Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Пожаротушение, пожарка
karolina1992
сообщение 21.8.2015, 10:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 8.4.2015
Пользователь №: 264681



у меня сложилась такая ситуация!город дает сеть диаметром 63 мм,для обеспечения хоз-питьевых потребностей расхода и давления хватает, а вот для обеспечения внутреннего пожаротушения 2х2,5 л/с и наружное пожаротушение 20 л/с.Я предусматриваю резервуары от городской сети и далее вывожу колодец со штурвалом и далее мокрый,от резервуаров тяну ветку на внутреннее пожаротушение в здание к насосной и далее по пожарным кранам.
ВОПРОС: допускается ли выполнение такой схемы?прикладываю схему,если кто-то знает как верно подскажите или откорректируйте.Очень буду благодарна!!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.dwg ( 83,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olleg
сообщение 21.8.2015, 13:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 25.3.2010
Пользователь №: 49165



10 -й автокад не открывает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 21.8.2015, 14:31
Сообщение #3


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Акад 12 тоже не открывает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karolina1992
сообщение 24.8.2015, 8:47
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 8.4.2015
Пользователь №: 264681



пересохранила
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.dwg ( 123,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 24.8.2015, 10:36
Сообщение #5


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



4.1. Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории поселений и организаций. Наружный противопожарный водопровод, как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.
Примечания:
1. Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы):
населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек;
отдельно стоящих зданий любого назначения, расположенных вне населенных пунктов, при отсутствии хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, обеспечивающего требуемый нормами расход воды на наружное противопожарное водоснабжение;
зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное противопожарное водоснабжение не более 10 л/с;

Т.е. тушение непосредственно из пожарного резервуара с расходом более 10 л/с недопустимо.
В сети низкого давления должно быть свободный напор не мене 10 м.вод.ст. Значит требуется его создание. На наружное пожаротушение прежде всего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karolina1992
сообщение 24.8.2015, 10:58
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 8.4.2015
Пользователь №: 264681



непосредственно пожаротушение из водопроводной линии не возможно. забор воды происходит не из резервуара а из мокрого колодца!
подскажите,как осуществить наружное пожаротушение здания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 24.8.2015, 11:09
Сообщение #7


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(karolina1992 @ 24.8.2015, 11:58) *
непосредственно пожаротушение из водопроводной линии не возможно. забор воды происходит не из резервуара а из мокрого колодца!
подскажите,как осуществить наружное пожаротушение здания?

Из мокрого колодца - это из резервуара, без создания подпора перед автонасосом пожарного автомобиля.

В Вашем случае нужно обратится к заказчику для объяснения ситуации и обращения его в службу города. Самый дешевый вариант - чтобы местный водоканал дал точку врезки или две (для закольцовки сети будующей). В нормальную сеть, которая потащила бы пожаротушение.

Если такой сети нет и нет источников пожаротушения, то после резервуара нужно делать насосную наружного и внутреннего пожаротушения.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karolina1992
сообщение 24.8.2015, 11:25
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 8.4.2015
Пользователь №: 264681



А ЕСЛИ НЕТ МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НАСОСНОЙ НА УЛИЦЕ!
МОГУ ЛИ Я РАЗМЕСТИТЬ ЕЕ В ЗДАНИИ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 24.8.2015, 11:48
Сообщение #9


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(karolina1992 @ 24.8.2015, 12:25) *
А ЕСЛИ НЕТ МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НАСОСНОЙ НА УЛИЦЕ!
МОГУ ЛИ Я РАЗМЕСТИТЬ ЕЕ В ЗДАНИИ?

можно конечно, но смотрите п.15.9 табл 27 СП31.13330.2012
степень огнестойкости здания должна быть 1, либо 2.

Сообщение отредактировал Водяной - 24.8.2015, 11:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karolina1992
сообщение 24.8.2015, 11:55
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 8.4.2015
Пользователь №: 264681



ТОГДА ЕЩЕ ВОПРОСИК!
ЕСЛИ САМАЯ УДАЛЕННАЯ ТОЧКА МЕНЕЕ 200 М ,МНЕ ЖЕ НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ КОЛЬЦЕВОЙ ВОДОПРОВОД?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 24.8.2015, 12:20
Сообщение #11


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(karolina1992 @ 24.8.2015, 12:55) *
ТОГДА ЕЩЕ ВОПРОСИК!
ЕСЛИ САМАЯ УДАЛЕННАЯ ТОЧКА МЕНЕЕ 200 М ,МНЕ ЖЕ НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ КОЛЬЦЕВОЙ ВОДОПРОВОД?

не нужно. но, ввод в насосную в две нитки (в данном случае от каждого резервуара по одной). в насосной объединяются перед насосами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 24.8.2015, 12:49
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



По размещению насосной: СП8, п.7.10.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karolina1992
сообщение 24.8.2015, 13:48
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 8.4.2015
Пользователь №: 264681



А из насосной когда выводим напорный трубопровод,куда дальше его?где устанавливаются патрубки для подключения пожарной машине?

ранее консультируясь с экспертом,было выяснено, что пожаротушение предусмотреть из резервуара,т.к резервуары запитываются от городской сети, вода не привозная!как быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 24.8.2015, 14:07
Сообщение #14


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



два напорных в здание на внутреннее пожаротушение, два напорных обратно за пределы здания.
а патрубки, насколько помню, не выводятся для ВПВ.

позвоните эксперту и объясните ситуацию. про п.4.1 и про ситуацию в общем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 0:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных