Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> проблема со скважинным насосом
AlexDs
сообщение 12.8.2015, 10:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.7.2015
Пользователь №: 273464



Добрый день!

есть скважина - глубина 70м. насос 11кВт подключен от ЧП Delta VFD-F 22кВт. ПИД регулирование - ос по датчику давления. при включении станции ЧП набирает частоту 50Гц. далее насос гудит но вода не поступает в систему. при этом фазный ток нагрузки - 35А. Далее после работы ЧП ~30сек., он останавливается. на дисплее стоит индикация REV вместо FWD, она не переключается. в памяти 6.10-6.14 записана ошибка 06 -внешняя ошибка EF. кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?

благодарю за помощь,

Сообщение отредактировал AlexDs - 12.8.2015, 10:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
phisik
сообщение 12.8.2015, 10:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72825



Проверьте работу насоса при включении без ЧП. Если все в порядке - проверьте

1. Направление вращения
2. Фильтр на выходе ЧП
3.Датчик давления исправен? Подключен правильно? ЧП настроен под него?

Если все в порядке- разбирайтесь с настройками преобразователя...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 12.8.2015, 11:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



И причем бы здесь датчик давления?
Если все запускается на 50Гц а вода не качается...

Или насос таки провернуться не может (заилился например) или крутится но не в ту сторону...
Ну или воды в скважине нет. Но это уже вряд ли...

Сообщение отредактировал SVKan - 12.8.2015, 11:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 12.8.2015, 11:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(AlexDs @ 12.8.2015, 10:13) *
Добрый день!

есть скважина - глубина 70м. насос 11кВт подключен от ЧП Delta VFD-F 22кВт. ПИД регулирование - ос по датчику давления. при включении станции ЧП набирает частоту 50Гц. далее насос гудит но вода не поступает в систему. при этом фазный ток нагрузки - 35А. Далее после работы ЧП ~30сек., он останавливается. на дисплее стоит индикация REV вместо FWD, она не переключается. в памяти 6.10-6.14 записана ошибка 06 -внешняя ошибка EF. кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?

благодарю за помощь,


00.10 Метод управления ---> 0: Вольт-частотное (V/f) управление 1: Векторное управление rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexDs
сообщение 12.8.2015, 13:56
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.7.2015
Пользователь №: 273464



Цитата(phisik @ 12.8.2015, 11:50) *
Проверьте работу насоса при включении без ЧП. Если все в порядке - проверьте

1. Направление вращения
2. Фильтр на выходе ЧП
3.Датчик давления исправен? Подключен правильно? ЧП настроен под него?

Если все в порядке- разбирайтесь с настройками преобразователя...

включать без ЧП побоялись из-за пускового тока.
1. Направление движение отображается на дисплее как REV (обратное), хотя должно быть FWD - вперед, и его почему-то нельзя переключить с дисплея. Сбрасывал настройки на заводские - сначала на дисплее было FWD, потом снова стало REV.
Пробовал перебрасывать фазы на выходе, не помогло.
2. на выходе стоит дроссель.
3. Датчик исправен. скважина не новая, раньше уже эксплуатировалась, проблем не было..

благодарю за подсказки


Цитата(SVKan @ 12.8.2015, 12:38) *
И причем бы здесь датчик давления?
Если все запускается на 50Гц а вода не качается...

Или насос таки провернуться не может (заилился например) или крутится но не в ту сторону...
Ну или воды в скважине нет. Но это уже вряд ли...


по звуку слышно, что насос гудит, т.е. двигатель работает. Пока остановились на том, что нужно достать насос и проверить его. есть опасение, что где-то внутри скважины произошел прорыв и насос гоняет воду по кругу

Цитата(По самые по... @ 12.8.2015, 12:51) *
00.10 Метод управления ---> 0: Вольт-частотное (V/f) управление 1: Векторное управление rolleyes.gif


спасибо, проверю этот параметр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 14:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных