Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
4 страниц V  « < 2 3 4  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Гидравлическая стрелка. Распределительный коллектор
tiptop
сообщение 20.8.2015, 10:13
Сообщение #91


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Лыткин @ 20.8.2015, 9:17) *
Мне интересно узнать, что думает по этому поводу tiptop.

Речь о конденсационном котле?

Мне пока просто непонятно, в чём "гвоздь" дискуссии juzzi и v-david.

Ну, сделали опрокидывание потока на этом участке, замыкающем котловой контур (в "стрелке").
Естественно, из-за перепуска температура подачи для всех (!) потребителей понизилась.
Ну, и что дальше?
Получается, что перепуск выполнен не у регулятора потребителя (3-ходового клапана), а через стрелку, то есть с постоянным соотношением. Что особенного этим достигнуто?
Или предполагается, что у потребителей будет количественное регулирование?

В ситуации с конденсационным котлом можно было бы ожидать разговор о "трепетном" отношении к низкой температуре ОБРАТНОЙ воды.
А здесь...

Сообщение отредактировал tiptop - 20.8.2015, 10:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 20.8.2015, 10:53
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(tiptop @ 20.8.2015, 10:13) *
Речь о конденсационном котле?

Мне пока просто непонятно, в чём "гвоздь" дискуссии juzzi и v-david.

Ну, сделали опрокидывание потока на этом участке, замыкающем котловой контур (в "стрелке").
Естественно, из-за перепуска температура подачи для всех (!) потребителей понизилась.
Ну, и что дальше?
Получается, что перепуск выполнен не у регулятора потребителя (3-ходового клапана), а через стрелку, то есть с постоянным соотношением. Что особенного этим достигнуто?
Или предполагается, что у потребителей будет количественное регулирование?

В ситуации с конденсационным котлом можно было бы ожидать разговор о "трепетном" отношении к низкой температуре ОБРАТНОЙ воды.
А здесь...

Ну хоть что-то поятно. При графике 90/70 при т-ре (tн.вз = -24 гр.С), но может быть график 47/39 при +5 гр.С. Но для конденсационных котлов это не проблема, даже "подмес" не нужен. Но какое отношение это имеет к гидроразделителю? Ведь на выходе из котла всё равно 90 гр.С. Или чего-то не понимаю?

Сообщение отредактировал Лыткин - 20.8.2015, 10:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 20.8.2015, 11:58
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Кратко. Я изрек, что гидрострелка это не регулятор и что расход по котловому контуру надо делать либо больше, либо равным расходу по контуру потребителей. Только в этом случае мы обеспечим подачу теплоносителя с ЗАДАННОЙ температурой. Возникло утверждение, что для конденсационных котлов это несправедливо и что там надо делать наоборот. С этого все и началось. Говорили много на разные темы, но так к окончательному выводу и не пришли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 20.8.2015, 12:06
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(v-david @ 20.8.2015, 11:58) *
Кратко. Я изрек, что гидрострелка это не регулятор и что расход по котловому контуру надо делать либо больше, либо равным расходу по контуру потребителей. Только в этом случае мы обеспечим подачу теплоносителя с ЗАДАННОЙ температурой. Возникло утверждение, что для конденсационных котлов это несправедливо и что там надо делать наоборот. С этого все и началось. Говорили много на разные темы, но так к окончательному выводу и не пришли.

Ещё раз! Гидрострелка это теплообменник смешивающего типа. Регулируется (если нужно) так же как любой подогреватель. Расход воды в КК определяется количеством подключённых котлов при tк=const. Расход воды у потребителей const, т-ра подачи и обратки зависит от температурного графика. То каким образом вы передаёте тепло сожжённого топлива гидрострелке, абсолютно неважно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.8.2015, 12:15
Сообщение #95


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Лыткин @ 20.8.2015, 12:06) *
Гидрострелка это теплообменник


Навеяло воспоминания... smile.gif

"Чего только не "нашли" в этой обычной трубе..."

(моя реплика из темы 2013 года "Автоматизированный ИТП, как увязать давление, обьясните")

Сообщение отредактировал tiptop - 20.8.2015, 12:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 20.8.2015, 16:32
Сообщение #96


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10901
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



если ГС = ТО, то я царица савская.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 21.8.2015, 14:47
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Цитата(v-david @ 20.8.2015, 11:58) *
Кратко. Я изрек, что гидрострелка это не регулятор и что расход по котловому контуру надо делать либо больше, либо равным расходу по контуру потребителей. Только в этом случае мы обеспечим подачу теплоносителя с ЗАДАННОЙ температурой. Возникло утверждение, что для конденсационных котлов это несправедливо и что там надо делать наоборот. С этого все и началось. Говорили много на разные темы, но так к окончательному выводу и не пришли.

Верно. И почему должно быть наоборот - толкового обоснования нет ни от выдвигателя, ни от защитников сего тезиса. У каждого участника какая то своя схема и условия в голове, которые он пытается натянуть на обсуждение, отсюда этот забавный ералаш. Кто конденсационные котлы в теплосети запрягает под 95/70, кто про кольцевые схемы, в общем кто-куда. Хотя у топиксартера всё просто: "для веток отопления и на приточную установку".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 21.8.2015, 15:01
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



тем и хорош форум, иначе было бы как на допросе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 21.8.2015, 15:09
Сообщение #99





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Цитата(LordN @ 20.8.2015, 16:32) *
если ГС = ТО, то я царица савская.

