Формулы годятся для аварийных участков 3-8 км и для любых диаметров (Я говорю про первые две). Официального статуса они не имеют, а лишь гриф: для служебного (внутреннего) пользования проектировщика, занимающегося ВиК. Последнюю формулу ,кот. я назвал буржуазной, я нашел в англоязычной литературе после многочасового гугливания. Вы можете повторить мой давний забег и будет у вас официальный источник. Но, насколько я помню, там не было пояснений насчет длин и диаметров, а просто- делать так. Я не очень ей доверяю , поскольку в ней нет зависимости от диаметра выпуска. Желаю успеха.
|