gazkom
сообщение 13.11.2018, 22:06
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 18.2.2009
Из: Урал
Пользователь №: 29391



Цитата(Ruab096 @ 14.11.2018, 0:02) *
Освежим. Имеется производственное помещение:химлаборатория 500 кв.м Н 4,5 м Сэндвич. Смониторовано приточно-вытяжная VTS на 480 кВт и конвекторов отопления на 45 кВт. Тепло на все подается с пароводяного теплообменника. Собираемся заменить источник тепла на автономный котел газовый. Причина: нестабильная работа паровой котельной и быстрое остывание при этом помещения. Однако есть альтернативы: инфракрасное электроотопление либо система воздушного отопления есть и газовые теплогенераторы. Подскажите экономичный по вложениям и последующей эксплуатации систему отопления? Спасибо! (чертежи, проектные расчеты имеются) Здание функционирует 3 года (2 зимы по -20 0С)

Если есть газ, то делать электрическое, да еще с серьезной кратностью нонсенс.
Не забываем, каждая 4 лампочка у нас "работает на газе"
Газовые теплогенераторы, это не только отопление, но и приточка, а летом просто приточка...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Losev
сообщение 13.11.2018, 23:05
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699



И да, можно не менять полностью систему, а к действующим установкам VTS добавить только газовые секции нагрева.
Будет существенно меньше цена вопроса. wink.gif
Я ранее писал статью на эту тему "Монтаж газовых теплообменных модулей с приточными установками" в журналах "СОК", "Мир климата".
С фотографиями с конкретных объектов (есть кстати и с VTS).
Вешал статью тут где-то (нужно искать).
Самая последняя версия этой статьи (век живи, век учись) висит у нас на сайте в разделе Информация.
http://losevonline.ru/info
rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Losev - 13.11.2018, 23:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 7:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных