> Тамбур-шлюзы и лестничная клетка типа Н3, Подача воздуха производится в тамбур-шлюз на этаже пожара или во все?
mandserg
сообщение 7.9.2015, 10:34
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 10.3.2015
Пользователь №: 261657



Добрый день, коллеги!
Прошу вашего совета.

Имеется двухэтажное здание с лестничной клеткой типа Н3 с тамбур-шлюзами при входе на нее на каждом этаже. В соотвествии с СП 7, рассчитываю систему ПД на условие скорости истечения воздуха через открытый дверной проем 1,3м/с.

Однако возникает вопрос, на который уже несколько дней не могу найти ответа: при пожаре подпираться должны оба тамбур-шлюза или только тот, который находится на этаже пожара?

Заранее благодарен за ответ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 9.9.2015, 2:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



а если у вас 20 этажей ,то какой расход вентилятора у вас будет и как вы собираетесь расход на этих этажах балансировать?
конечно на только на этаже пожара!

если не разбираетесь в таких элементарных вещах то рекомендую ознакомиться с пособием 4,91 к 91 снипу и рнп авок

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 9.9.2015, 10:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(Composter @ 9.9.2015, 2:01) *
если у вас 20 этажей, то какой расход вентилятора у вас будет и как вы собираетесь расход на этих этажах балансировать?
Я думаю расход принципиально не изменится, ведь дымоприемные отверстия на 19-ти этажах будут закрыты, а вот обеспечить скорость 1,3 м/с на таких этажах не возможно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.9.2015, 11:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12695
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(NOVIK_N @ 9.9.2015, 10:07) *
Я думаю расход принципиально не изменится, ведь дымоприемные отверстия на 19-ти этажах будут закрыты, а вот обеспечить скорость 1,3 м/с на таких этажах не возможно.

Вы, справедливо, о "высоких материях", а ув. Composter просто пошутил, поскольку ТС, похоже, не знаком с п. 7.1 СП 7 и алгоритмом работы СПЗ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 17:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных