> Резервуар с разрывом струи
Maritol
сообщение 18.9.2015, 10:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.9.2015
Пользователь №: 278083



Здравствуйте! Для присоединения к магистральному водопроводу жилого комплекса, водоснабжающая организация требует выполнить присоединение с разрывом струи. Подскажите пожалуйста, есть ли типовые решения резервуара и насосной станции. Расчет емкости бака я сделала по СНиП2.04.02-84*, у меня получилось 57м3 и эту цифру сравнить не с чем, т.к. это я делаю впервые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 18.9.2015, 11:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



да...так на глаз...должно хватить.

чем аргументировано такое требование?
хоть расходы скажите какие?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maritol
сообщение 18.9.2015, 11:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.9.2015
Пользователь №: 278083



По ТУ 700м3/сут. А требование - для того, чтобы микробы не попали в магистральный водопровод, если вдруг они появятся в нашем водопроводе
.

Сообщение отредактировал Maritol - 18.9.2015, 11:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 18.9.2015, 11:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



резервуар подбирается с учетом Вашего водопотребления (м3/час) и того что и как может подать водоканал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maritol
сообщение 18.9.2015, 12:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.9.2015
Пользователь №: 278083



А можно где-то посмотреть типовые чертежи таких павильонов - с резервуаром, насосной станцией и узлом учета? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 18.9.2015, 15:01
Сообщение #6


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=25266
в разделе "Типовые серии"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 22.9.2015, 8:52
Сообщение #7


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Dima_UA @ 18.9.2015, 11:05) *
чем аргументировано такое требование?

Цитата(Maritol @ 18.9.2015, 11:10) *
- для того, чтобы микробы не попали в магистральный водопровод, если вдруг они появятся в нашем водопроводе

Странное требование, но бог с ним. Меня интересует, как решается наружное пожаротушение вашего микрорайона?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 22.9.2015, 10:07
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



Цитата(Maritol @ 18.9.2015, 11:10) *
По ТУ 700м3/сут. А требование - для того, чтобы микробы не попали в магистральный водопровод, если вдруг они появятся в нашем водопроводе
.


т.е. если разрыв струи то микробы не попадут? в разрыв вывалятся?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.9.2015, 10:40
Сообщение #9


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(PesPes @ 22.9.2015, 10:07) *
т.е. если разрыв струи то микробы не попадут? в разрыв вывалятся?

Ну да. smile.gif Обратно не допрыгнут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 23.9.2015, 17:31
Сообщение #10


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Еще раз задаю вопрос автору темы - как будет осуществляться наружное пожаротушение микрорайона ?
Неужели тоже через бак с "разрывом струи" ?

Сообщение отредактировал Spok_only - 23.9.2015, 17:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rider of the sto...
сообщение 22.6.2022, 16:02
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 6.3.2009
Из: Симферополь
Пользователь №: 30141



Подниму тему по поводу резервуара развыва струи на питьевом водопроводе. Требуется ли к такому резервуару применять требования как к резервуарам для хранения воды со всемы вытекающими - огражение площадки... Назван такой резервуар будет камера гашения напора, но по сути - резервуар 50 м3

Сообщение отредактировал Rider of the storm - 22.6.2022, 16:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 22.6.2022, 16:29
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Цитата(Rider of the storm @ 22.6.2022, 17:02) *
Подниму тему по поводу резервуара развыва струи на питьевом водопроводе. Требуется ли к такому резервуару применять требования как к резервуарам для хранения воды со всемы вытекающими - огражение площадки... Назван такой резервуар будет камера гашения напора, но по сути - резервуар 50 м3

Посмотрите ГОСТ 31385-2016, СП 31, СП 129.
Желательно в этой последовательности
По ГОСТ требования идут к рез-ам объемом от 100 м3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 22.6.2022, 19:54
Сообщение #13


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3598
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(GreyBrain @ 22.6.2022, 18:29) *
Посмотрите ГОСТ 31385-2016,

Дак он на нефтяные бочки. Не встречал там ничего про санитарные нормы для РЧВ. Его допускается применять для воды с обеспечением санитарных норм, но их надо искать в другом месте. В упомянутом СП 31 например
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 23.6.2022, 7:39
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Цитата(Ferdipendoz @ 22.6.2022, 20:54) *
Дак он на нефтяные бочки. Не встречал там ничего про санитарные нормы для РЧВ. Его допускается применять для воды с обеспечением санитарных норм, но их надо искать в другом месте. В упомянутом СП 31 например

Этот ГОСТ допускается применять не только для ЛЖВ и нефти, а для других жидкостей, том числе и для воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.6.2022, 9:10
Сообщение #15


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(GreyBrain @ 23.6.2022, 7:39) *
Этот ГОСТ допускается применять не только для ЛЖВ и нефти, а для других жидкостей, том числе и для воды.

Питьевой?

Цитата(Rider of the storm @ 22.6.2022, 16:02) *
Подниму тему по поводу резервуара развыва струи на питьевом водопроводе. Требуется ли к такому резервуару применять требования как к резервуарам для хранения воды со всемы вытекающими - огражение площадки... Назван такой резервуар будет камера гашения напора, но по сути - резервуар 50 м3

Конечно да.
Зачем напор гасить? Лучше башню Рожновского поставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 23.6.2022, 9:16
Сообщение #16


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3598
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(GreyBrain @ 23.6.2022, 9:39) *
Этот ГОСТ допускается применять не только для ЛЖВ и нефти, а для других жидкостей, том числе и для воды.

Я так и написал. Применять допускается, только он никаких санитарных норм и требований по ограждению площадок не содержит. Просто требования к проектированию, конструированию , монтажу РВС. Способы сварки, подготовка основания...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.6.2022, 9:18
Сообщение #17


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Ferdipendoz @ 23.6.2022, 9:16) *
Я так и написал. Применять допускается, только он никаких санитарных норм и требований по ограждению площадок не содержит.

А внутреннее покрытие сертифицировано для питьевой воды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 23.6.2022, 9:23
Сообщение #18


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3598
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Serg Ivanov @ 23.6.2022, 11:18) *
А внутреннее покрытие сертифицировано для питьевой воды?

Да там в общем-то и нет требований к покрытиям. Чисто конструкция и монтаж - как сваривать, выбор толщины листов, правила монтажа патрубков...
Покрытие если заложить в проекте сертифицированное для питьевой воды - можно использовать. Просто этот ГОСТ топикстартеру ничего не подскажет - у него резик маленький, 50 кубов, а здесь от 100 начинается. И вопрос у ТС был не как выбрать толщину стенки и какое взять основание, а нужно ли выполнять требования для РЧВ.
Нужно открывать СП 31 и СанПиН и по ним действовать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 23.6.2022, 9:55
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Offtop:

На моем опыте подобный случай был.

Проект казармы с бомбоубежищем в подвале. В подвале стояли напорные баки хранения воды, то есть когда электричество есть вода в них меняется, когда нет электричества для насосов, работают как баки хранения. Так вот. Проектная организация просто указала в спецификации так:

Бак хранения воды:

Труба 720
Фланец DN 700
Смотровое стекло
Патрубки
И дали пометку в ПД, выполнить покрытие внутренних и наружных металлических поверхностей эмалью ХС, и ещё какой-то.
Момент. Изначально вообще было указание на чертеж резервуара какой-то фирмы, которая на момент строительства объекта эти резервуары уже не делала. А я работал в СМУ и мы своими силами в производственном цехе изготавливали. А ещё более глупо вышло, что резервуар по факту дособирали на объекте, и заваривали крышки, и покрывали эмалью (!!!) второй раз, потому что при сварке эмаль отлетела. Проектировщики не оставили монтажных проемов достаточного габарита, что бы трубу 720 с фланцем 700 диаметра протащить в подвал. Как там сдавали это я не знаю. Никаких сертификатов или чего-то ещё, конечно не было, резервуар делал я, "на глазок" с согласованием зам. начальника ПТО.

P.S. Вот так и работаем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rider of the sto...
сообщение 23.6.2022, 13:11
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 6.3.2009
Из: Симферополь
Пользователь №: 30141



Цитата(Serg Ivanov @ 23.6.2022, 9:10) *
Питьевой?


Конечно да.
Зачем напор гасить? Лучше башню Рожновского поставить.

Смысл этого резервуара именного гашение напора. Больше того - вместо регуляторов давления (. Башня Рожновского на трассе водовода в горах не нужна. Знаю что когда-то ставились колонны гашения напора на водоводах

Цитата(Ferdipendoz @ 23.6.2022, 9:23) *
И вопрос у ТС был не как выбрать толщину стенки и какое взять основание, а нужно ли выполнять требования для РЧВ.
Нужно открывать СП 31 и СанПиН и по ним действовать

Открыл санпин и сп31 конечно, но не вижу ответа на свои вопросы. Там про резервуары для хранения воды и насосная станция без разрыва струи упоминается. Формально - вода в камере гашения напора не хранится. На сущ. площадках водопроводных сооружений камеры гашения есть, но расстояния 30 м до забора не выдерживаются же как для резервуаров. Или в затертых годах когда строили эти самые площадки требования таких просто не было?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 1:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных