Товарищи проектировщики!!!! Зашел в тупик. Есть небольшой 2-х этажный многоквартирный жилой дом, от него в 15 метрах будет стоять блочная котельная(обслуживающая только этот дом).
Нагрузка для дома на отопление 75кВт, мощность котельной 96кВт (В котельной стоят два котла по 48кВт).
Вопрос вот в чем: Как правильно подобрать мощность котлов для данного случая, в случае поломки одного.
Согласно:
1) СП 89.13330.2012 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76 4.14
п. 4.14 При выходе из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой категории оставшиеся котлы должны обеспечивать отпуск тепловой энергии потребителям первой категории:
на отопление и горячее водоснабжение - в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.
но в
2) СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003
п. 5.5 При авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться:
подача 100% необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором);
подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице 1;
а в таблице 1, для температуры -35 допускается снижение до 88% нагрузки (т.е. в моем случае 75*0,88=66кВт)
Вот и получается, что согласно СП котельные установки, если 1 котел выйдет из строя, то мощности 2-ого котла хватит для обеспечения режима холодного месяца. Но
согласно СП тепловые сети мощности котла (48кВт) не хватит обеспечить 66кВт.