гм, ну с окружающей ГС средой теплообмен происходит. Так что, хоть и не по критерию основного функционала, но... smile.gif


Цитата(v-david @ 21.8.2015, 15:01) *
тем и хорош форум, иначе было бы как на допросе.

Для беседки очень даже да, для философствования тоже допустимо, но дискутировать, когда предмет и условия его функционирования не оговорены? Бессмысленность. Это ведь не цель форума.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.8.2015, 17:57
Сообщение #100


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Гена @ 21.8.2015, 14:47) *
Хотя у топиксартера всё просто: "для веток отопления и на приточную установку".

Топикстартер получил ответ на свой вопрос в седьмом сообщении.
Конденсационные котлы он не упоминал...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.8.2015, 23:18
Сообщение #101


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



А я чуть видоизменил свою схему для конденсационного котла:

[attachment=100804:kondensa..._kotel__.png]
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 22.8.2015, 9:11
Сообщение #102





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Жаль, что автор не комментирует своё произведение.
Я бы не стал ставить бойлер по такой схеме, колбасить все системы он будет. Стремление обеспечить выход ГВС выше 60 и одновременно выполнить СО на низкотемпературном графике понятно и обосновано, но есть и другие способы.

Сообщение отредактировал v-david - 22.8.2015, 9:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.8.2015, 11:26
Сообщение #103


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(v-david @ 22.8.2015, 9:11) *
бойлер

Спасибо за напоминание! Подписал его, а то непонятно, что это изображено:

Прикрепленное изображение


В остальном, не знаю, что пояснять. Все насосы не стал "ставить" в обратку для того, чтобы они её не грели. Котловой насос надо выбрать по расчётному расходу воды котла и напору для контура котла (котловой насос, котёл, 3-ходовой клапан емкостного водоподогревателя, обратный клапан). У одного из портов 3-ходового клапана емкостного водоподогревателя показан переход на меньший диаметр для получения монотонно возрастающей зависимости “Kv обеих ветвей – угол поворота” (подробнее об этом - на kotelna.tk).
"За кулисами" осталась автоматизация, но там - ничего особенного. Желательно сделать так, чтобы заданная температура воды на выходе котла была равна наибольшей из требуемых потребителями.

Сообщение отредактировал tiptop - 22.8.2015, 11:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 22.8.2015, 13:54
Сообщение #104





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(tiptop @ 22.8.2015, 11:26) *
У одного из портов 3-ходового клапана емкостного водоподогревателя показан переход на меньший диаметр для получения монотонно возрастающей зависимости “Kv обеих ветвей – угол поворота”

не ожидаете здесь подвоха? дело в том, что этот самый "один из портов" будет как раз порт А... ну т.е Вы зарежете расход по всем остальным системам.
Плохая гидравлика, коллега, очень плохая. Не стоит последовательно включать абонентов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.8.2015, 14:54
Сообщение #105


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(v-david @ 22.8.2015, 13:54) *
не ожидаете здесь подвоха? дело в том, что этот самый "один из портов" будет как раз порт А... ну т.е Вы зарежете расход по всем остальным системам.

Ничего я не "зарежу". smile.gif
НаписАл же о том, как выбрать насос котлового контура...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 22.8.2015, 15:55
Сообщение #106





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Ничего я не "зарежу

А температуру ? Какая будет температура теплоносителя в систему отопления после нагрева бойлера ГВС ?
Видимо что-то неопределенное между до бойлера и после него в зависимости от пропорций расхода через трехходовой ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.8.2015, 16:59
Сообщение #107


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Wiz @ 22.8.2015, 15:55) *
А температуру ? Какая будет температура теплоносителя в систему отопления после нагрева бойлера ГВС ?
Видимо что-то неопределенное между до бойлера и после него в зависимости от пропорций расхода через трехходовой ?

У гвс - приоритет.
Да, "что-то неопределённое". Если во время приготовления горячей воды температура теплоносителя для контуров отопления будет, например, между 80 и 60 градусами, то это недопустимо?

Сообщение отредактировал tiptop - 22.8.2015, 17:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 22.8.2015, 17:19
Сообщение #108





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Да, "что-то неопределённое". Если во время приготовления горячей воды температура теплоносителя для контуров отопления будет, например, между 80 и 60 градусами, то это недопустимо?

Как сказать, есть же котлы с приоритетом ГВС, где вообще весь расход идет на нагрев горячей воды, а отопление в этот момент простаивает.
Поэтому это из разряда кому что нравится.
Но я бы все равно подстраховался и на контур отопления поставил бы смесительный клапан, а график отопления принял бы 80/60. Это сгладило бы скачки температуры в котловом контуре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
papinovs
сообщение 24.8.2015, 23:20
Сообщение #109





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 12.5.2011
Пользователь №: 107534



не пойму зачем придумывать велосипед.
80/60 это график не для кондескотла. потребители ставьте параллельно, а котловой насос выкидывайте (если у производителя нет требовании по мин расходу).
А по вашей схеме будете гонять высокую температуру котловом контуре и толка от кондескотла нековкого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 25.8.2015, 10:23
Сообщение #110


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(papinovs @ 24.8.2015, 23:20) *
А по вашей схеме

Ещё про автоматику.
Я бы сделал так, что котловой насос включался бы или при понижении температуры горячей воды, или при включении другого насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  « < 2 3 4
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 14:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных