Схема ВРУ с блоком АВР на МП |
|
|
|
22.8.2015, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766

|
Добрый день. Может у кого есть схема ВРУ с блоком АВР на МП. Предусмотреть возможность принудительного переключателя управления катушками МП. В ТЗ так: ... 1.5 ВРУ оснастить: • счетчиками электроэнергии Меркурий «236ART-03PQL» – для учета потребляемой электроэнергии (эл. подключение счетчика выполнить через понижающие трансформаторы тока и коробки испытательные переходные; коммутацию предусмотреть проводами 3х2,5 мм2): по одному на каждый луч; • амперметрами и вольтметрами переменного тока – для контроля базовых параметров сети (в т.ч. контроля перекоса фаз) (эл. подключение амперметров выполнить через понижающие трансформаторы тока). Примечания: амперметры и вольтметры должны быть встроены в дверцу щита ВРУ; класс точности амперметров: не менее 1,5; класс точности вольтметров: не менее 2,5; • рубильниками с дугогасительными камерами, с учетом расчетного значения тока. • модулем автоматического ввода резерва (далее АВР) на магнитных пускателях с возможностью ручного управления, АВР – необходимы для гарантированного обеспечения резервирования приоритетных нагрузок, таких как: освещение, компьютерные розетки административных ресурсов, системы вентиляции и комфортного кондиционирования, привод лебедки технического лифта, активное музыкальное оборудование (ресиверы, усилители, проигрыватели и т.п.) в случае пропадания напряжения на одном из вводов; • вводными автоматическими выключателями с характеристикой: не ниже «D» (Iмр более 10ln) – для защиты от короткого замыкания (при соблюдении времятоковой селективности). В случае ТЭО допускается установка вместо вводных автоматических выключателей с характеристикой: не ниже «D» предохранителей с плавкой вставкой типа gG; • медными шинами 3х50 мм (с комплектом элементов фиксации наконечников кабелей нагрузки) – для внутренней коммутации и распределительного подключения потребителей. При этом шины заземления и нейтрали предусмотреть в нижней части щита. На всех шинах предусмотреть цветную термоусадку. • свето-сигнальными LED лампами зеленого цвета, встраиваемыми в дверцу щита – для визуального контроля наличия напряжения на приходящих фазах. Для замены перегоревших ламп предусмотреть автоматические выключатели 3А. 1.6 Щит ВРУ предусмотреть напольный металлический с IP55 и выше с запирающим дверцу замковым механизмом. В ВРУ для защиты от поражения током предусмотреть экраны из прозрачного плексигласа, не распространяющего горение. Дополнительно в щите ВРУ предусмотреть светильник не более 60 Вт. 1.7 При проектировании учесть ввод кабель в ВРУ сверху. 1.8 Дополнительно, предусмотреть маркировку вводных кабельных линий, с указанием типа кабеля, длины и назначения. Новые вводные кабели уложить на сущ. просечные металлические лотки, расположенные под потолком 1-ого этажа между ГРЩ и шахтой около технического подъемника. 1.9 В проекте обязательно указать общие условия к сборке щитов. 1.10 Все устанавливаемое силовое оборудование (включая оборудование ВРУ) должно иметь сертификат соответствия Госстандарта РФ. Приложить к проекту. 1.11 Цвета жил кабелей предусмотреть стандартными, а именно: белый, красный, черный - фазовые проводники; синий - рабочий нулевой проводник; зелено-желтый - защитный нулевой проводник. ...
Особенность: два луча рабочие по 50 кВт, при этом при пропадании напруги на одном из: АВР приоритет переключает на другой. Приоритет - это 70 кВт.
Сообщение отредактировал Злой - 22.8.2015, 14:40
|
|
|
|
|
22.8.2015, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678

|
|
|
|
|
|
22.8.2015, 16:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766

|
Хороший девайс. Вопрос: будет ли работать устройство корректно при условии, что в штатном режиме у меня ток по двум лучам будет течь?
Сообщение отредактировал Злой - 22.8.2015, 17:04
|
|
|
|
|
22.8.2015, 19:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678

|
По ссылке есть инструкция, почитать не пробовали? Нет, не будет. Если на обоих входах нормальное напряжение, то питание потребителя от одного ввода, который установлен как приоритетный.
|
|
|
|
|
22.8.2015, 19:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766

|
Ясно, вот если бы у МАВРа убрать функцию задатчика приоритета, но это не предусмотрено.
|
|
|
|
|
23.8.2015, 8:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2132
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
Собирайте сами, точнее выдайте ТЗ сборщикам щитов, чтобы был 3-х ходовой АВР. Из готовых есть только у Украинцев, представитель тут присутствует на форуме. Из русских готовых блоков не видел.
пункт 1.10 приведет вас к выбору программируемых реле Zelio от шнайдера скорее всего. Ну можно сэкономить и ПР от Овена взять. АВВ будет сильно дорого
Явно не прописано какой АВР в ТЗ, указано только что АВР для приоритетной нагрузки. Однако в конце указано что два ввода рабочие по 50 кВт, а приоритетная нагрузка 70 кВт.
Ввода должны быть расчитаны минимум на 85 кВт, если АВР будет стоять не на самих вводах, а упралять только приоритетной нагрузкой. При 3-х ходовом эти 70 можно поделить пополам 35+35 и часть грязной 13+15 так же рассадить выше АВР. Но это потянет за собой дополнительные затраты на АВ для АВР-а.
Имеет смысл уже сделать АВР на весь ввод и не разделять нагрузки. то есть поставть в голове всего щита 3-х ходовой АВР с учетом полной нагрузки на 100 кВт. Никаких тебе выборов приоритета, приоритетных нагрузок и так далее.
Сообщение отредактировал manjey73 - 23.8.2015, 8:32
|
|
|
|
|
23.8.2015, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766

|
В ГРЩ стоят АЗ на 125А - 2 шт., 100 кВт каждый не протянет. В ТЗ прописан АВР на МП с возможностью ручного переключения - все предельно ясно. Да, все будем делать на Шнайдере. Что касается приоритета, то потолок сам определил, т.к. от смежников пока нет данных, но ВРУ нужно начинать делать. Приоритет - из опыта и понимания функционала. Задача нестандартная, т.к. АВР обычно делали с учетом одного рабочего и одного резервного вводов. По факту: модуль АВР нужен на 15 мин. Сильно мудрить не стоит. Поэтому и пост.
Сообщение отредактировал Злой - 23.8.2015, 11:18
|
|
|
|
|
23.8.2015, 18:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2132
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
Простите, АВРы не бывают на 15 или сколько там минут, это не ИБП.
Если у вас приоритетная нагрузка 70 кВт, то меняйте ввода, АВ и кабеля. Ибо у вас всего 65 кВт по каждому вводу. Или шерстите приоритетный нагрузки не более 30 кВт (по 15 на каждом плече). Или меняйте схему ГРЩ с АВР уровнем ниже чем вводные АВ
|
|
|
|
|
23.8.2015, 20:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766

|
Из ТЗ: ... 1.3 Система внешнего электроснабжения соответствует 2-ой категории надежности по средствам двух независимых (с разных трансформаторов) вводов от сущ. ГРЩ, расположенного на 1-ом этаже). Сечение вводных кабелей от сущ. ГРЩ до проектируемого ВРУ выполнить с однопроволочными медными токопроводящими жилами. Тип кабеля определить проектом (допускается применение монопроволочных кабелей, таких как NYM), при этом необходимо учитывать нормируемые требования по пожарной безопасности. По возможности применить кабель типа ВВГнг(А)-HF. Сечение кабелей предусмотреть согласно расчету. В случае пропадания напряжения на одном из вводов, служба Главного Инженера здания гарантирует восстановление в течении 15 минут. ...
Еще раз: мне нужен совет по схеме с нестандартным АВР на МП с возможностью ручного переключения. Дано: по 50 кВт на каждом из двух вводов, в случае проблем с напряжением на одном из вводов, в автоматическом режиме система переключает приоритет в размере 65-70 кВт (125А) на оставшейся ввод, после восстановления (15 мин.) система все возвращает на круги своя.
Сообщение отредактировал Злой - 23.8.2015, 20:11
|
|
|
|
|
23.8.2015, 22:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2132
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
глупый вопрос - что вы нашли в АВР НЕСТАНДАРТНОГО ?
Вы еще цитируете пункты ТЗ, которые не приводили ранее. А со временем откроются еще подробности ?
Что имеем, если ошибусь поправьте. Есть здание, от которого вам выделяют 2 ввода по 125А (то есть 65-70 кВт), при этом ваша приоритетная нагрузка как раз и составляет 125А (65-70 кВт). а общая нагрузка предполагается 2х50 кВт, то есть соточка. Примерно опишу вам одно плечо вашего ВРУ. 1. Вводной АВ - 125А 2 шина 3. АВ с МП неприоритеной нагрузки 4. АВ в составе 3-х ходового АВР - приоритетная нагрузка 5 (секционный выключатель в составе АВР для приоритетных нагрузок - один на два плеча соответственно)
Второе плечо точно такое же. При пропадании одного ввода сперва надо отключить АВ на обоих плечах неприоритетных нагрузок и АВ приоритетных нагрузок отсутствующего ввода, потом включить межсекционный. При восстановлении ввода, сперва отключаем секционный, потом велючаем АВ приоритетных нагрузок и потом включаем АВ неприоритетных нагрузок.
Общие АВ неприоритетных нагрузок нужны чтобы не перегрузить оставшийся ввод.
|
|
|
|
|
23.8.2015, 23:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766

|
Нестандарт, т.к. оба ввода рабочие с распределением. Дабы не грузить инфой всего ТЗ, выложил необходимые и достаточные пункты для понимания задачи, остальные пункты относятся к распред.сети и административке. Уже готова спека на ВРУ остались моменты с МП. С плечом не понял, ручное отключение - только в экстренных случаях, система должна работать в автомате, никто не побежит переключать по понятным причинам или я чего то не понимаю? Если не затруднит то можно эскизик (в любом виде), буду благодарен. Пытаюсь вникнуть (не хватает знаний, но силен в других облостях), т.к. редко сталкиваюсь с подобными задачами. Все знакомые спецы, только по бытовухе, главный энергетик знакомый в отпуске, вот и рою землю... Спека ВРУ (не полная) в аттаче.
Сообщение отредактировал Злой - 23.8.2015, 23:16
|
|
|
|
|
25.8.2015, 7:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 21.4.2015
Пользователь №: 265870

|
А что мешает собрать АВР с реле контроля фаз на МП, с ключем для задания приоритета ввода. Схемы под рукой нет, но она там и не сильно сложная.
|
|
|
|
|
25.8.2015, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766

|
Ничего не мешает, просто не догоняю как, если будет возможность, скинь, пожалуйста, схемку, буду благодарен весьма. Что все эти девайсы нужны я понимаю, не могу скомпоновать в рабочую схемку, хотя являюсь разработчиком в т.ч. схем для АСУ (вентиляция и кондиционирование), но там все просто: релюхи, контроллеры, лампочки, автоматы и прочая примитивная арматура) и все давно доведено до автоматизма.
Сообщение отредактировал Злой - 25.8.2015, 9:30
|
|
|
|
|
25.8.2015, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 21.4.2015
Пользователь №: 265870

|
Ок. Покопаюсь поищу, если что соберу и пришлю.
|
|
|
|
|
25.8.2015, 9:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766

|
Благодарствую, буду ждать.
Сообщение отредактировал Злой - 25.8.2015, 9:57
|
|
|
|
|
25.8.2015, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2132
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
Ну примерная схема без раздува МП наверное будет такая. Каждая нагрузка делится на 2 плеча, АВР 3-х ходовой стоит только на приоритетную нагрузку. При пропадании одного из вводов ДО включения межсекционного необходимо отключить МП 1 и 2 , управляющие неприоритетной нагрузкой, чтобы не завалить ввод. При восстановлении ввода, сперва отключаем межсекционник, включаем МП приоритетной нагрузки и последовательно с задержкой включаем МП неприоритетных нагрузок. АВР немножко будет нестандартным, но для щитовиков это не проблема. У вас вся загвоздка в недостаточной мощности ввода, которая не может принять нагрузку неприоритетную (на собственном вводе) и полную нагрузку приоритетную.
Сообщение отредактировал manjey73 - 25.8.2015, 11:48
|
|
|
|
|
25.8.2015, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766

|
Буду разбираться, но мне нужно все довести до читаемого вида. Как сделаю, обязательно выложу тут. Вот такие схемы делаю: в монтаж:
Сообщение отредактировал Злой - 25.8.2015, 11:58
Прикрепленные файлы
Cxema1.jpg ( 1,22 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 62
Cxema2.jpg ( 475,75 килобайт )
Кол-во скачиваний: 59
|
|
|
|
|
25.8.2015, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2132
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
Злой У вас там на схеме модуль отключения по сигналу пожара от арендодателя - напряжение на него (на БП) долно быть гарантированным, то есть сидеть на ИБП. Лампы, указатели фаз подключить через предохранители, горят блин они изрядно, причем с КЗ. Вот правда не знаю, щитовики уверяли что просто бракованная партия была., поменял не один десяток на одном объекте.
Вы сборщикам щитов закиньте, смогут они такой АВР сделать, потому что он действительно чуть не стандартный.
|
|
|
|
|
25.8.2015, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766

|
С лампочками тоже сталкивался: лампы на дверце шкафа управления огнезадерживающими клапанами горели, но меня заверили, что серия - дрянь. Да, транс нужно запитать от ИБП, соогласен, глаз уже замылился. Сборщикам щита нужна монтажная схема с указанием мест расположение элементов на монтажной панели.
Сообщение отредактировал Злой - 25.8.2015, 14:06
|
|
|
|
|
25.8.2015, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2132
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
Это че за сборщики такие ? Нам обычно предлагают сами, главное размеры шкафа указать и общее разделение.
На счет автоматики, если например рассматривать мотор приводы шнайдера, ими можно управлять руками, в обход цепей автоматики вообще ее обесточив, но это должен делать обученный персонал и только. Например пломбируется возможность перевести мотор привод в ручное управление.
Отсюда пока жив контроллер (программируемое реле например Зелио) ручное управление можно организовать через его входы и соответственно программно обыграть невозможность включения тех или иных МП. Обученный персонал только прибежит руками включать привода, если сдохнет контроллер, то есть только в аварийных ситуациях. В остальных случаях можно будет управлять кнопочками с панели.
|
|
|
|
|
25.8.2015, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766

|
Нужно работу системы электроснабжения обеспечить в автоматическом режиме. Объект будет на балансе Арендатора, никакого обученного персонала на низком старте ночью, например, понятное дело, не будет. Модель ситуации: ночное мероприятие в заведении, неожиданного пропадает ввод (редкий случай, но допустим), автоматика АВР за микросекунды переключает приоритет на оставшийся ввод - такая должна быть логика. Что касается сборщиков - то стандартные дяди Вани, работающие на одну весьма солидную фирму, вот и все.
|
|
|
|
|
25.8.2015, 17:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2132
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
Злой я же говорил, что задача в корне у вас изменится  за микросекунды переключают только тиристорные АВР, ДОРОГО ОЧЕНЬ. АВР так и переводится - Автоматический Ввод Резерва. Все работает в автомате. Только у вас же было написано - возможность ручного управления. Ручное управление предназначено для плановых работ в щитах, и для аварийных режимов (например сгорел контроллер АВР-а), а не то, что вы подумали, когда пропадает ввод. И именно данные ручные переключения обязан выполнять обученный персонал, например энергетик арендатора. Да, и тиристорных АВР не бывает 3-х ходовых, а если и бывают, то ценник там будет очень и очень не гуманным. з.ы. только что обратил внимание что речь о магнитных пускателях  )) для АВР в принципе побоку, но лучше применить мотор приводы. Магнитные пускатели - контакторы, за микросекунды не переключаются, всегда будет разрыв питания нагрузки.
Сообщение отредактировал manjey73 - 25.8.2015, 17:30
|
|
|
|
|
25.8.2015, 17:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766

|
manjey73, про тиристорные знаю, про мотор приводы главный инженер Арендодателя ничего не хочет слышать, видимо был какой-то печальный опыт, говорит МП надежнее и все (поэтому и стоит пометка в ТЗ). Про миллисекунды - это я к слову, речь идет о переключении равному времени работы МП, свет мигнет, но вот что будет с другим приоритетом, особенно чревато для компрессоров холодильного и морозильного оборудования, думаю предусмотреть реле задержки. А вот ресиверы и усилители музыкального оборудования придется толкать вручную. И еще не понятно каким образом перезапустит контроллер (расположенный в комплектном шкафу системы автоматического управления) вент. системы и системы комфортного кондиционирования.
Сообщение отредактировал Злой - 25.8.2015, 17:48
|
|
|
|
|
25.8.2015, 17:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2132
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
Никто и ничего не перезапустит, на функции АВР в щите это не распространяется. Он должен выполнить переключение с задержкой времени и кстати совсем не того времени, за которое может отработать МП.
Все, что должно перезапускаться, должно иметь данную функцию у себя в мозгах. Холодильные машины должны выдержать задержку чтобы не угробить компрессор и так далее....
з.ы. откровенно, ощущение, что вы в первый раз вообще столкнулись с АВР.
Если необходимо, чтобы оборудование не заметило пропажи ввода и продолжало работать в момент переключения - устанавливайте ИБП На мощных кондиционерах на ИБП подключаются насосы и мозги (при необходимости устанавливаются аккумуляторы холода), компрессора сидят на грязном питании.
Сообщение отредактировал manjey73 - 25.8.2015, 17:56
|
|
|
|
|
25.8.2015, 18:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766

|
На ИБП + АКБ нет денег. По поводу опыта, так досконально не вникал - факт, для этого у меня есть главный энергетик на фирме, но он в отпуске на месяц, а бизнес не ждет... Вот и вникаю, но пытаюсь продумать все варианты и максимально исключить всевозможные риски. Благо тебе спасибо, что помогаешь, а то пришлось бы отказываться. Думаю сегодня постараться навоять схемку. Вот не мой профиль, что поделать, АСУ, ОВ, ХС, ВК - без проблем. ЭОМ - тяжеловато, лукавить не буду.
Сообщение отредактировал Злой - 25.8.2015, 18:12
|
|
|
|
|
26.8.2015, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2132
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
На ИБП и АКБ нет денег сейчас, а там глядишь и появятся. Такое тоже проходили.... Схемотехника щита должна это предусматривать....
|
|
|
|
|
2.9.2015, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766

|
Схема ВРУ с модулем АВР: Если у кого будет возможность, посмотрите. Любым замечаниям и корректировкам буду рад. К сведению: для полного анализа нужно внимательно прочесть текст.
|
|
|
|
|
2.9.2015, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Вольтметр можно поставить по одному на каждый ввод с переключателем по фазам типа такого http://www.joule.ru/content/view/266/41/ . На вкус и цвет...
Сообщение отредактировал HasBolla - 2.9.2015, 12:45
|
|
|
|
|
2.9.2015, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766

|
Пожелания энергетика, не хочет делать лишних движений: подошел, посмотрел, записал и дальше по своим делам. За ссылочку спасибо. Если бюджет будет жим-жим, переделаю, и забью на пожелания энергетика.
Сообщение отредактировал Злой - 2.9.2015, 12:51
|
|
|
|
|
3.9.2015, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2132
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
Стоимость вольтметров и тд, что вы там накрутили посчитайте. Может будет удобнее Circutor с Modbus протоколом поставить, если рядом со щитом, посмотрел на него, если в кабинете, то просто с компа.
Посомтрел 1-ю схему - прости меня госпидя, глядя на ваш АВР вы схватили межфазное между L1 и L1 разных вводой, хорошо если они будут сфазированы, а не дай бог авария с разрывом кабеля на линии и неправильное его дальгейшее включение ? Повыгорают катушки контакторов как пить дать. А, и межсекционный контактор соеденит оба ввода сразу же.......
Ждите из отпуска энергетика ото лучше всего, если сами не знаете что творите.
И раньше я вам писал, что ваш один ввод не тянет полную нагрузку, а вы таки упрямо хотите сделать только один 3-х ходовой АВР и в случае отключения 1-ого ввода тут же вырубить 2-й по перегрузу и остаться вообще без света и прочих жизнено необходимых радостей, предоставляемых электричеством.
Сообщение отредактировал manjey73 - 3.9.2015, 9:41
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|