> Когда и ф160 слишком много
olfar
сообщение 17.9.2015, 10:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 7.12.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13594



Доброе утро. Вопрос по очень маленькому расходу. Секундный всего 1,8 л/с, мин. диаметр - 160, мин.уклон 0,007. Наполнение 0,3. Расчетный получается намного меньше - 0,0018. Участок длиной 100 м. Заиливаться не будет?

Сообщение отредактировал olfar - 17.9.2015, 10:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olleg
сообщение 17.9.2015, 11:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 25.3.2010
Пользователь №: 49165



может и будет, а какие варианты если по снипу минимальный Д 160?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 17.9.2015, 11:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



Он частично заилится, сечение уменьшится, скорость возрастет и все будет хорошо: дальнейшее заиливание происходить не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 17.9.2015, 12:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2635
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Уклон выбирается для обеспечения нормативной скорости. Расчетным уклоном вы что назвали? - то, что может получается по факту, исходя из отметки врезки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.9.2015, 13:04
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9564
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(karuzo @ 17.9.2015, 11:58) *
Он частично заилится, сечение уменьшится, скорость возрастет и все будет хорошо: дальнейшее заиливание происходить не будет.

Будет. С какой стати скорость возрастёт, если наполнение всего 0,3 и сечение потока только увеличится при заиливании лотка? При заиливании скорость будет уменьшаться пока оставшееся 0,7 диаметра не заилятся, а потом уже поздно возрастать..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 17.9.2015, 13:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2635
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Дело не в том, что д160 много: сотка с таким уклоном тоже не будет самоочищаться. Название темы не в тему.
Уклон нужен порядка 0,02 хоть на д100, хоть на д150, хоть на д200.
Как получены "Наполнение 0,3" и "расчетный улон" - загадка.

Лучше нарушить снип по мин. диаметру, чем по скоростям, имхо.

Сообщение отредактировал nagger - 17.9.2015, 13:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 17.9.2015, 13:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



При постоянстве расхода- поздно не будет. В оставшейся площади сечения в виде парашюта , скорость возрастет,станет незаиливающей и будет даже захватывать,ранее выпавший осадок.
Если бы этого не происходило, мы бы имели сплошь и рядом засоры на начальных участках сети
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olfar
сообщение 18.9.2015, 9:44
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 7.12.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13594



Цитата(nagger @ 17.9.2015, 12:59) *
Уклон выбирается для обеспечения нормативной скорости. Расчетным уклоном вы что назвали? - то, что может получается по факту, исходя из отметки врезки?


Уклон, при котором обеспечивается наполнение 0,3. Исходя из отметки врезки - аккурат 0,008. С учетом того, что 1,8 л/с - это максимальный секундный расход, на средних скоростях уклон при заполнении 0,3 вообще к нулю стремится. Вот и интересно - не выпадут ли хахашки в осадок где-нибудь посреди этого лежака.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 18.9.2015, 9:55
Сообщение #9


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(olfar @ 18.9.2015, 9:44) *
Уклон, при котором обеспечивается наполнение 0,3. Исходя из отметки врезки - аккурат 0,008. С учетом того, что 1,8 л/с - это максимальный секундный расход, на средних скоростях уклон при заполнении 0,3 вообще к нулю стремится. Вот и интересно - не выпадут ли хахашки в осадок где-нибудь посреди этого лежака.

Это вопрос риторический. Вся страна так буквально запроектирована.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 18.9.2015, 10:29
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Заилится, скорость очень маленькая, должна быть не менее 0,6 м/с. Если была возможность то уклон надо было 0,02 делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 18.9.2015, 10:30
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2635
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(olfar @ 18.9.2015, 9:44) *
Уклон, при котором обеспечивается наполнение 0,3

Зачем обеспечивать 0,3?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ale10875
сообщение 18.9.2015, 14:10
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 13.2.2011
Пользователь №: 94142



Обычно такие участки считаются не расчетными и диаметр трубопровода тупо берется Ф160.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 14:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных