать мощность котлов для данного случая, в случае поломки одного.

Согласно:
1) СП 89.13330.2012 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76 4.14
п. 4.14 При выходе из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой категории оставшиеся котлы должны обеспечивать отпуск тепловой энергии потребителям первой категории:
на отопление и горячее водоснабжение - в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.

но в

2) СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003

п. 5.5 При авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться:
подача 100% необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором);
подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице 1;
а в таблице 1, для температуры -35 допускается снижение до 88% нагрузки (т.е. в моем случае 75*0,88=66кВт)

Вот и получается, что согласно СП котельные установки, если 1 котел выйдет из строя, то мощности 2-ого котла хватит для обеспечения режима холодного месяца. Но
согласно СП тепловые сети мощности котла (48кВт) не хватит обеспечить 66кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.8.2015, 15:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12650
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Ваша котельная обслуживает только этот дом, поэтому можно проектировать по СП 41-104-2000, где
Цитата
5.5 Количество и единичную производительность котлов, устанавливаемых в автономной котельной, следует выбирать по расчетной производительности котельной, но не менее двух, проверяя режим работы котлов для ночного летнего периода года; при этом в случае выхода из строя наибольшего по производительности котла оставшиеся должны обеспечить отпуск теплоты на:
- технологическое теплоснабжение и системы вентиляции - в количестве, определяемом минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха);
- отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение - в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.

А ГВС от этой котельной нет ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 11.8.2015, 15:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



При выборе оборудования учитываются ОБА режима (зимний, при средней 5-ти дневке за отопительный период), и летний (ГВС или хотя бы при +8 гр.С). Минимальная нагрузка не более 40% от номинала котла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 11.8.2015, 16:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



1) Зачем городить блочно-модульную котельную, если можно выделить одно небольшое помещение в доме - теплогенераторную (раз мощность менее 100 кВт)
2) источник теплоснабжения менее 360 кВт - не котельная, а скорее теплогенераторная, на которую не распространяются требования СП 89.13330 (читайте начало СП)
3) рациональнее было бы 3 котла поставить (причем настенных а не напольных - дешевле выйдет), чтобы летом вхолостую не гонять котел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAMTGV
сообщение 12.8.2015, 12:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.6.2011
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 111551



системы ГВС в котельной нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PWW
сообщение 14.8.2015, 3:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 24.3.2005
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587



Цитата(timofeyprof @ 11.8.2015, 16:44) *
....
3) рациональнее было бы 3 котла поставить (причем настенных а не напольных - дешевле выйдет), чтобы летом вхолостую не гонять котел.


Цена 2-х, при равной суммарной мощности, будет меньше ~ 20%. Только считать требуется со всеми элементами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 23:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных