Прошу помочь знающих людей.
Давно мучает вопрос о том, как делить PEN в существующем щите?
Например, нужно подрубить однофазную нагрузку к щиту с системой TN-C,
можно ли подрубить 2 жилы из трех на PEN, а одну на фазу?
С электрической стороны, вроде бы, проблемы нет, т.к. разделил в кабеле.
Но, почему-то, в проектном институте ставят для этой цели то N-шинку дополнительно, то клеммный зажим... Зачем?
Может есть нормы на это дело? Сам, естественно, найти ничего не могу уже 3-й год.
Для системы TN-C см. рис. 1.7.1
В нашем проектном институте всегда принимается система заземления TN-S и
разделение проводника РЕN на проводники PE и N выполняется на щите шинами
Причем шина N должна быть изолирована ( см. 1.7.119 ПУЭ)
ПУЭ уже давно не бъется с ГОСТами в разделе 1.7.
А так, конечно, когда всё новое ставим, то делим шинами.
А как быть с существующим щитом TN-C???
Цитата(Fester @ 17.9.2015, 10:44)

ПУЭ уже давно не бъется с ГОСТами в разделе 1.7.
А так, конечно, когда всё новое ставим, то делим шинами.
А как быть с существующим щитом TN-C???

Для какой страны? Нормативка нынче отличается. Для России в памяти сидит "можно на PEN-шину, но не под общий болт (должны быть раздельные точки присоединения PE и N к шине PEN)". Ну и принять меры по надёжности контакта приходящего PEN-проводника с шиной.