Вентиляторы в вытяжных зонтах |
|
|
|
21.9.2015, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 6.8.2012
Из: Казахстан
Пользователь №: 158836

|
Добрый день. Вопрос такой. В помещении мучного цеха есть участок Будут ротационная печь, плита электрическая с жарочным шкафом. Над ними будут зонты типа ЗВЭ-900-1,5П. В них встроенные вентиляторы. Хватит ли мощности вентиляторов для вытяжки от этого оборудования через общий воздуховод?
|
|
|
|
|
21.9.2015, 13:27
|
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213

|
Смотря какие вентиляторы и какая сеть. Ваш вопрос некорректен. Посчитайте сопротивление сети и сравните ее с напором вентилятора.
|
|
|
|
|
21.9.2015, 13:42
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата В помещении мучного цеха Цитата встроенные вентиляторы "Бумсика" не опасаетесь?
|
|
|
|
|
21.9.2015, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 6.8.2012
Из: Казахстан
Пользователь №: 158836

|
Прошу прощения. ГОрячий цех. Но не в том был вопрос
|
|
|
|
|
21.9.2015, 13:48
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А на "в том" Вам уже ответили. Вопрос поставлен из области "сколько на один литр выписывать в секундах?"
|
|
|
|
|
21.9.2015, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Skaramush @ 21.9.2015, 13:42)  "Бумсика" не опасаетесь? Да никакого "Бумсика". Не надо путать мучной цех с помещениями растаривания, пересыпки, просеивания муки. Зонты со встроенными вентиляторами для печей и жарочных шкафов есть у всех производителей. Пост ув. ast справедлив. Но нужно ещё учитывать место расположения помещения в здании - часто выгодно объединить все такие МО в одну систему. В таком случае нужно подсказать смежникам-технологам, чтобы они заказывали зонты без встроенных вентиляторов
|
|
|
|
|
21.9.2015, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 6.8.2012
Из: Казахстан
Пользователь №: 158836

|
[quote name='ИОВ' date='21.9.2015, 16:56' post='1150672'] Да никакого "Бумсика". Не надо путать мучной цех с помещениями растаривания, пересыпки, просеивания муки. Зонты со встроенными вентиляторами для печей и жарочных шкафов есть у всех производителей. Пост ув. ast справедлив. Но нужно ещё учитывать место расположения помещения в здании - часто выгодно объединить все такие МО в одну систему. В таком случае нужно подсказать смежникам-технологам, чтобы они заказывали зонты без встроенных вентиляторов В том то и дело, что я объединяю в одну систему не только мучной цех, но и помещение моечной, яйцебитной и т.д....
|
|
|
|
|
21.9.2015, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Лазанья @ 21.9.2015, 13:59)  В том то и дело, что я объединяю в одну систему не только мучной цех, но и помещение моечной, яйцебитной и т.д.... Ну так общайтесь с технологами - все производители зонтов выпускают модели без вентиляторов (чуть дешевле) и с вентиляторами (чуть дороже). Для Вашего случая зонты с вентиляторами не нужны. На всякий случай: МО от посудомоечных машин д.б. отдельной системой.
|
|
|
|
|
22.9.2015, 5:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 6.8.2012
Из: Казахстан
Пользователь №: 158836

|
Цитата(ИОВ @ 21.9.2015, 17:04)  Ну так общайтесь с технологами - все производители зонтов выпускают модели без вентиляторов (чуть дешевле) и с вентиляторами (чуть дороже). Для Вашего случая зонты с вентиляторами не нужны. На всякий случай: МО от посудомоечных машин д.б. отдельной системой. Поясните пожалуйста. Почему? Ведь в снипе по общепиту от моечных можно в общеобменную вентиляцию
|
|
|
|
|
22.9.2015, 6:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 6.8.2012
Из: Казахстан
Пользователь №: 158836

|
[quote name='Лазанья' date='22.9.2015, 8:27' post='1150828'] Поясните пожалуйста. Почему? Ведь в снипе по общепиту от моечных можно в общеобменную вентиляцию Все поняла! Спасибо!
|
|
|
|
|
29.9.2015, 16:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
По нормам как раз и нельзя. Местные отсосы от посудомоечных машин всегда в отдельную систему. А вот общеобменную вентиляцию моечной можно в общую систему соединить.
|
|
|
|
|
29.9.2015, 17:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 272
Регистрация: 25.1.2012
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427

|
ИМХО ещё к вышеперечисленному: вибрация от вентилятора будет передаваться на корпус зонта - который можно рассматривать и как резонатор (усилитель). Лучше вентилятор крепить отдельно и к воздуховоду крепить через гибкие встаки
|
|
|
|
|
29.9.2015, 19:15
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Хм... А конструктив зонтов с вентиляторами и отсутствие в них вибровставок, следует полагать, известны вам совершенно точно?
|
|
|
|
|
30.9.2015, 0:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 272
Регистрация: 25.1.2012
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427

|
По определению. Любая вибровставка не компенструет на 100% виброперемещение вентилятоора. И лучше если остаток энергии виброперемещения воспримет бетонная стена, к примеру, а не вытяжной зонт.
|
|
|
|
|
30.9.2015, 4:21
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Да, конечно, рецессивная аллель влияет на фенотип если генотип гомозиготен. (с)
|
|
|
|
|
30.9.2015, 6:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(раздолбай @ 29.9.2015, 17:33)  ... вибрация от вентилятора будет передаваться на корпус зонта - который можно рассматривать и как резонатор (усилитель). Лучше вентилятор крепить отдельно и к воздуховоду крепить через гибкие встаки Цитата(раздолбай @ 30.9.2015, 0:57)  Любая вибровставка не компенструет на 100% виброперемещение вентилятоора. И лучше если остаток энергии виброперемещения воспримет бетонная стена, к примеру, а не вытяжной зонт. Если бы Вы изобретали велосипед вытяжной зонт с вентилятором, то до сих пор ходили бы пешком не было бы таких зонтов. Все производители зонтов с вентиляторами для общепита, вероятно, не дружат с изложенными Вами " постулатами". Поэтому такие зонты успешно используются в производственных помещениях общепита, просто не в таких условиях, как у ТС.
|
|
|
|
|
  |