|
  |
Гидравлическая стрелка. Распределительный коллектор |
|
|
|
20.8.2015, 10:13
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Лыткин @ 20.8.2015, 9:17)  Мне интересно узнать, что думает по этому поводу tiptop. Речь о конденсационном котле? Мне пока просто непонятно, в чём "гвоздь" дискуссии juzzi и v-david. Ну, сделали опрокидывание потока на этом участке, замыкающем котловой контур (в "стрелке"). Естественно, из-за перепуска температура подачи для всех (!) потребителей понизилась. Ну, и что дальше? Получается, что перепуск выполнен не у регулятора потребителя (3-ходового клапана), а через стрелку, то есть с постоянным соотношением. Что особенного этим достигнуто? Или предполагается, что у потребителей будет количественное регулирование? В ситуации с конденсационным котлом можно было бы ожидать разговор о "трепетном" отношении к низкой температуре ОБРАТНОЙ воды. А здесь...
Сообщение отредактировал tiptop - 20.8.2015, 10:14
|
|
|
|
|
20.8.2015, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(tiptop @ 20.8.2015, 10:13)  Речь о конденсационном котле?
Мне пока просто непонятно, в чём "гвоздь" дискуссии juzzi и v-david.
Ну, сделали опрокидывание потока на этом участке, замыкающем котловой контур (в "стрелке"). Естественно, из-за перепуска температура подачи для всех (!) потребителей понизилась. Ну, и что дальше? Получается, что перепуск выполнен не у регулятора потребителя (3-ходового клапана), а через стрелку, то есть с постоянным соотношением. Что особенного этим достигнуто? Или предполагается, что у потребителей будет количественное регулирование?
В ситуации с конденсационным котлом можно было бы ожидать разговор о "трепетном" отношении к низкой температуре ОБРАТНОЙ воды. А здесь... Ну хоть что-то поятно. При графике 90/70 при т-ре (tн.вз = -24 гр.С), но может быть график 47/39 при +5 гр.С. Но для конденсационных котлов это не проблема, даже "подмес" не нужен. Но какое отношение это имеет к гидроразделителю? Ведь на выходе из котла всё равно 90 гр.С. Или чего-то не понимаю?
Сообщение отредактировал Лыткин - 20.8.2015, 10:55
|
|
|
|
|
20.8.2015, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Кратко. Я изрек, что гидрострелка это не регулятор и что расход по котловому контуру надо делать либо больше, либо равным расходу по контуру потребителей. Только в этом случае мы обеспечим подачу теплоносителя с ЗАДАННОЙ температурой. Возникло утверждение, что для конденсационных котлов это несправедливо и что там надо делать наоборот. С этого все и началось. Говорили много на разные темы, но так к окончательному выводу и не пришли.
|
|
|
|
|
20.8.2015, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(v-david @ 20.8.2015, 11:58)  Кратко. Я изрек, что гидрострелка это не регулятор и что расход по котловому контуру надо делать либо больше, либо равным расходу по контуру потребителей. Только в этом случае мы обеспечим подачу теплоносителя с ЗАДАННОЙ температурой. Возникло утверждение, что для конденсационных котлов это несправедливо и что там надо делать наоборот. С этого все и началось. Говорили много на разные темы, но так к окончательному выводу и не пришли. Ещё раз! Гидрострелка это теплообменник смешивающего типа. Регулируется (если нужно) так же как любой подогреватель. Расход воды в КК определяется количеством подключённых котлов при tк=const. Расход воды у потребителей const, т-ра подачи и обратки зависит от температурного графика. То каким образом вы передаёте тепло сожжённого топлива гидрострелке, абсолютно неважно.
|
|
|
|
|
20.8.2015, 16:32
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10901
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
если ГС = ТО, то я царица савская.
|
|
|
|
|
21.8.2015, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Цитата(v-david @ 20.8.2015, 11:58)  Кратко. Я изрек, что гидрострелка это не регулятор и что расход по котловому контуру надо делать либо больше, либо равным расходу по контуру потребителей. Только в этом случае мы обеспечим подачу теплоносителя с ЗАДАННОЙ температурой. Возникло утверждение, что для конденсационных котлов это несправедливо и что там надо делать наоборот. С этого все и началось. Говорили много на разные темы, но так к окончательному выводу и не пришли. Верно. И почему должно быть наоборот - толкового обоснования нет ни от выдвигателя, ни от защитников сего тезиса. У каждого участника какая то своя схема и условия в голове, которые он пытается натянуть на обсуждение, отсюда этот забавный ералаш. Кто конденсационные котлы в теплосети запрягает под 95/70, кто про кольцевые схемы, в общем кто-куда. Хотя у топиксартера всё просто: "для веток отопления и на приточную установку".
|
|
|
|
|
21.8.2015, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
тем и хорош форум, иначе было бы как на допросе.
|
|
|
|
|
21.8.2015, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Цитата(LordN @ 20.8.2015, 16:32)  если ГС = ТО, то я царица савская. гм, ну с окружающей ГС средой теплообмен происходит. Так что, хоть и не по критерию основного функционала, но... Цитата(v-david @ 21.8.2015, 15:01)  тем и хорош форум, иначе было бы как на допросе. Для беседки очень даже да, для философствования тоже допустимо, но дискутировать, когда предмет и условия его функционирования не оговорены? Бессмысленность. Это ведь не цель форума.
|
|
|
|
|
21.8.2015, 17:57
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Гена @ 21.8.2015, 14:47)  Хотя у топиксартера всё просто: "для веток отопления и на приточную установку". Топикстартер получил ответ на свой вопрос в седьмом сообщении. Конденсационные котлы он не упоминал...
|
|
|
|
|
21.8.2015, 23:18
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
А я чуть видоизменил свою схему для конденсационного котла: [attachment=100804:kondensa..._kotel__.png]
|
|
|
|
|
22.8.2015, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Жаль, что автор не комментирует своё произведение. Я бы не стал ставить бойлер по такой схеме, колбасить все системы он будет. Стремление обеспечить выход ГВС выше 60 и одновременно выполнить СО на низкотемпературном графике понятно и обосновано, но есть и другие способы.
Сообщение отредактировал v-david - 22.8.2015, 9:11
|
|
|
|
|
22.8.2015, 11:26
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(v-david @ 22.8.2015, 9:11)  бойлер Спасибо за напоминание! Подписал его, а то непонятно, что это изображено:
В остальном, не знаю, что пояснять. Все насосы не стал "ставить" в обратку для того, чтобы они её не грели. Котловой насос надо выбрать по расчётному расходу воды котла и напору для контура котла (котловой насос, котёл, 3-ходовой клапан емкостного водоподогревателя, обратный клапан). У одного из портов 3-ходового клапана емкостного водоподогревателя показан переход на меньший диаметр для получения монотонно возрастающей зависимости “Kv обеих ветвей – угол поворота” (подробнее об этом - на kotelna.tk). "За кулисами" осталась автоматизация, но там - ничего особенного. Желательно сделать так, чтобы заданная температура воды на выходе котла была равна наибольшей из требуемых потребителями.
Сообщение отредактировал tiptop - 22.8.2015, 11:37
|
|
|
|
|
22.8.2015, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(tiptop @ 22.8.2015, 11:26)  У одного из портов 3-ходового клапана емкостного водоподогревателя показан переход на меньший диаметр для получения монотонно возрастающей зависимости “Kv обеих ветвей – угол поворота” не ожидаете здесь подвоха? дело в том, что этот самый "один из портов" будет как раз порт А... ну т.е Вы зарежете расход по всем остальным системам. Плохая гидравлика, коллега, очень плохая. Не стоит последовательно включать абонентов.
|
|
|
|
|
22.8.2015, 14:54
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(v-david @ 22.8.2015, 13:54)  не ожидаете здесь подвоха? дело в том, что этот самый "один из портов" будет как раз порт А... ну т.е Вы зарежете расход по всем остальным системам. Ничего я не "зарежу".  НаписАл же о том, как выбрать насос котлового контура...
|
|
|
|
|
22.8.2015, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Ничего я не "зарежу А температуру ? Какая будет температура теплоносителя в систему отопления после нагрева бойлера ГВС ? Видимо что-то неопределенное между до бойлера и после него в зависимости от пропорций расхода через трехходовой ?
|
|
|
|
|
22.8.2015, 16:59
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Wiz @ 22.8.2015, 15:55)  А температуру ? Какая будет температура теплоносителя в систему отопления после нагрева бойлера ГВС ? Видимо что-то неопределенное между до бойлера и после него в зависимости от пропорций расхода через трехходовой ? У гвс - приоритет. Да, "что-то неопределённое". Если во время приготовления горячей воды температура теплоносителя для контуров отопления будет, например, между 80 и 60 градусами, то это недопустимо?
Сообщение отредактировал tiptop - 22.8.2015, 17:06
|
|
|
|
|
22.8.2015, 17:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Да, "что-то неопределённое". Если во время приготовления горячей воды температура теплоносителя для контуров отопления будет, например, между 80 и 60 градусами, то это недопустимо? Как сказать, есть же котлы с приоритетом ГВС, где вообще весь расход идет на нагрев горячей воды, а отопление в этот момент простаивает. Поэтому это из разряда кому что нравится. Но я бы все равно подстраховался и на контур отопления поставил бы смесительный клапан, а график отопления принял бы 80/60. Это сгладило бы скачки температуры в котловом контуре.
|
|
|
|
|
24.8.2015, 23:20
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 12.5.2011
Пользователь №: 107534

|
не пойму зачем придумывать велосипед. 80/60 это график не для кондескотла. потребители ставьте параллельно, а котловой насос выкидывайте (если у производителя нет требовании по мин расходу). А по вашей схеме будете гонять высокую температуру котловом контуре и толка от кондескотла нековкого.
|
|
|
|
|
25.8.2015, 10:23
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(papinovs @ 24.8.2015, 23:20)  А по вашей схеме Ещё про автоматику. Я бы сделал так, что котловой насос включался бы или при понижении температуры горячей воды, или при включении другого насоса.
|
|
|
|
|
  |
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|