Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Увлажнение, Сотовый увлажнитель
begem
сообщение 21.9.2015, 17:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054



В общем прошу совета или консультацию.
Ситуация такова:
Есть некоторое количество вентиляционных установок. Последовательность расположения оборудования:
- заслонка
- нагреватель (вода)
- увлажнитель
- охлаждитель (вода)
- вентилятор
В некоторых установках увлажнитель установлен после охладителя.
Увлажнители сотовые со ступенчатым управлением соленоидами.
ТЗ нет.

1. Меня смущает отсутсвие второго подогрева даже при наличии ступенчатого регулирования.
2. Как лучше управлять ступенями увлажнителя (на основании влажности или влагосодержания)?
3. Нужно ли использовать увлажнитель для доп охлаждения?
4. Как оперделить температурную границу включения увлажнения?
5. Как должен работать сливной клапан увлажнителя? Пока сделал так, что при выключении увлажнителя (установки) открывается слив.

Сообщение отредактировал begem - 21.9.2015, 17:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
begem
сообщение 22.9.2015, 10:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054



Походу я задаю либо слишком просттые вопросы, либо слишком сложные......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 22.9.2015, 12:12
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10917
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



1. возможно проект предполагал использовать т/о холода для второго подогрева
2. корректнее по d, проще по фи
3. увлажнитель не изменяет энтальпию
4. не понял
5. сливной клапан должен обеспечивать допустимую засоленость оборотной воды. продувка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
begem
сообщение 22.9.2015, 12:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054



1. Это точно не предполагается.
2. Отлично. Спасибо. В принципе оба варианта не очень сложны.
3. Увлажнитель снижает температуру, поэтому может быть использован, как доп. источник охлаждения. В принципе, на форуме видел описание такой схемы. Но задания у меня нет....
4. Имеется ввиду температурный режим.
5. Я никак не могу регистрировать качество воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 22.9.2015, 13:26
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10917
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



5 значит вычисления в помощь. сколько выпарили, столько и слили. условно.
4 см.диаграмму вв
3 это годится для вытяжного воздуха перед рекуператором или для приточного при отсутствии требований по влажности если вытянет весь диапазон
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
begem
сообщение 22.9.2015, 13:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054



Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим Ананских
сообщение 24.9.2015, 20:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 7.8.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3619



Цитата(begem @ 21.9.2015, 17:30) *
4. Как оперделить температурную границу включения увлажнения?
В смысле, когда включать увлажнитель? Я делал тупо: в зимнем режиме работает, в летнем нет. А там, сколько воды испарится, столько и испарится, тем более он бесступенчатый был.
Цитата(begem @ 21.9.2015, 17:30) *
5. Как должен работать сливной клапан увлажнителя?
Если речь идет о Munters, то там клапан хитрый: он часть воды отправляет на соты, а часть в слив. Тем и обеспечивает концентрацию. Соответственно, я при просто включении заливал воду, а при выключении сливал. И доливал при нехватке.

Сообщение отредактировал Максим Ананских - 24.9.2015, 20:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 8:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных