SAMTGV
Товарищи проектировщики!!!! Зашел в тупик. Есть небольшой 2-х этажный многоквартирный жилой дом, от него в 15 метрах будет стоять блочная котельная(обслуживающая только этот дом).
Нагрузка для дома на отопление 75кВт, мощность котельной 96кВт (В котельной стоят два котла по 48кВт).

Вопрос вот в чем: Как правильно подобрать мощность котлов для данного случая, в случае поломки одного.

Согласно:
1) СП 89.13330.2012 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76 4.14
п. 4.14 При выходе из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой категории оставшиеся котлы должны обеспечивать отпуск тепловой энергии потребителям первой категории:
на отопление и горячее водоснабжение - в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.

но в

2) СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003

п. 5.5 При авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться:
подача 100% необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором);
подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице 1;
а в таблице 1, для температуры -35 допускается снижение до 88% нагрузки (т.е. в моем случае 75*0,88=66кВт)

Вот и получается, что согласно СП котельные установки, если 1 котел выйдет из строя, то мощности 2-ого котла хватит для обеспечения режима холодного месяца. Но
согласно СП тепловые сети мощности котла (48кВт) не хватит обеспечить 66кВт.
ИОВ
Ваша котельная обслуживает только этот дом, поэтому можно проектировать по СП 41-104-2000, где
Цитата
5.5 Количество и единичную производительность котлов, устанавливаемых в автономной котельной, следует выбирать по расчетной производительности котельной, но не менее двух, проверяя режим работы котлов для ночного летнего периода года; при этом в случае выхода из строя наибольшего по производительности котла оставшиеся должны обеспечить отпуск теплоты на:
- технологическое теплоснабжение и системы вентиляции - в количестве, определяемом минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха);
- отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение - в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.

А ГВС от этой котельной нет ?
Лыткин
При выборе оборудования учитываются ОБА режима (зимний, при средней 5-ти дневке за отопительный период), и летний (ГВС или хотя бы при +8 гр.С). Минимальная нагрузка не более 40% от номинала котла.
timofeyprof
1) Зачем городить блочно-модульную котельную, если можно выделить одно небольшое помещение в доме - теплогенераторную (раз мощность менее 100 кВт)
2) источник теплоснабжения менее 360 кВт - не котельная, а скорее теплогенераторная, на которую не распространяются требования СП 89.13330 (читайте начало СП)
3) рациональнее было бы 3 котла поставить (причем настенных а не напольных - дешевле выйдет), чтобы летом вхолостую не гонять котел.
SAMTGV
системы ГВС в котельной нет
PWW
Цитата(timofeyprof @ 11.8.2015, 16:44) *
....
3) рациональнее было бы 3 котла поставить (причем настенных а не напольных - дешевле выйдет), чтобы летом вхолостую не гонять котел.


Цена 2-х, при равной суммарной мощности, будет меньше ~ 20%. Только считать требуется со всеми элементами.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.