Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Дымоудаление и ИБП
Qwerty88
сообщение 4.9.2015, 9:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809



Заказчик требует оснастить щиты управления дымоудалением источниками бесперебойного питания. Но у нас, кроме управления дымоудлаением эти щиты управляют клапанами дымоудаления, которые работают так - на этаже случился пожар - открылся клапан на этом этаже и запустился вентилятор. Открывать все клапана и запускать вентилятор нельзя. Планирую от ИБП запитать только контроллер. И вот задумался - а надо ли поставить ИБП на 220В и запить еще от него клапаны дымоудаления?... Правильно ли это будет? Ведь по 123ФЗ клапан дымоудаления должен при пропадании питания оставаться в том положении, в котором был... но это пропадание питания чего? Самого клапана или щита управления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 4.9.2015, 9:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Так клапана и так не возвращаются в исходное без внешнего воздействия руками или подачей электроэнергии. Открылись и останутся открытыми даже без электричества. Есть варианты, которые при пропадании напруги открываются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grenka
сообщение 5.9.2015, 20:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 214012



Зачем там ИБП? Вся электропроводка к клапанам и к вентиляторам идёт FR кабелем с контролем цепей от щитовой здания.
Вентилятор ДУ или подпора не запустить от ИБП. А если вентилятор не запустить, то смысл во всём остальном?
Если случится пожар в щитовой, то она полностью изолирована от основного здания и имеет противопожарную дверь т.е. люди и так покинут помещение и огонь не успеет распространится до приезда первых расчётов. Пожарная система контроля и оповещения и так работает от ИБП.
Одним словом просто "хотелки" бестолковые. Не вижу зерна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Qwerty88
сообщение 10.9.2015, 6:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809



Цитата(grenka @ 5.9.2015, 21:18) *
Зачем там ИБП? Вся электропроводка к клапанам и к вентиляторам идёт FR кабелем с контролем цепей от щитовой здания.
Вентилятор ДУ или подпора не запустить от ИБП. А если вентилятор не запустить, то смысл во всём остальном?
Если случится пожар в щитовой, то она полностью изолирована от основного здания и имеет противопожарную дверь т.е. люди и так покинут помещение и огонь не успеет распространится до приезда первых расчётов. Пожарная система контроля и оповещения и так работает от ИБП.
Одним словом просто "хотелки" бестолковые. Не вижу зерна.

Я с Вами полностью согласен. Но вот служба эксплуатации выставила замечание - оборудовать щиты дымоудаления источниками бесперебойного питания. И я вот думаю его на 24 В поставить чтобы только контроллер запитывала или еще клапаны дымоудлаения от него запитать.. и тогда надо ИБП на 220В брать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 10.9.2015, 8:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Цитата(Qwerty88 @ 4.9.2015, 9:13) *
Планирую от ИБП запитать только контроллер.

А что у вас контроллер делает? Выполняет функции прибора управления системой противопожарной защиты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Навигатор
сообщение 10.9.2015, 11:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 16.5.2007
Пользователь №: 8268



Непонятно другое, ИБП нужен Заказчику, а голову ломаете, для чего ему это нужно, вы.
Зачем? Ему нужен ИБП, вот пусть он и скажет что от него запитать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Qwerty88
сообщение 11.9.2015, 6:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809



Цитата(and @ 10.9.2015, 8:03) *
А что у вас контроллер делает? Выполняет функции прибора управления системой противопожарной защиты?

Контроллер:
1. Управляет клапанамы дымоудаления и вентилятором. В системе много клапанов и один вентилятор и должен открыться клапан только в зоне пожара и запустится вентилятор дымоудлаения.
2. Вообще контроллер ставится из-за того, что заказчику нужно покдлючить это все в систему диспетчеризации (отдельную от пожарной и охранной сигнализации). Это требование заказчика.
ЗЫ Наши шкафы сертифицированы как щиты для управления системами дымоудаления. Так что с этим проблем не будет.
ЗЗЫ - да, пожалуй задам я им вопрос о резонности установки ИБП. Просто заказчик такой - тяжело с ним в этих вопросах спорить. Они говорят "у нас везде так, делаете и не задавайте вопросов".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 11.9.2015, 7:12
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Поскольку контроллер фактически выполняет роль прибора пожарного управления (ППУ), то по обычным пожарным алгоритмам он относится по электроснабжению к особой группе электроприёмников 1-й категории. Можно привести на контроллер напряжение от внешнего (или встроенного) ИБП (обычно постоянного тока). При пропадании сетевого питания, исполнительные механизмы (клапаны) останутся без питания, но ППУ (контроллер) это определит, и выдаст извещение диспетчеру о неисправности питания.
Исходя из аналогии с ППУ можно определить и ёмкость ИБП - из расчёта работы контроллера 24+3 часа (24 минимум).
В этот период вся индикация на панели шкафа о состоянии клапанов должна работать, извещения диспетчеру - передаваться.
Если клапаны имеют питание 24В DC, и потребляют ток только при переключении, то можно и их посадить на бесперебойное питание. Но смысла нет без вентилятора.
Бесперебойники переменного тока в пожарке не используются, а те что постоянного тока - имеют сертификат.

Сообщение отредактировал and - 11.9.2015, 7:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 5:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных