Цитата(phisik @ 12.8.2015, 11:50)

Проверьте работу насоса при включении без ЧП. Если все в порядке - проверьте
1. Направление вращения
2. Фильтр на выходе ЧП
3.Датчик давления исправен? Подключен правильно? ЧП настроен под него?
Если все в порядке- разбирайтесь с настройками преобразователя...
включать без ЧП побоялись из-за пускового тока.
1. Направление движение отображается на дисплее как REV (обратное), хотя должно быть FWD - вперед, и его почему-то нельзя переключить с дисплея. Сбрасывал настройки на заводские - сначала на дисплее было FWD, потом снова стало REV.
Пробовал перебрасывать фазы на выходе, не помогло.
2. на выходе стоит дроссель.
3. Датчик исправен. скважина не новая, раньше уже эксплуатировалась, проблем не было..
благодарю за подсказки
Цитата(SVKan @ 12.8.2015, 12:38)

И причем бы здесь датчик давления?
Если все запускается на 50Гц а вода не качается...
Или насос таки провернуться не может (заилился например) или крутится но не в ту сторону...
Ну или воды в скважине нет. Но это уже вряд ли...
по звуку слышно, что насос гудит, т.е. двигатель работает. Пока остановились на том, что нужно достать насос и проверить его. есть опасение, что где-то внутри скважины произошел прорыв и насос гоняет воду по кругу
Цитата(По самые по... @ 12.8.2015, 12:51)

00.10 Метод управления ---> 0: Вольт-частотное (V/f) управление
1: Векторное управление 
спасибо, проверю этот параметр.