Лазанья
сообщение 21.9.2015, 13:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 6.8.2012
Из: Казахстан
Пользователь №: 158836



Добрый день. Вопрос такой. В помещении мучного цеха есть участок Будут ротационная печь, плита электрическая с жарочным шкафом.
Над ними будут зонты типа ЗВЭ-900-1,5П. В них встроенные вентиляторы. Хватит ли мощности вентиляторов для вытяжки от этого
оборудования через общий воздуховод?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 21.9.2015, 13:27
Сообщение #2


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Смотря какие вентиляторы и какая сеть. Ваш вопрос некорректен. Посчитайте сопротивление сети и сравните ее с напором вентилятора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 21.9.2015, 13:42
Сообщение #3


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата
В помещении мучного цеха

Цитата
встроенные вентиляторы

"Бумсика" не опасаетесь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лазанья
сообщение 21.9.2015, 13:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 6.8.2012
Из: Казахстан
Пользователь №: 158836



Прошу прощения. ГОрячий цех. Но не в том был вопрос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 21.9.2015, 13:48
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А на "в том" Вам уже ответили. Вопрос поставлен из области "сколько на один литр выписывать в секундах?"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 21.9.2015, 13:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Skaramush @ 21.9.2015, 13:42) *
"Бумсика" не опасаетесь?

Да никакого "Бумсика". Не надо путать мучной цех с помещениями растаривания, пересыпки, просеивания муки. Зонты со встроенными вентиляторами для печей и жарочных шкафов есть у всех производителей.
Пост ув. ast справедлив. Но нужно ещё учитывать место расположения помещения в здании - часто выгодно объединить все такие МО в одну систему. В таком случае нужно подсказать смежникам-технологам, чтобы они заказывали зонты без встроенных вентиляторов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лазанья
сообщение 21.9.2015, 13:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 6.8.2012
Из: Казахстан
Пользователь №: 158836



[quote name='ИОВ' date='21.9.2015, 16:56' post='1150672']
Да никакого "Бумсика". Не надо путать мучной цех с помещениями растаривания, пересыпки, просеивания муки. Зонты со встроенными вентиляторами для печей и жарочных шкафов есть у всех производителей.
Пост ув. ast справедлив. Но нужно ещё учитывать место расположения помещения в здании - часто выгодно объединить все такие МО в одну систему. В таком случае нужно подсказать смежникам-технологам, чтобы они заказывали зонты без встроенных вентиляторов
В том то и дело, что я объединяю в одну систему не только мучной цех, но и помещение моечной, яйцебитной и т.д....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 21.9.2015, 14:04
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Лазанья @ 21.9.2015, 13:59) *
В том то и дело, что я объединяю в одну систему не только мучной цех, но и помещение моечной, яйцебитной и т.д....

Ну так общайтесь с технологами - все производители зонтов выпускают модели без вентиляторов (чуть дешевле) и с вентиляторами (чуть дороже). Для Вашего случая зонты с вентиляторами не нужны.
На всякий случай: МО от посудомоечных машин д.б. отдельной системой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лазанья
сообщение 22.9.2015, 5:27
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 6.8.2012
Из: Казахстан
Пользователь №: 158836



Цитата(ИОВ @ 21.9.2015, 17:04) *
Ну так общайтесь с технологами - все производители зонтов выпускают модели без вентиляторов (чуть дешевле) и с вентиляторами (чуть дороже). Для Вашего случая зонты с вентиляторами не нужны.
На всякий случай: МО от посудомоечных машин д.б. отдельной системой.


Поясните пожалуйста. Почему? Ведь в снипе по общепиту от моечных можно в общеобменную вентиляцию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лазанья
сообщение 22.9.2015, 6:05
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 6.8.2012
Из: Казахстан
Пользователь №: 158836



[quote name='Лазанья' date='22.9.2015, 8:27' post='1150828']
Поясните пожалуйста. Почему? Ведь в снипе по общепиту от моечных можно в общеобменную вентиляцию
Все поняла! Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 29.9.2015, 16:42
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



По нормам как раз и нельзя. Местные отсосы от посудомоечных машин всегда в отдельную систему. А вот общеобменную вентиляцию моечной можно в общую систему соединить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
раздолбай
сообщение 29.9.2015, 17:33
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 272
Регистрация: 25.1.2012
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427



ИМХО
ещё к вышеперечисленному:
вибрация от вентилятора будет передаваться на корпус зонта - который можно рассматривать и как резонатор (усилитель).
Лучше вентилятор крепить отдельно и к воздуховоду крепить через гибкие встаки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 29.9.2015, 19:15
Сообщение #13


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Хм... А конструктив зонтов с вентиляторами и отсутствие в них вибровставок, следует полагать, известны вам совершенно точно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
раздолбай
сообщение 30.9.2015, 0:57
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 272
Регистрация: 25.1.2012
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427



По определению.
Любая вибровставка не компенструет на 100% виброперемещение вентилятоора. И лучше если остаток энергии виброперемещения воспримет бетонная стена, к примеру, а не вытяжной зонт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 30.9.2015, 4:21
Сообщение #15


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Да, конечно, рецессивная аллель влияет на фенотип если генотип гомозиготен. (с)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.9.2015, 6:49
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(раздолбай @ 29.9.2015, 17:33) *
... вибрация от вентилятора будет передаваться на корпус зонта - который можно рассматривать и как резонатор (усилитель).
Лучше вентилятор крепить отдельно и к воздуховоду крепить через гибкие встаки

Цитата(раздолбай @ 30.9.2015, 0:57) *
Любая вибровставка не компенструет на 100% виброперемещение вентилятоора. И лучше если остаток энергии виброперемещения воспримет бетонная стена, к примеру, а не вытяжной зонт.

Если бы Вы изобретали велосипед вытяжной зонт с вентилятором, то до сих пор ходили бы пешком не было бы таких зонтов. biggrin.gif
Все производители зонтов с вентиляторами для общепита, вероятно, не дружат с изложенными Вами "постулатами". Поэтому такие зонты успешно используются в производственных помещениях общепита, просто не в таких условиях, как у ТС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 20:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных