Прошу помочь знающих людей.
Давно мучает вопрос о том, как делить PEN в существующем щите?

Например, нужно подрубить однофазную нагрузку к щиту с системой TN-C,
можно ли подрубить 2 жилы из трех на PEN, а одну на фазу?
С электрической стороны, вроде бы, проблемы нет, т.к. разделил в кабеле.

Но, почему-то, в проектном институте ставят для этой цели то N-шинку дополнительно, то клеммный зажим... Зачем?
Может есть нормы на это дело? Сам, естественно, найти ничего не могу уже 3-й год.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 15.9.2015, 7:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Для системы TN-C см. рис. 1.7.1
В нашем проектном институте всегда принимается система заземления TN-S и
разделение проводника РЕN на проводники PE и N выполняется на щите шинами
Причем шина N должна быть изолирована ( см. 1.7.119 ПУЭ)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fester
сообщение 17.9.2015, 10:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 26.8.2015
Пользователь №: 276277



ПУЭ уже давно не бъется с ГОСТами в разделе 1.7.
А так, конечно, когда всё новое ставим, то делим шинами.

А как быть с существующим щитом TN-C??? smile.gif

Сообщение отредактировал Fester - 17.9.2015, 10:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 17.9.2015, 11:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 697
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(Fester @ 17.9.2015, 10:44) *
ПУЭ уже давно не бъется с ГОСТами в разделе 1.7.
А так, конечно, когда всё новое ставим, то делим шинами.

А как быть с существующим щитом TN-C??? smile.gif

Для какой страны? Нормативка нынче отличается. Для России в памяти сидит "можно на PEN-шину, но не под общий болт (должны быть раздельные точки присоединения PE и N к шине PEN)". Ну и принять меры по надёжности контакта приходящего PEN-проводника с шиной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных