Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Дымоудаление и ИБП
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Qwerty88
Заказчик требует оснастить щиты управления дымоудалением источниками бесперебойного питания. Но у нас, кроме управления дымоудлаением эти щиты управляют клапанами дымоудаления, которые работают так - на этаже случился пожар - открылся клапан на этом этаже и запустился вентилятор. Открывать все клапана и запускать вентилятор нельзя. Планирую от ИБП запитать только контроллер. И вот задумался - а надо ли поставить ИБП на 220В и запить еще от него клапаны дымоудаления?... Правильно ли это будет? Ведь по 123ФЗ клапан дымоудаления должен при пропадании питания оставаться в том положении, в котором был... но это пропадание питания чего? Самого клапана или щита управления?
HasBolla
Так клапана и так не возвращаются в исходное без внешнего воздействия руками или подачей электроэнергии. Открылись и останутся открытыми даже без электричества. Есть варианты, которые при пропадании напруги открываются.
grenka
Зачем там ИБП? Вся электропроводка к клапанам и к вентиляторам идёт FR кабелем с контролем цепей от щитовой здания.
Вентилятор ДУ или подпора не запустить от ИБП. А если вентилятор не запустить, то смысл во всём остальном?
Если случится пожар в щитовой, то она полностью изолирована от основного здания и имеет противопожарную дверь т.е. люди и так покинут помещение и огонь не успеет распространится до приезда первых расчётов. Пожарная система контроля и оповещения и так работает от ИБП.
Одним словом просто "хотелки" бестолковые. Не вижу зерна.
Qwerty88
Цитата(grenka @ 5.9.2015, 21:18) *
Зачем там ИБП? Вся электропроводка к клапанам и к вентиляторам идёт FR кабелем с контролем цепей от щитовой здания.
Вентилятор ДУ или подпора не запустить от ИБП. А если вентилятор не запустить, то смысл во всём остальном?
Если случится пожар в щитовой, то она полностью изолирована от основного здания и имеет противопожарную дверь т.е. люди и так покинут помещение и огонь не успеет распространится до приезда первых расчётов. Пожарная система контроля и оповещения и так работает от ИБП.
Одним словом просто "хотелки" бестолковые. Не вижу зерна.

Я с Вами полностью согласен. Но вот служба эксплуатации выставила замечание - оборудовать щиты дымоудаления источниками бесперебойного питания. И я вот думаю его на 24 В поставить чтобы только контроллер запитывала или еще клапаны дымоудлаения от него запитать.. и тогда надо ИБП на 220В брать.
and
Цитата(Qwerty88 @ 4.9.2015, 9:13) *
Планирую от ИБП запитать только контроллер.

А что у вас контроллер делает? Выполняет функции прибора управления системой противопожарной защиты?
Навигатор
Непонятно другое, ИБП нужен Заказчику, а голову ломаете, для чего ему это нужно, вы.
Зачем? Ему нужен ИБП, вот пусть он и скажет что от него запитать.
Qwerty88
Цитата(and @ 10.9.2015, 8:03) *
А что у вас контроллер делает? Выполняет функции прибора управления системой противопожарной защиты?

Контроллер:
1. Управляет клапанамы дымоудаления и вентилятором. В системе много клапанов и один вентилятор и должен открыться клапан только в зоне пожара и запустится вентилятор дымоудлаения.
2. Вообще контроллер ставится из-за того, что заказчику нужно покдлючить это все в систему диспетчеризации (отдельную от пожарной и охранной сигнализации). Это требование заказчика.
ЗЫ Наши шкафы сертифицированы как щиты для управления системами дымоудаления. Так что с этим проблем не будет.
ЗЗЫ - да, пожалуй задам я им вопрос о резонности установки ИБП. Просто заказчик такой - тяжело с ним в этих вопросах спорить. Они говорят "у нас везде так, делаете и не задавайте вопросов".
and
Поскольку контроллер фактически выполняет роль прибора пожарного управления (ППУ), то по обычным пожарным алгоритмам он относится по электроснабжению к особой группе электроприёмников 1-й категории. Можно привести на контроллер напряжение от внешнего (или встроенного) ИБП (обычно постоянного тока). При пропадании сетевого питания, исполнительные механизмы (клапаны) останутся без питания, но ППУ (контроллер) это определит, и выдаст извещение диспетчеру о неисправности питания.
Исходя из аналогии с ППУ можно определить и ёмкость ИБП - из расчёта работы контроллера 24+3 часа (24 минимум).
В этот период вся индикация на панели шкафа о состоянии клапанов должна работать, извещения диспетчеру - передаваться.
Если клапаны имеют питание 24В DC, и потребляют ток только при переключении, то можно и их посадить на бесперебойное питание. Но смысла нет без вентилятора.
Бесперебойники переменного тока в пожарке не используются, а те что постоянного тока - имеют сертификат.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.