Цитата(Senya-ice @ 8.9.2015, 13:54)

Есть оборудование с расходом 47 000 м3/час. Хотелось понять до каких пределов можно их объединить в коллектора и какая будет толщина коллекторов. Предположительно 2500х1500, но может увеличиться до 3500х1500. Опять таки, какая должна быть толщина таких воздуховодов.
Вам зачем на какие-то
жалкие 47000 м3/ч воздуховоды с размером 2000 и более? 2000х2000 это предел для нормализованных воздуховодов, и по ним можно "прокачать" 160 000 м3/ч, что везде и делается. А 47 тыщ вообще 1200х1200 или ещё лучше круглый.
Воздуховоды с максимальной стороной 2000 изготавливаются заводами с толщиной стенки 1.4 (по ТУ 36-736-91) и безо всяких расчетов - они и не нужны, ребра жесткости ставятся.
А вот при бОльших размерах это уже конструктивно не "воздуховод" по ТУ, а сварная конструкция. И
Цитата
Для сварных воздуховодов толщина стали определяется по условиям производства сварных работ.
т.е. смотря какая технология принята. Да и конструировать их надо индивидуально. Нам как-то приходилось - спецвоздуховоды со стенкой 8 мм.
А пункт "следует обосновывать расчетом" специально записали - чтобы
неповадно было такие размеры применять.