Добрый день
По первоначальным планам электрика было: вводной диф 32/30мА и 12 автоматов в квартире на 16А. Электрик в итоге смылся, но уже был врезан щиток и частично сделана проводка. У меня очень большие сомнения по этой схеме, как мне кажется, смысла в ней особого нет, зато все просто. Сейчас в подъезде стоит 25А, счетчик Smart IMS np515.23d-1e1alni 5(80)А. Можно ли заменить вводной автомат на 32 (двушка с газом в девятиэтажке)? Можно ли рассчитать допустимую мощность на квартиру, учитывая что автомат на стояк (18 квартир): АЕ 2056М-10Р/(100А) 10Iн? (могу выложить фото стояка, если необходимо) Покритикуйте пожалуйста следующую схему: УЗМ51М---УЗО60А100---АВ32 ---Квартира--- ---УЗО40А30 АВ16(холод+сушилка) АВ16(розетки кухня) АВ16(розетки комнаты) ---ДА16/30(свет: лоджия, ванная, кухня + розетки на лоджии) ---АВ16(духовой шкаф) ---ДА16/30(ТП+бойлер+стиралка) - бойлер одновременно с ТП работать не будут. ---АВ16(кондиционер х2) ---АВ16(свет комната 1,2, коридор) Кабель везде 3*2.5, вводной 6. Щиток на 12 мест. На лоджии один из кондиционеров + розетки и свет. Планируется сигнализация; сушилка в очень отдаленных планах - можно отказаться от нее.
|