> Danfoss Fc51, самопрозвольно отключается
GluckMaster
сообщение 2.9.2015, 13:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 29.11.2014
Пользователь №: 252507



Добрый день. Требуется помощь. Имеется 5шт приводов Danfoss VLT FC-051 0.37kWt

Проблема в том что они самопроизвольно отключаются из режима Hand On и Avto On в режим Off, причем никаких ошибок не регистрирует, и в момент отключения на экране ничего не выводит. Сам привод не перегревается, перегрузок нет. В чем причина может быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 2.9.2015, 16:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1371
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Может вибрация есть или помеха какая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GluckMaster
сообщение 2.9.2015, 17:00
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 29.11.2014
Пользователь №: 252507



Цитата(Pawel @ 2.9.2015, 19:20) *
Может вибрация есть или помеха какая.


Вибрации нет, шкафы на стене. Помеха какая может быть? Все 5шт, себя так ведут. Из-за двигателя может что-то происходить? Как и что проверить. Да прошивку скидывал на заводскую, не помогло.

Да ПЧВ не новые им лет так 6 минимум, как раньше они работали не в курсе, хозяин объекта поменялся со всем персоналом.

Версия ПО 15-43 : 02-21

Прошивку как-нибудь заменить можно?

Сообщение отредактировал GluckMaster - 2.9.2015, 17:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 2.9.2015, 18:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Посмотри напругу на звене постоянки под нагрузкой, если 535В и меньше – кирдык кондёрам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex Cannabis
сообщение 3.9.2015, 12:34
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 3.9.2015
Пользователь №: 276907



Можете попробовать написать на сайте представительства Данфосс - http://danfoss.net.ua
С их помощью настраивал микрики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 6:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных