GluckMaster
Добрый день. Требуется помощь. Имеется 5шт приводов Danfoss VLT FC-051 0.37kWt

Проблема в том что они самопроизвольно отключаются из режима Hand On и Avto On в режим Off, причем никаких ошибок не регистрирует, и в момент отключения на экране ничего не выводит. Сам привод не перегревается, перегрузок нет. В чем причина может быть?
Pawel
Может вибрация есть или помеха какая.
GluckMaster
Цитата(Pawel @ 2.9.2015, 19:20) *
Может вибрация есть или помеха какая.


Вибрации нет, шкафы на стене. Помеха какая может быть? Все 5шт, себя так ведут. Из-за двигателя может что-то происходить? Как и что проверить. Да прошивку скидывал на заводскую, не помогло.

Да ПЧВ не новые им лет так 6 минимум, как раньше они работали не в курсе, хозяин объекта поменялся со всем персоналом.

Версия ПО 15-43 : 02-21

Прошивку как-нибудь заменить можно?
den.mgn
Посмотри напругу на звене постоянки под нагрузкой, если 535В и меньше – кирдык кондёрам.
Alex Cannabis
Можете попробовать написать на сайте представительства Данфосс - http://danfoss.net.ua
С их помощью настраивал микрики.