Резервуар с разрывом струи |
|
|
|
18.9.2015, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.9.2015
Пользователь №: 278083

|
Здравствуйте! Для присоединения к магистральному водопроводу жилого комплекса, водоснабжающая организация требует выполнить присоединение с разрывом струи. Подскажите пожалуйста, есть ли типовые решения резервуара и насосной станции. Расчет емкости бака я сделала по СНиП2.04.02-84*, у меня получилось 57м3 и эту цифру сравнить не с чем, т.к. это я делаю впервые.
|
|
|
|
|
18.9.2015, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
да...так на глаз...должно хватить.
чем аргументировано такое требование? хоть расходы скажите какие?
|
|
|
|
|
18.9.2015, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.9.2015
Пользователь №: 278083

|
По ТУ 700м3/сут. А требование - для того, чтобы микробы не попали в магистральный водопровод, если вдруг они появятся в нашем водопроводе .
Сообщение отредактировал Maritol - 18.9.2015, 11:14
|
|
|
|
|
18.9.2015, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
резервуар подбирается с учетом Вашего водопотребления (м3/час) и того что и как может подать водоканал.
|
|
|
|
|
18.9.2015, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.9.2015
Пользователь №: 278083

|
А можно где-то посмотреть типовые чертежи таких павильонов - с резервуаром, насосной станцией и узлом учета? Спасибо.
|
|
|
|
|
18.9.2015, 15:01
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
|
|
|
|
|
22.9.2015, 8:52
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Dima_UA @ 18.9.2015, 11:05)  чем аргументировано такое требование? Цитата(Maritol @ 18.9.2015, 11:10)  - для того, чтобы микробы не попали в магистральный водопровод, если вдруг они появятся в нашем водопроводе Странное требование, но бог с ним. Меня интересует, как решается наружное пожаротушение вашего микрорайона?
|
|
|
|
|
22.9.2015, 10:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546

|
Цитата(Maritol @ 18.9.2015, 11:10)  По ТУ 700м3/сут. А требование - для того, чтобы микробы не попали в магистральный водопровод, если вдруг они появятся в нашем водопроводе . т.е. если разрыв струи то микробы не попадут? в разрыв вывалятся?
|
|
|
|
|
22.9.2015, 10:40
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(PesPes @ 22.9.2015, 10:07)  т.е. если разрыв струи то микробы не попадут? в разрыв вывалятся? Ну да.  Обратно не допрыгнут.
|
|
|
|
|
23.9.2015, 17:31
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Еще раз задаю вопрос автору темы - как будет осуществляться наружное пожаротушение микрорайона ? Неужели тоже через бак с "разрывом струи" ?
Сообщение отредактировал Spok_only - 23.9.2015, 17:32
|
|
|
|
|
22.6.2022, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 6.3.2009
Из: Симферополь
Пользователь №: 30141

|
Подниму тему по поводу резервуара развыва струи на питьевом водопроводе. Требуется ли к такому резервуару применять требования как к резервуарам для хранения воды со всемы вытекающими - огражение площадки... Назван такой резервуар будет камера гашения напора, но по сути - резервуар 50 м3
Сообщение отредактировал Rider of the storm - 22.6.2022, 16:04
|
|
|
|
|
22.6.2022, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653

|
Цитата(Rider of the storm @ 22.6.2022, 17:02)  Подниму тему по поводу резервуара развыва струи на питьевом водопроводе. Требуется ли к такому резервуару применять требования как к резервуарам для хранения воды со всемы вытекающими - огражение площадки... Назван такой резервуар будет камера гашения напора, но по сути - резервуар 50 м3 Посмотрите ГОСТ 31385-2016, СП 31, СП 129. Желательно в этой последовательности По ГОСТ требования идут к рез-ам объемом от 100 м3.
|
|
|
|
|
22.6.2022, 19:54
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3598
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(GreyBrain @ 22.6.2022, 18:29)  Посмотрите ГОСТ 31385-2016, Дак он на нефтяные бочки. Не встречал там ничего про санитарные нормы для РЧВ. Его допускается применять для воды с обеспечением санитарных норм, но их надо искать в другом месте. В упомянутом СП 31 например
|
|
|
|
|
23.6.2022, 7:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653

|
Цитата(Ferdipendoz @ 22.6.2022, 20:54)  Дак он на нефтяные бочки. Не встречал там ничего про санитарные нормы для РЧВ. Его допускается применять для воды с обеспечением санитарных норм, но их надо искать в другом месте. В упомянутом СП 31 например Этот ГОСТ допускается применять не только для ЛЖВ и нефти, а для других жидкостей, том числе и для воды.
|
|
|
|
|
23.6.2022, 9:10
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(GreyBrain @ 23.6.2022, 7:39)  Этот ГОСТ допускается применять не только для ЛЖВ и нефти, а для других жидкостей, том числе и для воды. Питьевой? Цитата(Rider of the storm @ 22.6.2022, 16:02)  Подниму тему по поводу резервуара развыва струи на питьевом водопроводе. Требуется ли к такому резервуару применять требования как к резервуарам для хранения воды со всемы вытекающими - огражение площадки... Назван такой резервуар будет камера гашения напора, но по сути - резервуар 50 м3 Конечно да. Зачем напор гасить? Лучше башню Рожновского поставить.
|
|
|
|
|
23.6.2022, 9:16
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3598
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(GreyBrain @ 23.6.2022, 9:39)  Этот ГОСТ допускается применять не только для ЛЖВ и нефти, а для других жидкостей, том числе и для воды. Я так и написал. Применять допускается, только он никаких санитарных норм и требований по ограждению площадок не содержит. Просто требования к проектированию, конструированию , монтажу РВС. Способы сварки, подготовка основания...
|
|
|
|
|
23.6.2022, 9:18
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Ferdipendoz @ 23.6.2022, 9:16)  Я так и написал. Применять допускается, только он никаких санитарных норм и требований по ограждению площадок не содержит. А внутреннее покрытие сертифицировано для питьевой воды?
|
|
|
|
|
23.6.2022, 9:23
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3598
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(Serg Ivanov @ 23.6.2022, 11:18)  А внутреннее покрытие сертифицировано для питьевой воды? Да там в общем-то и нет требований к покрытиям. Чисто конструкция и монтаж - как сваривать, выбор толщины листов, правила монтажа патрубков... Покрытие если заложить в проекте сертифицированное для питьевой воды - можно использовать. Просто этот ГОСТ топикстартеру ничего не подскажет - у него резик маленький, 50 кубов, а здесь от 100 начинается. И вопрос у ТС был не как выбрать толщину стенки и какое взять основание, а нужно ли выполнять требования для РЧВ. Нужно открывать СП 31 и СанПиН и по ним действовать
|
|
|
|
|
23.6.2022, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653

|
Offtop:
На моем опыте подобный случай был.
Проект казармы с бомбоубежищем в подвале. В подвале стояли напорные баки хранения воды, то есть когда электричество есть вода в них меняется, когда нет электричества для насосов, работают как баки хранения. Так вот. Проектная организация просто указала в спецификации так:
Бак хранения воды:
Труба 720 Фланец DN 700 Смотровое стекло Патрубки И дали пометку в ПД, выполнить покрытие внутренних и наружных металлических поверхностей эмалью ХС, и ещё какой-то. Момент. Изначально вообще было указание на чертеж резервуара какой-то фирмы, которая на момент строительства объекта эти резервуары уже не делала. А я работал в СМУ и мы своими силами в производственном цехе изготавливали. А ещё более глупо вышло, что резервуар по факту дособирали на объекте, и заваривали крышки, и покрывали эмалью (!!!) второй раз, потому что при сварке эмаль отлетела. Проектировщики не оставили монтажных проемов достаточного габарита, что бы трубу 720 с фланцем 700 диаметра протащить в подвал. Как там сдавали это я не знаю. Никаких сертификатов или чего-то ещё, конечно не было, резервуар делал я, "на глазок" с согласованием зам. начальника ПТО.
P.S. Вот так и работаем.
|
|
|
|
|
23.6.2022, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 6.3.2009
Из: Симферополь
Пользователь №: 30141

|
Цитата(Serg Ivanov @ 23.6.2022, 9:10)  Питьевой?
Конечно да. Зачем напор гасить? Лучше башню Рожновского поставить. Смысл этого резервуара именного гашение напора. Больше того - вместо регуляторов давления (. Башня Рожновского на трассе водовода в горах не нужна. Знаю что когда-то ставились колонны гашения напора на водоводах Цитата(Ferdipendoz @ 23.6.2022, 9:23)  И вопрос у ТС был не как выбрать толщину стенки и какое взять основание, а нужно ли выполнять требования для РЧВ. Нужно открывать СП 31 и СанПиН и по ним действовать Открыл санпин и сп31 конечно, но не вижу ответа на свои вопросы. Там про резервуары для хранения воды и насосная станция без разрыва струи упоминается. Формально - вода в камере гашения напора не хранится. На сущ. площадках водопроводных сооружений камеры гашения есть, но расстояния 30 м до забора не выдерживаются же как для резервуаров. Или в затертых годах когда строили эти самые площадки требования таких просто не было?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|