Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Контроллер Corrigo Е, Уставка температуры
sergio572
сообщение 14.9.2015, 13:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 1.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5002



Доброго дня.
Описание проблемы: Вентиляционная установка с роторным рекуператором и охладителем.
Заданная уставка температуры в канале 20 градусов.
При работе установки уставка самопроизвольно меняется на другое значение в частности на 6 градусов.
В это время рекуператор останавливается и автоматика пытается включить охладитель.
Потом уставка обратно перескакивает на 20 градусов охладитель (У3) сбрасывает на отключение и идёт снова разгон роторного рекуператора.
При длительном наблюдении один раз было уставка начала меняться с 6 градусов плавно до 2.4 градуса.
Что делать? Помогите, пожалуйста кто с этим сталкивался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gr.
сообщение 14.9.2015, 14:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 31.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 101214



если выбрано регулирование Т притока - проверьте отсутствие смещения уставки по Т наружной и смещения по низкой скорости вентилятора, если каскадное регулирование, то есть возможность задать смещение мин. Т притока при работе охладителя DX (конфигурация>разное)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergio572
сообщение 14.9.2015, 14:29
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 1.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5002



Спасибо за информацию, но я не понимаю почему контролер пишет, что нормальная работа и почему он самопроизвольно меняет уставку?
Ведь такого не должно быть. Задали 20 градусов они и должны стоять. А на экране текущая температура 17 градусов то есть рекуператор должен работать, а он стоит так как уставка перескочила на 6 градусов. Так быть не должно или я не прав?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gr.
сообщение 14.9.2015, 17:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 31.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 101214



Все-таки уточните у вас режим регулирования - поддержание Т притока, без всяких компенсаций?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grenka
сообщение 14.9.2015, 19:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 214012



Если пишет нормальная работа, значит работа нормальная. Смотрите уставки. Вам выше объяснили что смотреть, а судя по дальнейшим рассуждениям Вы не совсем понимаете заложенный алгоритм.
Посмотрите в контроллере какой режим работы у Вас стоит.
Скорее всего у Вас стоит работа по вытяжному (комнатному) воздуху. Именно в разделе "температура вытяжного (комнатного) воздуха" задаётся уставка и контроллер стремится её поддерживать. Система работает в режиме климат контроля. А в разделе "температура приточного воздуха" есть два параметра: Мин и Мах, вот в этих пределах уставка притока и пляшет. А быстро перескакивает потому, что не настроен ПИ регулятор.
Ну и конечно нельзя исключать кривой монтаж, допустим датчики перепутали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosteR
сообщение 14.9.2015, 22:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



grenka все верно описал. Corrigo, как по мне так один из самых сложных алгоритмов работы имеет, что не означает еще и его превосходство над другими программами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergio572
сообщение 22.9.2015, 7:43
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 1.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5002



Друзья спасибо за информацию.
Контроллер действительно сложный, а по поводу датчика идея хорошая.
Проверю всю схемотехнику потом отпишусь.
Меня пригласили посмотреть почему притока нет и DX при 10 градусах включается, а там просто фазы перепутали.
Поменял вроде всё нормально, но сдаётся мне нормально пока тепло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 20:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных